Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Вопрос по сетевому трансу.

  1. #1
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Elms
    Регистрация
    21.12.2008
    Адрес
    Москва
    Возраст
    57
    Сообщений
    3,513

    Вопрос Вопрос по сетевому трансу.

    Перематывал 100-вольтовый транс на 220. Тупо посчитал витки первички, выяснил, что в родной обмотке 9 витков на вольт при заявленой мощности трансформатора 24 ватта (не мало ли? Рассчётные программы дают большее значение при сечении магнитопровода 320мм., но транс японский, железо должно быть качественное.) Пересчитал на 220 и чуть увеличил число витков на всякий случай. В итоге получил ток ХХ 25мА. Домотал сверху ещё 300 витков и... почти ничего не изменилось. Посмотрел осцилом форму тока хх - практически синус. Где косяк? Неужели повредил магнитопровод при разборке? Может быть такое? При разборке пришлось слегка постучать молоточком по торцу. Может быть такое, что пластины расплющились и законтачили? Что удивительно - транс практически не греется.
    Последний раз редактировалось Elms; 01.07.2010 в 15:13.

  2. #2
    Новичок Аватар для квазимодо4
    Регистрация
    12.04.2010
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    43

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    А что, за японский транс, какой конструкции?
    Синус говорите, домотали 300 витков, это сколько по отношению к общему количеству витков? может просто в процессе эксперементов изменилось сетевое напряжение.
    Почему спрашиваю про транс, у самого лежит 300 ватный Ш пласинах, тоже японский (мож китайский. Только сердечник заварен по краям пластин, как разобрать ума неприложу.

  3. #3
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Elms
    Регистрация
    21.12.2008
    Адрес
    Москва
    Возраст
    57
    Сообщений
    3,513

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Хорошо, сформулирую по другому. Возможно ли, что в результате деформаций или замыканий между пластинами сердечника ток ХХ будет существенно выше прогнозируемого, но при этом форма тока ХХ будет абсолютно нормальной и нагрева наблюдаться не будет?

  4. #4
    Новичок Аватар для квазимодо4
    Регистрация
    12.04.2010
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    43

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Это вряд ли, просто собрали неверно и/или не склеили сердечник, если конечно он у вас не шихтованный.

  5. #5
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Elms
    Регистрация
    21.12.2008
    Адрес
    Москва
    Возраст
    57
    Сообщений
    3,513

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Хорошо, а к чему приводят замыкания между пластинами? Не к токам ли Фуко?

  6. #6
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Регистрация
    30.08.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    921

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Только сердечник заварен по краям пластин, как разобрать ума неприложу.
    маленькой болгаркой срезать шов. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ!!!!! лучше всего одновременно поливать водой.далее обязательно протравить место шва , во избежании кз железа. я так делал на магнитопроводах их асинхронных двигателей.

    ---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------

    Цитата Сообщение от Elms Посмотреть сообщение
    а к чему приводят замыкания между пластинами?
    очень существенно увеличиваются потери, вплоть до полной непригодности ...
    Александр

  7. #7
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Elms
    Регистрация
    21.12.2008
    Адрес
    Москва
    Возраст
    57
    Сообщений
    3,513

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Т.е. рекомендуете перебрать сердечник, отследить все возможные замыкания? Чем устранить нарушения изолирующего слоя?

  8. #8

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Изолирующий слой - это обычный окисел. На заводе пластины просто отжигают в печи. Температуру не помню, но в духовке газовой плиты это не получится. Можно лаком попробовать побрызгать. Но вначале просто попробуй с каждой пластины удалить заусенцы и снова собрать.

  9. #9
    Завсегдатай Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Регистрация
    30.07.2005
    Адрес
    Беларусь
    Возраст
    60
    Сообщений
    1,155

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Elms, японский трас был 60Гц-овым, при пересчете нужно сделать поправку.
    Большое значение Ixx и неискаженный синус - ИМХО признак зазора в сердечнике.
    Гудит?

  10. #10
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Elms
    Регистрация
    21.12.2008
    Адрес
    Москва
    Возраст
    57
    Сообщений
    3,513

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Гудит слегка. Но он не собран до конца. Исходно был склеен компаундом (элементы магнитопровода). Если сильно прижать гудёж уходит и ток хаха падает на пару миллиампер всего. Кстати, наматывая первичку её не пропитывал ничем, просто внатяг существенный, добросовестно, виток к витку с межслойной изоляцией лавсаном.

  11. #11
    Новичок Аватар для квазимодо4
    Регистрация
    12.04.2010
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    43

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Elms,
    Давно заметил, что не клеянный магнитопровод в трансформаторе дает значительное повышение тока Х.Х.
    Повел даже один эксперимент на ПЛ трансформатре.
    Собрал транс без клея ток Х.Х. амплитцуда 300мА (поверхность подков идеально ровная), индукция 1,6Тл.
    Установил прокладки из полителена в зазор гдето 0,3 мм. ни чего не изменилось, ток 300мА.
    Данный эфет сохранялся при снижении индукции в сердечнике впоть до 1 Тл.
    Ток Х.Х. тогоже транса, только склеянным сердечником не превышал 100мА, щас уже точно не помню.
    Вот так вот

  12. #12
    Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Тольятти
    Возраст
    47
    Сообщений
    1,649

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Цитата Сообщение от Elms Посмотреть сообщение
    Рассчётные программы дают большее значение при сечении магнитопровода 320мм
    Если считать примерно 50/S, то получится 15,625 витков/Вольт. На 220 В значит нужно 3437,5 витка. А у Вас сколько получилось?

    PS. Сечение 3,2 см кв для 24 Вт - наверно недостаточное.

  13. #13
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Elms
    Регистрация
    21.12.2008
    Адрес
    Москва
    Возраст
    57
    Сообщений
    3,513

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    24 ватта указано на самом трансе. Когда сматывал родную первичку насчитал ровно 900 витков. Транс на 100 вольт. 9 витков на вольт. на 220 таким образом 1980. По факту намотал 2400. Такой результат. Если больше - провод просто не влезет, тогда надо провод тоньше брать. Родной провод на первичке был около 0,5, я взял 0,224 прикинув что ток будет вдвое меньше. Я думаю, что при существенном недостатке витков однозначно искажался бы ток хаха.

  14. #14
    Завсегдатай Аватар для BC
    Регистрация
    27.10.2003
    Адрес
    деревня Гадюкино
    Сообщений
    3,107

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Цитата Сообщение от Elms Посмотреть сообщение
    24 ватта указано на самом трансе. Когда сматывал родную первичку насчитал ровно 900 витков. Транс на 100 вольт. 9 витков на вольт. на 220 таким образом 1980. По факту намотал 2400. Такой результат. Если больше - провод просто не влезет, тогда надо провод тоньше брать. Родной провод на первичке был около 0,5, я взял 0,224 прикинув что ток будет вдвое меньше. Я думаю, что при существенном недостатке витков однозначно искажался бы ток хаха.
    Ток будет в 2 раза меньше, а провод ты взял с сечением в 4,5 раза меньше. Сгорит нафик. 0,355 тебе нужен диаметр.
    ремонт Hi-Fi/Hi-End аппаратуры.

  15. #15
    Старый стал, ленивый Аватар для Starichok
    Регистрация
    02.05.2010
    Адрес
    Псков
    Возраст
    74
    Сообщений
    3,292

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Цитата Сообщение от Elms Посмотреть сообщение
    По факту намотал 2400. Такой результат.
    для сечения железа 3,2 см2 2400 витков даже с небольшим избытком.
    кроме вихревых токов потери идут на магнитострикцию - то самое гудение трансформатора, колебание пластин в магнитном поле. видимо, эти потери и не дали снизиться току после добавления 300 витков. можно сборку пластин сделать с небольшим количеством лака на каждой пластине, чтобы после высыхания лак склеил пластины. но, ИМХО, 25 мА - хороший ток для этого транса после разборки-сборки.

  16. #16

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Магнитострикция - это не колебание пластин, а изменение их геометрических размеров, объёма, длины, толстоты. Практической разницы для любителя нет, но может, кому интересно.

  17. #17
    Старый стал, ленивый Аватар для Starichok
    Регистрация
    02.05.2010
    Адрес
    Псков
    Возраст
    74
    Сообщений
    3,292

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Цитата Сообщение от Ослик Иа Посмотреть сообщение
    Магнитострикция - это не колебание пластин, а изменение их геометрических размеров, объёма, длины, толстоты. Практической разницы для любителя нет, но может, кому интересно.
    а что, от изменения геометрических размеров не будет колебаний, с частотой этого изменения?
    то, что мы слышим, как гудит транс, и есть колебания пластин в результате изменения их размеров. и мощность на эти изменения размеров расходуется.

  18. #18
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    27.02.2005
    Адрес
    село Самбек
    Сообщений
    2,080

    По умолчанию Re: Вопрос по сетевому трансу.

    Цитата Сообщение от Elms Посмотреть сообщение
    Пересчитал на 220 и чуть увеличил число витков на всякий случай. В итоге получил ток ХХ 25мА. Домотал сверху ещё 300 витков и... почти ничего не изменилось. Посмотрел осцилом форму тока хх - практически синус. Где косяк? Неужели повредил магнитопровод при разборке? Может быть такое? При разборке пришлось слегка постучать молоточком по торцу. Может быть такое, что пластины расплющились и законтачили? Что удивительно - транс практически не греется.
    Да не морочьте себе голову. После "наколенной" разборки/сборки увеличение тока х.х. в пределах до раза в полтора вполне нормальное явление.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •