Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Возможно ли запараллелить бытовыой китайский сетевой пиродатчик для освещения?

  1. #1
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для kent
    Регистрация
    21.10.2004
    Сообщений
    245

    По умолчанию Возможно ли запараллелить бытовыой китайский сетевой пиродатчик для освещения?

    Есть пара бытовых китайских сетевых пиродатчиков типа MR-HW08KT для маломощных ламп.
    Нужно на двух входах в помещение включать одну лампу, пиродатчики абсолютно одинаковые по схеме и каждый предназначен для включения своей лампы через свой мостик, у которого тиристором (рабочее U=600V) закорачиваются плюсовой и минусовый выводы мостика. Управляется тиристор пиродатчиком через схему, запитанную от той же сети, но срисовать всю схему управления затруднительно. У схемы управления тиристором нейтраль сети общая с одним выводом для лампы, а фаза включается через мост. У кого есть опыт - можно ли запараллелить их на одну общую лампу?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	33 
Размер:	31.9 Кб 
ID:	456969

  2. #2
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Регистрация
    25.01.2010
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    89

    По умолчанию Re: Возможно ли запараллелить бытовыой китайский сетевой пиродатчик для освещения?

    Я токма релейные с трехпроводным подключением параллеллил - а тут у того, кто не сработал могут быть проблемы с питанием или с синхронизацией с сетью, фиг его знает, что унутри китайцы налепили. Если питание трёх проводное (отдельный провод к "фазе" за лампочкой - то шансов больше - надо "на столе попробовать" - скорее работать будет.

  3. #3
    Завсегдатай Аватар для Dinosaurus
    Регистрация
    31.05.2020
    Сообщений
    3,121

    По умолчанию Re: Возможно ли запараллелить бытовыой китайский сетевой пиродатчик для освещения?

    Лехко! Только использовать одноименные сетевые провода, чтобы не устроить КЗ.

  4. #4
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для kent
    Регистрация
    21.10.2004
    Сообщений
    245

    По умолчанию Re: Возможно ли запараллелить бытовыой китайский сетевой пиродатчик для освещения?

    Цитата Сообщение от Dinosaurus Посмотреть сообщение
    Лехко! Только использовать одноименные сетевые провода, чтобы не устроить КЗ.
    Спасибо, но это пратически проверялось или теоретический вывод? Смущает, что у неактивного датчика через общий фазовый вывод, поступающий на лампу, и далее через мостик этого датчика будет поступать сетевое напряжение на выводы (анод и катод) его тиристора, а схема управления им (cхему управления затруднено срисовать) запитана также от этой фазы - не сгорит ли схема управления?

  5. #5
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Регистрация
    25.01.2010
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    89

    По умолчанию Re: Возможно ли запараллелить бытовыой китайский сетевой пиродатчик для освещения?

    Совесное описание тут не особо катит - для серьезного обсуждения - надо схему рисовать по монтажу.

  6. #6
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для kent
    Регистрация
    21.10.2004
    Сообщений
    245

    По умолчанию Re: Возможно ли запараллелить бытовыой китайский сетевой пиродатчик для освещения?

    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    ...для серьезного обсуждения - надо схему рисовать по монтажу...
    надеялся, что кто-то уже решал подобную задачу
    Offтопик:
    эти датчики активно на Ali в распродаже участвовали

  7. #7
    Завсегдатай Аватар для Dinosaurus
    Регистрация
    31.05.2020
    Сообщений
    3,121

    По умолчанию Re: Возможно ли запараллелить бытовыой китайский сетевой пиродатчик для освещения?

    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    не сгорит ли схема управления?
    При правильном подключении двух одинаковых реле всё параллельно. В других случаях - нужно разбираться детально со схемой. Маловато исходных данных.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •