Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 19:59.
зачем мотать дроссель на кольце если на воздушный уйдёт меньше провода и он пусть и незначительно будет меньше в габаритах , а также гарантирован от насыщения ? я как бы не против , просто хочу понять. Если в таком исполнении меньше помех чем в воздушном для д класса , то в чём его недостатки для этого применения в сравнении с другими, RM например , добротность хуже, потери больше , помехи ? достоинства понятны, это цена и простота , да ещё возможность подгонять индуктивность перемычками из феррита (последнее правда нафиг не надо)
поясню за него.
дроссель без сердечника на те же самые 450 мкГн получается меньше, чем хитрый дроссель на кольце. и он спрашивает, зачем крутить на кольце такую намотку, если без сердечника получается компактнее.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мяса из котлет не восстановишь...
фигасея что зря клаву топтал выше
![]()
не поленился смотал свои 450мкгн , по меди преимущество есть , но не так хорошо как у Алексея , воздушная оптимальная круглая 38/20/9,6 12метров провода , на кольце 40/25/11 2000нм 7 метров .
Алексей подскажите размеры вашего кольца , мю и количество витков . Возможно это легко считается .
не дождался ответа ,намотал сам на эпкос 97 10+10 , такой дроссель достаточно точно считается в любом калькуляторе индуктивности на ферритовых кольцах .Так что Юрий никакой эмпирики, всё очень точно .
Из недостатков , потери в меди и Кзап .
Последний раз редактировалось Plex61; 28.08.2012 в 01:32.
в любом калькуляторе индуктивности катушки на кольцах , сначала я заложил в него свой первый дроссель
потом перепроверил на малой индуктивности 10мкгн и кольце другой проницаемости.сошлось . Собственно ничего удивительного, если посмотреть во сколько раз уменьшилось мю при встречной намотке . Можно посчитать в калькуляторе наоборот , от величины требуемой L , только не забыть про множитель ,кол-во витков есно будет сумма двух встречных полуобмоток .
да всё ж очень просто , на 400мкгн я намотал чуть меньше витков Юр.,последний ряд .так было удобнее , что тут непонятного ,мю уменьшается в 100раз, вот тебе и 450мкгн , вчера намотал 10+10 на эпкос , получил 10мкгн ,в калькуляторе 1000мкгнOffтопик:
Алексей не пробовали подключать к своему измерителю калиброванные L , на начало диапазона и на конец его же
Мне лично понятно то что количественное уменьшение мю вы нашли эмпирическим путём.
Ещё хочу обратить ваше внимание но то что, когда полуобмотки намотаны не по всей длине сердечника то мю будет увеличиваться тем больше чем дальше полуобмотки друг от друга, так же это мю несколько зависит и от шага намотки... Так что как не крути, а намотать и измерить легче чем рассчитать...
любишь ты всё усложнять, об расстояниях между полуобмотками меня предупреждали , но К100 пока сохраняется , мю будет выше при повышении мю кольца но толку будет меньше,связь будет лучше , надо понимать что первый дроссель был намотан в три слоя и уж явно не на 1/4 кольца , про шаг я вообще молчу , можете мотать и мерить если вам легче , а мы уж по деревенски в калькуляторе
![]()
Последний раз редактировалось Plex61; 02.10.2012 в 11:14.
не пойму что смешного ,на основе эмпирических опытов получил информацию , а дальше чистая аналитикавыделение не только задачи и ее рассмотрение, но и согласование полученного решения, на основе имеющихся практических данных, для окончательного вердикта и принятия решения . Вердикт, считать можно , считать буду , хотя ты мне заявлял что считать это нельзя .
Offтопик:
чё те не нравится не пойму , пофлудить, постебаться захотелось
Вот же вы любите одеяло на себя перетянуть… Я говорил что -
Что вы и сделали… При этом говоря мне что никакой эмпирики вы не применяли…
Вы лучше скажите, какой метод применил плекс, может я зря волну подымаю, и плекс применил чисто аналитический метод, и его методом можно получить точность расчётов на уровне хотя бы 15%???
Вот это и смешно, говорить мне что в вашем методе нет никакой эмпирики ...
Вообще реально я бы хотел взглянуть на формулы расчёта индуктивности рассеивания, как эта индуктивность зависит от формы намотки, как она зависит от зазора в сердечнике, ну и т.д. и т.п. К примеру нужно мне спрогнозировать определённую индуктивность рассеивания, беру формулу и нахожу как сделать необходимую мне индуктивность, а так покуда приходится пользоваться старым дедовским методом, т.е. эмпирическим...
эмпирический метод, точнее, эмпирическая формула - это специально подобранная формула, которая дает результат с хорошей точностью.
Плекс аналитически получил, что с его намоткой индуктивность получается равной, с хорошей повторяемостью, 0,01 от индуктивности "правильной намотки".
добавление этого коэффициента к аналитической формуле можно назвать эмпирической формулой, полученной Плексом.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мяса из котлет не восстановишь...