    Знаю что варисторы по мере наработки ухудшают свои параметры и постепенно выходят из строя без видимых снаружи изменений. "Кумулятивное ухудшение. Происходит по мере увеличения числа скачков напряжения. В этом состоянии варистор не имеет видимых повреждений, но больше не обеспечивает защиту. "
    Через какой интервал времени имеет смысл превентивно заменять данные элементы в сетевых фильтрах?

  2. #2
    iN GOD We TRUSt Аватар для EDDiE
    Регистрация
    13.02.2006
    Адрес
    GAZ-A-LAGO
    Сообщений
    13,901

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    Происходит по мере увеличения числа скачков напряжения.
    откуда они на варисторе в грамотно спроектированной схеме?

  3. #3
    Частый гость Аватар для kent
    Регистрация
    21.10.2004
    Сообщений
    300

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Цитата Сообщение от EDDiE Посмотреть сообщение
    откуда они на варисторе в грамотно спроектированной схеме?
    Если прочьтете весь 1-й пост, то найдете:
    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    ...Через какой интервал времени имеет смысл превентивно заменять данные элементы в сетевых фильтрах?...
    т.е. варисторы на входе сетевого фильтра той грамотной схемы, а питание в большинстве случаев от бытовой розетки, а не от ИБП с защитой.

  4. #4
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    39
    Сообщений
    1,974

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Цитата Сообщение от EDDiE Посмотреть сообщение
    откуда они на варисторе в грамотно спроектированной схеме?
    Так варистор стоит в сетевом фильтре который подключён к обычной розетке. Периодически бывает что свет моргнёт, или ночью такая фишка бывает что выключают электричество почему-то на пару секунд и тут же включают. так во всех районах моего города со своими нюансами. Явно нездоровые процессы в этот момент в сети протекают. Думаю что варистор периодически принимает на себя импульсные помехи....

  5. #5
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18,279

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    Думаю что варистор периодически принимает на себя импульсные помехи....
    Не у всех скачки как у вас каждую ночь.
    Поэтому срок службы для разных мест будет отличаться, причём от 1 дня, до десятков лет.
    В общем - пока не сгорит.

  6. #6
    Частый гость Аватар для alex3
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Королёв
    Сообщений
    487

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Поставьте перед варистором металоксидные резисторы на 0.47 Ом, при скачках напряжения большая часть мощности будет высаживаться на них. Резисторы проще проверить и заменить.
    Последний раз редактировалось alex3; 16.04.2025 в 17:48.

  7. #7
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Регистрация
    11.09.2005
    Сообщений
    3,999

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Вы услышите как сдохнет варистор)

  8. #8
    Завсегдатай Аватар для Openreel
    Регистрация
    02.09.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    50
    Сообщений
    3,448

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    Периодически бывает что свет моргнёт, или ночью такая фишка бывает что выключают электричество почему-то на пару секунд и тут же включают. так во всех районах моего города со своими нюансами. Явно нездоровые процессы в этот момент в сети протекают. Думаю что варистор периодически принимает на себя импульсные помехи
    Импульсные помехи малой мощности это одно, а переходные процессы - другое. Если бы были реальные проблемы с переходными процессами, то варисторы гарантированно бы аннигилировались с первого раза. Если не доводилось видеть "Хиросиму" на месте варисторов, значит никаких проблем от переходных процессов у вас нет. Я видел один раз, и то в 90ых, эксплуатируемой в очень неудачном (электрический) районе Питера. Там не то, что несчастные варисторы в ноль, там трансформаторная подстанция в минус, правда без взрыва, только пожар.
    WBR, Michael.
    Цель расчетов - понимание, а не числа (с) Хемминг.

  9. #9
    iN GOD We TRUSt Аватар для EDDiE
    Регистрация
    13.02.2006
    Адрес
    GAZ-A-LAGO
    Сообщений
    13,901

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    Если прочьтете весь 1-й пост, то найдете:
    Был невнимателен, подумал про варикап.

  10. #10
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    39
    Сообщений
    1,974

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Поставьте перед варистором металоксидные резисторы на 0.47 Ом, при скачках напряжения большая часть мощности будет высаживаться на них. Резисторы проще проверить и заменить.
    А какой номинал по мощности брать если фильтр монтируется в удлинителе рассчитаном на ток максимум в 16А. Чтоб можно было использовать полную нагрузку....

  11. #11
    Частый гость Аватар для alex3
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Королёв
    Сообщений
    487

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    От 120 Вт. И греться будет это адски.

  12. #12
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Регистрация
    11.09.2005
    Сообщений
    3,999

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Для потребителей 16А варисторная защита не нужна. Там применяются другие решения. Например, реле защиты от перенапряжений.

  13. #13
    Частый гость Аватар для Антидот
    Регистрация
    10.12.2023
    Адрес
    СПб
    Возраст
    58
    Сообщений
    291

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Цитата Сообщение от Оллема Посмотреть сообщение
    Для потребителей 16А варисторная защита не нужна. Там применяются другие решения. Например, реле защиты от перенапряжений.
    Ну да...в сети бывают импульсные помехи до пары киловольт, пробить изоляцию в домашних приборах может запросто. Реле защиты здесь не спасёт, а варистор в-аккурат для них.

  14. #14
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Регистрация
    11.09.2005
    Сообщений
    3,999

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Если только от микросекундных. Тогда там резистора не нужно, не калорифер же. Варистор импульсы малой длительности на себя возьмет. А от длительных - именно реле защиты поможет.

  15. #15
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18,279

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    На старой работе. в энергетике РЖД постоянно дохли Украинские импульсные БП в стойках телемеханики. Пробовали питать через сетевые "фильтры"-удлинители в которых реально стоят варисторы. Не спасало ни капли. Когда заказали несколько ящиков настоящих варисторов. размером почти с кулак, поставили на каждую стойку по такому в паралель питанию 220, сгорания блоков закончились. Аналогично было в одной из кафешек - в теч пары мес. за неделю два раза сгорали активные колонки и микшеры (предохранители чаще), взял из того же ящика эти два варистора. отдал тамошнему электрику с наброском схемы включения в щиток - перестала гореть апппаратура.
    Все эти мелкие варисторы - фигня на постном масле

  16. #16
    Частый гость Аватар для kent
    Регистрация
    21.10.2004
    Сообщений
    300

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    ....Пробовали питать через сетевые "фильтры"-удлинители в которых реально стоят варисторы. Не спасало ни капли...
    А как после сгорания ИБП выглядили варисторы в тех удлинителях - они были в рабочем соостоянии, развалились или ушли в КЗ (и вообще КЗ для варисторов характерно?).
    Возможно допустить, что те ИБП и при небольшом перенапряжении не были работоспособны, а большие варисторы могли оказаться на меньшее перенапряжение.
    Вероятно условия в стандартной городской бытовой сети (за городом конечно в частном доме и молнии вероятны) и промышленной сильноточной сети существенно отличаются и под одну гребенку не стоит их ровнять.

  17. #17
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18,279

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    А как после сгорания ИБП выглядили варисторы в тех удлинителях - они были в рабочем соостоянии, развалились или ушли в КЗ (и вообще КЗ для варисторов характерно?).
    Следов их повреждения нет.

    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------

    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    Вероятно условия в стандартной городской бытовой сети (за городом конечно в частном доме и молнии вероятны) и промышленной сильноточной сети существенно отличаются и под одну гребенку не стоит их ровнять.
    Поэтоу я и привел второй пример - кафе в городе и звуковая аппаратура.
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    Возможно допустить, что те ИБП и при небольшом перенапряжении не были работоспособны, а большие варисторы могли оказаться на меньшее перенапряжение.
    Это все оправдания. Я видел итог и статистика там внушительная - два десятка стоек в разных разных городах.

  18. #18
    Частый гость Аватар для kent
    Регистрация
    21.10.2004
    Сообщений
    300

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Спасибо за ответ. В части кафе -
    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от kent
    Вероятно условия в стандартной городской бытовой сети (за городом конечно в частном доме и молнии вероятны) и промышленной сильноточной сети существенно отличаются и под одну гребенку не стоит их ровнять
    .
    Поэтоу я и привел второй пример - кафе в городе и звуковая аппаратура.
    то и в кафе (вероятно с мощными электроплитами и вентиляцией) могут быть иные в сравнении с жилыми квартирами условия электроподключения к подстанции по мощности потребителей и стабильности их электроснабжения. ИМХО, раз предохранители у звука в кафе сгорали чаще, то это скорее случаи длительного перенапряжения, а ранее уже отмечали, что варисторы защитят от кратковременных выбросов и для них вроде указывают энергию выбросов и параметры по длительности, которые они способны поглотить.

  19. #19
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Регистрация
    15.02.2011
    Сообщений
    1,923

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Однажды у меня бахнул электрический чайник на кухне, коротнул скопившийся за годы жир, на плате подставки.

    Там еще был не сработавший предохранитель и варистор, аж на 430V.
    Я его поменял, на хороший EPCOS 275V и все было хорошо, но через неделю ночью он взорвался.

  20. #20
    Частый гость Аватар для Антидот
    Регистрация
    10.12.2023
    Адрес
    СПб
    Возраст
    58
    Сообщений
    291

    По умолчанию Re: Срок годности варистора

    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    а ранее уже отмечали, что варисторы защитят от кратковременных выбросов и для них вроде указывают энергию выбросов и параметры по длительности, которые они способны поглотить
    Да, и по напряжению. Варисторы не ставят на 15-20% повышение напряжения. Их задача - срезать очень короткие, но большие выбросы.

Страница 1 из 5 123 ... Последняя