Страница 1 из 2 12 Последняя
Показано с 1 по 20 из 29

Тема: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

  1. #1
    Частый гость
    Автор темы

    Регистрация
    23.10.2012
    Сообщений
    193

    По умолчанию Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Можно вместо 50 постоянно забирать у ТПК-2 55-60 мА? Если он будет не сильно греться, то по идее, сечение провода всегда берется с запасом в сторону большего стандартизованного сечения. Кто-нибудь имел опыт эксплуатации маломощных трансов с 10-15% перегрузкой? Просадка напряжения на несколько вольт некритична.
    Последний раз редактировалось Др.ВАХ; 28.01.2013 в 22:47.

  2. #2
    Частый гость
    Регистрация
    18.12.2009
    Адрес
    Украина,г. Николаев
    Возраст
    43
    Сообщений
    307

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Нагрев зависит от плотности тока через определенное сечение проводника(т.е и первички и вторички). Если производитель использует качественную медь(состав,не заниженноее СЕЧЕНИЕ как вторички так и первички) и не экономит на первичке(кол-во витков), то в принципе 20% не проблема перегрузки при незначит нагреве либо вообще без такового.
    Пример-ТС180- иногда до 250Вт снимали, нагрев не более 55 градусов. А в нете некоторые заявляют до 300-350Вт без проблем(этому уже не верю).

  3. #3
    Завсегдатай Аватар для Alexander
    Регистрация
    30.08.2008
    Адрес
    РФ Саратов
    Сообщений
    4,309

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Цитата Сообщение от Др.ВАХ Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь имел опыт эксплуатации маломощных трансов с 10-15% перегрузкой?
    У Вас получается до 20% что в принципе для мелких трансов производства СССР допустимо,а современные из Китая даже на максимальные 50мА не стоит нагружать.

  4. #4
    Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Регистрация
    18.02.2011
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    4,855

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Цитата Сообщение от Др.ВАХ Посмотреть сообщение
    Можно вместо 50 постоянно забирать у ТПК-2 55-60 мА?
    Это легко проверяется экспериментально. Поднимите ток на 5%, обождите минут 5 - проверьте температуру, если не слишком велика (в пределах 60-70 градусов), поднимите ещё на 5% и т.д. Действуя таким образом, достаточно быстро найдёте искомый предел.
    Последний раз редактировалось Сухоруков Сергей; 29.01.2013 в 12:30.

  5. #5
    Частый гость
    Автор темы

    Регистрация
    23.10.2012
    Сообщений
    193

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Спасибо всем за ответы! Как только доедет трансик, потренирую его.

  6. #6
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    38,808

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Цитата Сообщение от Сухоруков Сергей Посмотреть сообщение
    обождите минут 5
    Мало, хотя бы минут 15-20.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  7. #7

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Цитата Сообщение от Alexander Посмотреть сообщение
    а современные из Китая даже на максимальные 50мА не стоит нагружать.
    не обязательно из китая. но грузить на максимальное действительно не стоит, тем более перегружать.

  8. #8
    Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Регистрация
    18.02.2011
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    4,855

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Мало, хотя бы минут 15-20.
    Да, 20 минут лучше, но не у всех хватит терпения, Alex.

  9. #9
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Регистрация
    04.08.2006
    Адрес
    Вологда - Плесецк
    Возраст
    62
    Сообщений
    965

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Можно перегружать, но при этом предусмотреть защиту от перегрева и не стоит применять в дежурном режиме.

  10. #10
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    38,808

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Цитата Сообщение от Сухоруков Сергей Посмотреть сообщение
    Да, 20 минут лучше, но не у всех хватит терпения, Alex.
    А что делать?

    P.S. Сам в данный момент примерно таким-же занимаюсь, только 20-ю минутами у меня не обойдется - сейчас включил девайс, обвешанный термопарами, юуду ждать пока температуры не устаканятся, меньше чем на час-полтора не расчитываю.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  11. #11
    Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Регистрация
    18.02.2011
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    4,855

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    чем на час-полтора не расчитываю
    Очевидно, тяжелый девайс, раз ему не меньше часа приходить в тепловое равновесие.

  12. #12
    Частый гость
    Автор темы

    Регистрация
    23.10.2012
    Сообщений
    193

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Alex, а что за транс, небось под 200-300 Вт?

  13. #13
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    38,808

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Цитата Сообщение от Сухоруков Сергей Посмотреть сообщение
    Очевидно, тяжелый девайс, раз ему не меньше часа приходить в тепловое равновесие.
    Полтора кило.

    Цитата Сообщение от Др.ВАХ Посмотреть сообщение
    Alex, а что за транс, небось под 200-300 Вт?
    Это вообще не транс
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  14. #14
    Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регистрация
    06.05.2005
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    67
    Сообщений
    13,070

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Транс можно перегружать и в полтора раза, если устроить ему обдув
    И наоборот, если закрыть его коробочке, надо недогружать, иначе перегреется внутри - и сгорит.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable

  15. #15
    Завсегдатай Аватар для Alexander
    Регистрация
    30.08.2008
    Адрес
    РФ Саратов
    Сообщений
    4,309

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Транс можно перегружать и в полтора раза, если устроить ему обдув

    Offтопик:
    Так с обдувом перегрузка будет уже в два раза,вентиляторов менее чем на 50мА не встречал...

  16. #16
    Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регистрация
    06.05.2005
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    67
    Сообщений
    13,070

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?


    Offтопик:
    Цитата Сообщение от Alexander Посмотреть сообщение
    Так с обдувом перегрузка будет уже в два раза,вентиляторов менее чем на 50мА не встречал...
    Я просто привел пример, что габаритная мощность трансформатора зависит от условий его охлаждения.
    Конечно, если на него же повесить и вентилятор, получится какая-то несуразица
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable

  17. #17
    Завсегдатай Аватар для Alexander
    Регистрация
    30.08.2008
    Адрес
    РФ Саратов
    Сообщений
    4,309

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    габаритная мощность трансформатора зависит от условий его охлаждения.

    Offтопик:
    Это при условии что обмотки открыты,а у большинства мелких они под кожухом,туда дуй-не дуй...Ну или радикально срезать кожух.

  18. #18
    Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регистрация
    06.05.2005
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    67
    Сообщений
    13,070

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?


    Offтопик:
    Цитата Сообщение от Alexander Посмотреть сообщение
    у большинства мелких они под кожухом
    Ну, это очевидно
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable

  19. #19
    Завсегдатай
    Регистрация
    20.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл., Иваново-город невест и Первого Совета.
    Возраст
    60
    Сообщений
    1,284

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Транс можно перегружать и в полтора раза, если устроить ему обдув
    Или "утопить" в масле.

  20. #20
    Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регистрация
    06.05.2005
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    67
    Сообщений
    13,070

    По умолчанию Re: Тупой вопрос: насколько можно постоянно перегружать транс 24 В*50 мА?

    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Или "утопить" в масле.
    Так точно!
    Вспомнил, что у меня на сайте есть Критерии расчета трансформатора для аудио.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable