Категорически приветствую всех форумчан!
Вобщем, к делу: есть ИБП серийного производства фирмы Autec Power Systems, который на протяжении трёх лет успешно трудился в цифровой консоли. Затем стали обращать внимание на странный запах при работе. Продолжалось это не долго, вскоре девайс и вовсе умер. Вскрытие показало, что сгорел дроссель групповой стабилизации (его ещё иногда называют компенсационным, если не ошибаюсь), который стоит после вторичных выпрямителей. Всё остальное оказалось исправным. Дроссель перемотали (подобрали провода, посчитали витки, всё как надо), установили наместо - блок задышал, но не на долго. Уже через пять минут работы цапон лак на нём буквально закипел...
Уже испробована куча вариантов. Отключались те или иные выпрямители на выходе, менялись электролиты...
Самое интересное, что греется этот ДГС даже при отключенной нагрузке (выходные фильтры всё-равно нагружены внутри на 2-х ваттные резисторы по нескольку десятков Ом). Достаточно подождать чуть подольше и 60...70грд обеспечено. И это при 6..9% нагрузке. А если нагрузить по полной...? (мощность порядка 200Ватт)
Вот я и ломаю голову: мог ли феррит из-за длительного перегрева потерять свои характеристики? Или, скажем, в нём образовались микротрещины от частого расширения/сжатия при нагреве/остывании... И могло ли это вызвать подобное явление (перегрев)? И как теперь выяснить какие должны были быть параметры у сердечника?
Ниже привожу скан схемы вторичной части. Остальное перерисую и выложу попозже.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
P.S. Выходные напряжения даже с греющимся дросселем - в пределах нормы.