Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
В сравнении несравнимого, что равносильно впихиванию невпихуемого
Вы сравнивайте не (0.79-0.41).0.79= 48%,
а:
(30.79-30.41)/30.79, и сразу разница станет не 48% а только 1.2%
И сразу воникнет вопрос а оно нам надо, чтобы из-за несчастных 1.2% так ракорячится?
Секционируют трасформаторы, работающие в широкой полосе частот, например ТВЗ, но силовикам это в большинстве случаев не нужно.
"Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
"Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
<-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
В-общем, везде. 1. В ваши формулы надо подставлять не сопротивление вторички, а приведённое сопротивление первички + сопротивление вторички. По "уновь утверждённым цифрам"
, в формуле будет не 0,0254 (0,03) Ома, а...внезапно 0,093 Ома.
Если сопротивления обмоток будут реально такие, то первичка перегружена...
2. У вас нагрузка обмотки что, нагревательный элемент? Надеюсь, что всё-таки выпрямитель (какой, кстати, мост + кондёр?). В таком случае формулы в первом листочке вообще не из этой оперы.
Спасибо всем кто поправил. Сидел все пересчитывал. Да, был не прав.