Тема для обсуждения этой конструкции: https://forum.vegalab.ru/showthread.php/31805
Описание MCU v1.1 от 14 февраля 2011: --
Схема платы микропроцессора: MCU v1.1 Board 1 от 2011.01.17.pdf
Схемы плат БП, сенсорной панели, ИК: MCU v1.1 Board 2, 3, 4 от 2011.01.17.pdf
Прошивка: MCU firmware v0.01 2011-02-23.rar (v0.01 от 2011-02-23)
Это не рабочий вариант (хотя там почти все фишки работают), так, для демонстрации пока.
Чего пока нету:
- Аналоговое управление
- Валкодер
- Поддержка протоколов ПДУ RC5, Sony
- Отображения меню на LCD (в пару пунктов заглянуть все-таки можно)
- Не настроена правильна зависимость оборотов кулера от температуры
- Поддержка моторизированного ALPS
- Принудительно отключено сохранение настроек при отключении питания
Видеоролик, демонстрирующий переназначение кнопок ПДУ: http://www.youtube.com/watch?v=NuQBJJ_Ko-c
Основной функционал для версии прошивки 1.01:
- Регулировка громкости
Ослабление от 0 до 127дБ с шагом 1..5дБ для плат Natt v1.xx и v2.xx (релейный аттенюатор по схеме Никитина)
- Управление балансом
Ослабление от 0 до 127дБ с шагом 1..5дБ для плат Natt v1.xx и v2.xx
- Управление селекторами каналов:
3 - для плат Natt v1.xx
5 - для плат Natt v2.xx
- Двухканальный софт-старт (Регулируемое время задержки)
- Двухканальное управление питанием УМЗЧ
- Поддержка плат защиты: DCP v1.0x, а так же схемы защиты на платах WP mkII v1.2x
Обеспечивается перевод усилителя в аварийный режим при срабатывании защиты
Фиксированное время задержки подключения акустики
Отключение акустики при переводе УМ в дежурный режим
- Поддержка температурных датчиков:
LM35
Обеспечивается перевод усилителя в аварийный режим при перегреве (автоматическое выключение и включение после остывания до заданной в настройках температуры)
- Двухканальный драйвер вентиляторов
Автоматическое управление вентиляторами в зависимости от температуры, 3 режима работы
- Поддержка валкодера
Возможность программного деления частоты и инверсии направления
- 8 кнопок управления
Menu, Volume down, Volume up, Channel previous, Channel next, Set, Mute, St-by
- ПДУ
5 стандартов: NEC, Samsung, Panasonic, Sony, RС5
До 20 программируемых кнопок
- Два аналоговых входа управления
4 возможных комбинации для управления громкостью, балансом и выбором селектора от переменных резисторов
- Трёхцветный светодиод состояния
- Восьмиразрядный семисегментный индикатор
Отображение громкости, баланса, температуры, текущего входа, навигация по меню, индикация аварии
* для LED дисплеев доступна регулировка яркости свечения
- LCD дисплей; поддерживаемые контроллеры:
KS0066 (HD44780), размерностью 20x4
- Меню пользовательских настроек
Свыше 60 пунктов настроек (67)
- Обновление прошивки через Com-порт ПК
- Поддержка платы расширения (в разработке)
FAQ: Тут будут собраны наиболее частые вопросы по поводу конструктива и функционала плат МК и ответы на них.
Q: Платы все без деталей, но с контроллером?
A: Платы без деталей, но в комплекте один контроллер с программой, оно и понятно, поскольку без процессора от плат толку нету.
Q: Каков диапазон и шаг регулировки?
A: Диапазон регулировки от 0 до -127дБ, шаг регулировки 1дБ, 2дБ, 3дБ, 4дБ или 5дБ, в меню можно выбрать любое из этих значений.
Q: Кнопка меню - если стоят светодиодные индикаторы - я полноценно увижу настроечную информацию или нужен LCD?
A: На LCD - полноценный текст, на LED - только цифры пунктов, подпунктов и значение настройки. В любом случае, с документацией вы разберетесь без проблем в показаниях LED дисплея в режиме меню.
Q: Баланс как осуществляется?
A: Один из аттенюаторов увеличивает ослабление в соответствии с заданным шагом регулировки баланса и поступившей командой, при последующем изменении громкости баланс сохраняется. При выключении/включении баланс тоже сохраняется.
* для аналоговой регулировки баланса в настройках задается диапазон, что определяет чувствительность ручки-регулятора (шаг при этом будет равен 1дБ)
Q: Можно ли подключить одновременно LCD и LED дисплей?
A: Да, эти дисплеи работают независимо друг от друга.
Q: Если не подключены некоторые модули, например датчики температуры, то как будет работать устройство?
A: По-умолчанию в настройках отключена обработка защиты по постоянке и перегреву. Если используются платы защиты, или термодатчики - то в меню можно включить соответствующую настройку и тогда МК система будет отслеживать состояние защиты и текущей температуры и соответственно, при аварии выключать усилитель.
Социальные закладки