1- Помогите разобраться с мощностью тора.
Все размеры с учетом первичной обмотки.
Ширина внешняя 98мм.
Ширина внутрення 51мм.
Высота 65мм.
P.S. Сверху намотано 40 витков для определения кол. вит. на вольт.
1- Помогите разобраться с мощностью тора.
Все размеры с учетом первичной обмотки.
Ширина внешняя 98мм.
Ширина внутрення 51мм.
Высота 65мм.
P.S. Сверху намотано 40 витков для определения кол. вит. на вольт.
~200-250 Ватт. ~3,5-3,8 витков на вольт
Похоже, меньше 200Вт, около 120-150...
По расчету получается, как уже выше говорили, что-то порядка 130-150 Вт.
Хм, мнения разошлись, я сам думаю - 130-150вт
Получается 152 Ватта ровно
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
P=4,44*η*Sc*So*f*B*j*Km*Kc/((1+η)*100)=
4.44*0.95*13,5*22*50*1,0*3*0.3*0.9/((1+0.95)*100)=
50736/195=
260 Вт !
Где:
η = 0,95 - КПД трансформатора;
Sc и So - площади поперечного сечения сердечника и окна, соответственно [кв. см];
f - нижняя рабочая частота трансформатора [Гц];
B = 1,0 - магнитная индукция [T];
j - плотность тока в проводе обмоток [A/кв.мм];
Km - коэффициент заполнения окна сердечника медью;
Kc = 0,96 - коэффициент заполнения сечения сердечника сталью;
Обратите внимание, что размеры указаны не магнитопровода, а с первичкой, магнитопровод меньше. Еще сравните со стандартным рядом Родника http://ooo-rodnik-4.narod.ru/magn.htm . Я не знаю откуда эта формула, но такй мощности с этого сердечника не получить, это уже из практики.
Прямо аукцион какой-то Я тоже думаю, что не более 150 Ватт
Мда расчеты у вас...
Формула совершенно обычная, есть более упрощенная
P=B*J*Kок*Kст*Sст*Soк/0.901
где
B индукция 0.8-1.6, возьмем 1.0 Тл
J плотность тока в проводе 2.5-3.5, возьмем 3А/мм.кв
Kок коэф зап-я окна проводом 0.3-0.45, возьмем 0.3
Kст коэф заполнения сердечника сталью 0.88-0.96, возьмем 0.9
Sст площ сечения сердесника *
Soк площ окна сердечника *
*первичку я учел и при принятых габаритах 95\64\62 Sс=12.7 см^2 Sок=23 см^2
P=1.0*3*0.3*0.9*12.7*23/0.901=262 Вт
по формуле из пред моего поста при этих значениях получается 256 Вт
***
На этом форуме неоднократно обсуждалось что мощность снимаемая с транса зависит не от габаритов сердечника а от того что на конкретный сердечник можно реально намотать (чтобы влезло и нормально рассеивало тепло)...Хочешь получ меньшее падение напр-я, мотай более толстым проводом...
***
методики расчета трансов:
http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
***
Ссылка на мою прогу по расчету тор-го транса Скачать TransProject.rar с WebFile.RU 100кБ
***
Таблица с Родника совпадает с рачетами по указаным формулам при индукции 0.8 Тл это значит только то что Родник принял 0.8 для себя нормой...
Последний раз редактировалось SaLaGa; 21.12.2006 в 16:05.
Социальные закладки