Тема: Правильная организация электропитания.

  1. #61
    Завсегдатай Аватар для boatsman
    Регистрация
    10.03.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    61
    Сообщений
    2,700

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от владимирр Посмотреть сообщение
    жив ли?

    ...а надо ли?
    Yours Aye, Ilya

  2. #62
    лентяй Аватар для владимирр
    Регистрация
    06.11.2017
    Адрес
    Болото.
    Сообщений
    4,372

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от boatsman Посмотреть сообщение
    ...а надо ли?
    хороший вопрос
    Оно конечно ничего, а случись что, вот тебе и пожалуйста!!!

  3. #63
    Nabludatel
    Гость

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от _Summit_ Посмотреть сообщение
    В розетке не допустимо. Тянуть от щитка.
    Нет, в бытовых делах зануление запрещено.

  4. #64
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17,206

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    да далась вам эта земля ...
    Из неё можно еще больше грязи "насосать" в звуковой тракт.

  5. #65
    Suum cuique Аватар для _Summit_
    Регистрация
    21.04.2010
    Адрес
    Россия
    Возраст
    42
    Сообщений
    3,044

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Nabludatel Посмотреть сообщение
    Нет, в бытовых делах зануление запрещено.
    Если ноль не заземлен в щитке, то да, лучше так не делать. Мы такой вариант не рассматриваем. Речь шла о соединении нуля в самой розетке.

  6. #66
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    саратов
    Возраст
    67
    Сообщений
    178

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от boatsman Посмотреть сообщение
    Если дом ж\б, то арматура сварена и в подвале заземлена. Это чистая земля,
    знакомый приемную аппаратуру так заземлил с развязкой от сети медицинским трансом, то есть изолированная нейтраль и земля от арматуры\кольев грозозащиты. Результат был ощутим весьма.
    Но в звуковой аппаратуре никто микроВольт не ловит.

    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------

    Слазил в оба щитка.
    После капремонта (осенью) землю протянули в стояке отдельным проводом, заведены в силовом щитке на клеммную колодку ж\з - по одной на каждую квартиру. Ноль отдельным, синяя колодка. Все как по закону.
    В слаботочном щитке - только коаксиал, пары старые телефонные и оптика МГТС. Корзина-шасси для крепежа коробок просто прикручена к бетонному желобу, шин и проводов заземления нет.
    Измерьте м-метром разницу между 0 и N, должна быть разница от 5 до 10 вольт. Можно замерить сопротивление должно показать 5-10 ом. Если по нулям, значит просто ноль притащили с щитовой.

    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------

    Цитата Сообщение от _Summit_ Посмотреть сообщение
    Речь шла о соединении нуля в самой розетке.
    Низзя.

    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------

    Цитата Сообщение от _Summit_ Посмотреть сообщение
    В розетке не допустимо. Тянуть от щитка.
    А в кабеле отгорит N,все фазы в гости к вам.
    Последний раз редактировалось Юрий_Б; 15.07.2021 в 13:56.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.

  7. #67
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    37,599

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    Измерьте м-метром разницу между 0 и ф, должна быть разница от 5 до 10 вольт.
    Измерил, в нескольких розетках (чтобы на всех фазах) - от 0.3 до 1.8в.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  8. #68
    Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регистрация
    06.05.2005
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    66
    Сообщений
    13,188

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от _Summit_ Посмотреть сообщение
    Речь шла о соединении нуля в самой розетке.
    Та ни дай бох.
    Суть защитного заземления, и проводника PE в частности, в том, что по нему не течёт ток нагрузки.
    Поэтому он не может отгореть, как часто отгорают нули.

    По хорошему, в щиток должны приходит три провода: фаза, нуль, и PE. Вообще РЕ значит Protect Earth - Защитная Земля.
    Проводник PE присоединяется к проводящему корпусу устройства, и если фаза каким-то образом соединится с корпусом, то автомат в щитке выбьет, и на этом все беды закончатся. Если нуль отгорит, то всё равно корпус устройства будет заземлен, т.к. по PE нагрузочный ток не течёт, и ему отгорать не от чего.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable

  9. #69
    Забанен (навсегда) Аватар для Шитхеппенз
    Регистрация
    16.11.2004
    Сообщений
    1,487

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    по PE нагрузочный ток не течёт, и ему отгорать не от чего.
    Ну вот если фаза на корпусе, то и защитная может отгореть, если она соплей проброшена, почему бы и нет.

  10. #70
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    саратов
    Возраст
    67
    Сообщений
    178

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    т.к. по PE нагрузочный ток не течёт, и ему отгорать не от чего.
    Еще как течет, мама не горюй.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.

  11. #71
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17,206

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Шитхеппенз Посмотреть сообщение
    Ну вот если фаза на корпусе, то и защитная может отгореть, если она соплей проброшена, почему бы и нет.
    Тем не менее оно должно быть так, а соплей быть не должно - это уже отдельный разговор.

  12. #72
    Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регистрация
    06.05.2005
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    66
    Сообщений
    13,188

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Шитхеппенз Посмотреть сообщение
    Ну вот если фаза на корпусе, то и защитная может отгореть, если она соплей проброшена, почему бы и нет.
    Если непонятно, зачем защитное заземление, и как оно работает - это твои трудности. "Отгореть" PE не может, а оторваться - может.
    Если криворуким идиотом прикручен.

    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    Еще как течет, мама не горюй.
    Это куда же, интересно?
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable

  13. #73
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    саратов
    Возраст
    67
    Сообщений
    178

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Пардон измерять между 0 и РЕ.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.

  14. #74
    Забанен (навсегда) Аватар для Шитхеппенз
    Регистрация
    16.11.2004
    Сообщений
    1,487

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Это куда же, интересно?
    Типа, все эти земли нигде не соединены, что ли?
    Ноль не землится нигде, разве?

  15. #75
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    саратов
    Возраст
    67
    Сообщений
    178

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Если непонятно, зачем защитное заземление, и как оно работает - это твои трудности. "Отгореть" PE не может, а оторваться - может.
    Если криворуким идиотом прикручен.

    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------


    Это куда же, интересно?
    Лопухнулся, думал о изолированно, написал про глухую.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	039823a6c19ca5e7e0a255a3e245b52c-318x150.jpg 
Просмотров:	76 
Размер:	11.4 Кб 
ID:	400843  
    Последний раз редактировалось Юрий_Б; 15.07.2021 в 14:19.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.

  16. #76
    Забанен (навсегда) Аватар для Шитхеппенз
    Регистрация
    16.11.2004
    Сообщений
    1,487

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Решил посмотреть википедИю.
    Поэтому с началом массового строительства железобетонных домов («Хрущевок») бытовые сети стали строиться уже по системе с заземленной нейтралью: в 1960-х - 1980-х годах по системе TN-C, а с 1990-х по системе TN-C-S.
    По системе TN-C-S провод PE соединен с нейтралью в подстанции и заземлен.
    Т.е. он эквивалентен нейтрали и по нему может идти ток без проблем.

  17. #77
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    37,599

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    Пардон измерять между 0 и РЕ.
    Естественно я измерял между N и PE, с фазой бы там 230 было.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  18. #78
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Регистрация
    11.09.2005
    Сообщений
    3,781

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Шитхеппенз Посмотреть сообщение
    По системе TN-C-S провод PE соединен с нейтралью в подстанции и заземлен.
    Т.е. он эквивалентен нейтрали и по нему может идти ток без проблем.
    Может, но не должен, иначе это аварийное протекание тока.

  19. #79
    Забанен (навсегда) Аватар для Шитхеппенз
    Регистрация
    16.11.2004
    Сообщений
    1,487

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Оллема Посмотреть сообщение
    аварийное протекание тока.
    Ну так про то и речь.

  20. #80
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    саратов
    Возраст
    67
    Сообщений
    178

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    У дома должен быть контур повторного заземления.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.