Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
Очевидно же - чувак перепутал "фильтр постоянки" с "фильтром помех". О нем и говорит.
Вы ему про Фому, а он про своего Ерему.
Да, работают, ни одного пробитого не встречал. Но деградирут заметно. У многих выпаянных "Х" емкость ниже на 10 - 30%, а у очень старых может быть меньше половины изначальной. Но, это как я понимаю, нормальный процесс - "испаряется" часть металлизации под воздействием высоковольтных сетевых "иголок". В этих кондерах еще применяется специальная конструкция, для уменьшения такого эффекта.
А вот всякие не герметичные, типа МБМ, БМТ, БМ и их импортные аналоги, которые в старой технике любили ставить параллельно первичке сетевых трансов, могут конкретно закипеть и бабахнуть.
Буквально полгода назад столкнулись с проблемой деградации Х конденсаторов. Стали разбираться. Выяснили что при рабочей температуре 70С если на конденсатор подать рабочее напряжение с наложенным синусом частотой 1кГц емкость деградирует очень быстро. Но этот эффект особенно сильно наблюдается на емкостях меньше 0,22мкФ
Ребят, а кто ручками мотал секционную намотку на торе в ватт 300-500? 50% первичка, вторичка, 50% первичка. Реально ли сложно? Ведь параметры транса уверенно улучшаться в теории?
Не знаю что за теория такая по которой они улучшатся, но на практике ухудшатся. Лишний слой высоковольтной изоляции только уменьшит коэффициент заполнения окна медью и увеличит активное сопротивление обмоток. Достаточно чтобы все обмотки были равномерно распределены по всей окружности для наилучшей связи и минимального потока рассеяния.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мяса из котлет не восстановишь...
Емкости между двумя половинками первичной включены последовательно, но они нас не интересует вовсе, а ёмкости между вторичной и двумя половинками включены параллельно.
Речь ведь про статическую ёмкость, поэтому увеличение площади вдвое это соответственное увеличение ёмкости вдвое.
Последний раз редактировалось Radiovintage; 06.10.2025 в 16:05.
Увеличивается совсем не значительно.
1-Просадка в раза полтора ниже.
2-Магнитное поле рассеяния значительно ниже.
3-Индуктивность рассеяния значительно ниже.
4-Нагрев обмоток пониже.
+ конкретно по моим расчетам, на моем трансе, резонансная частота подымается с 14.8 кГц до 24.2 кГц
А вот межблочная ёмкость в раза полтора вырастет это конечно минус.
Последний раз редактировалось zeg007; 06.10.2025 в 22:33.
активное сопротивление обмоток увеличивается совсем не значительно. +1.5%
Просадка в раза полтора ниже. За счет индуктивности рассеяния Ls (снизилась на 63%)
---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
1 Да
2 Да
3 Да
4 Да
153 мкГн (простая намотка)
56 мкГн (секционированная)
Сопротивление обмоток по постоянному току
первичка: 5.8 Ом (1.12 мм, 708 витков)
вторичка: 0.0254 Ом (2.8 мм, 74 витка)
240В / 30В = 8:1
первичка: 708 витков
вторичка: 74 витков (теоретически)