Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 227

Тема: Правильная организация электропитания.

  1. #81
    Завсегдатай Аватар для boatsman
    Регистрация
    10.03.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    61
    Сообщений
    2,697

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    между 0 и РЕ
    Сразу чувствуешь доверие к спецу - N и PE, так и написано в ПУЕ
    Yours Aye, Ilya

  2. #82
    Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регистрация
    06.05.2005
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    66
    Сообщений
    13,188

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    У дома должен быть контур повторного заземления.
    Вот сейчас правильно.

    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------

    Цитата Сообщение от Оллема Посмотреть сообщение
    Может, но не должен, иначе это аварийное протекание тока.
    Именно так.
    В проводе PE тока нагрузки не может быть в принципе.

    А с повторным заземлением, которое соединено с нулём на вводе, а дальше расщепляется на нулевой провод, который идёт в щиток и к нагрузкам, и защитный PE, который идет отдельно, потенциалы N и PE должны быть практически равны. Потому что на вводе они соединены (и оба идут на заземление), то по проводу PE может пройти только ток в аварийной ситуации, когда фаза замкнется на PE.
    И фазу отрубит автомат.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable

  3. #83
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    саратов
    Возраст
    66
    Сообщений
    178

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    На заявке клиент описал ситуацию: стоит у стола и замечает разогрев мягкого соединения между г-плитой и газопроводом с последующим взрывом р-шланга (благо кран был закрыт).В общем суть такова: ниже этажом горе спецы из РЕВНША устанавливали с-машину и откусили рабочий ноль, и завели его на с-машинку, этажом выше все э-прибора у жильца были занулены, есно ноль потянуло с г-трубы, в то время газовики еще не ставили изолированные проставки между домом и г-магистралью, это позже начали ставить когда умники начали землить с любой токоведущей железки, а у них начали выходить из строя ЭХЗ.

    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    А с повторным заземлением, которое соединено с нулём на вводе
    Повторный контур дома не должен соединятся ни с чем, а заходить на отдельную шину заземления.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.

  4. #84
    лентяй Аватар для владимирр
    Регистрация
    06.11.2017
    Адрес
    Болото.
    Сообщений
    4,007

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Оллема Посмотреть сообщение
    Может, но не должен, иначе это аварийное протекание тока.
    Включаю дрель проверяя тем самым проводку в авто, однофазный бортовой ввод, работает никаких нареканий, беру УШМ - УЗО бах, дрель 400вт, УШМ 1кВт, оказалась "сопля" в розетке между "0" и "арбуз", УЗО 30ма. Как то так. При чём УШМ была подключена намеренно ибо "смотри выше".
    Оно конечно ничего, а случись что, вот тебе и пожалуйста!!!

  5. #85
    Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регистрация
    06.05.2005
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    66
    Сообщений
    13,188

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    Повторный контур дома не должен соединятся ни с чем, а заходить на отдельную шину заземления.
    Вот тогда между нулём и PE может быть небольшая разность потенциалов.
    А ЗАЧЕМ так делать?
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable

  6. #86
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,823

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Вот сейчас правильно.

    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------


    Именно так.
    В проводе PE тока нагрузки не может быть в принципе.

    А с повторным заземлением, которое соединено с нулём на вводе, а дальше расщепляется на нулевой провод, который идёт в щиток и к нагрузкам, и защитный PE, который идет отдельно, потенциалы N и PE должны быть практически равны. Потому что на вводе они соединены (и оба идут на заземление), то по проводу PE может пройти только ток в аварийной ситуации, когда фаза замкнется на PE.
    И фазу отрубит автомат.
    Лучше если это будет УЗО

  7. #87
    Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регистрация
    06.05.2005
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    66
    Сообщений
    13,188

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    Повторный контур дома не должен соединятся ни с чем, а заходить на отдельную шину заземления.
    Так можно делать, не спорю. Объясни, почему так НАДО делать?
    И почему НЕЛЬЗЯ соединять нуль с заземлением.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable

  8. #88
    Старший pioneerовожатый Аватар для Vinni
    Регистрация
    24.07.2012
    Сообщений
    2,510

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    потому что на вводе они соединены
    PEN расщепляется на PE и N
    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    и оба идут на заземление
    Вторичное заземление PEN

    ---------- Сообщение добавлено 16.07.2021 в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15.07.2021 в 23:52 ----------

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    почему так НАДО делать?
    Это зависит от системы заземления которое поставляется к жилищу.
    Чтобы не тащить десятки километров провода (сопротивление PEN) в сельской местности, там используется IT - 3 фазы и ноль, или ТТ - только - 3 фазы.
    Естественно для IT нейтраль после десятков километров не может выполнять защитную функцию. По ней течёт рабочий ток.
    И поэтому PE делают отдельно.
    Для TT вообще несчем PE соединять.
    А по нашей системе TN-C-S вторичное заземление PEN обязательно по ПУЭ.

  9. #89
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    саратов
    Возраст
    66
    Сообщений
    178

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Вот тогда между нулём и PE может быть небольшая разность потенциалов.
    А ЗАЧЕМ так делать?
    Ситуация, жильцы стали жаловаться на пощипывание от кранов ВС вечером и в ночное время, приехали на дом подключаем нагрузку на кабель все ровно по фазам, отключили 0 с ТП и опять все ровно, откинули кабель с ВРУ и вот оно нету ноля с ТП, итог, контур ПЗ работал нулем. После этого случая все контуры ПЗ разделили, от греха подальше.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.

  10. #90
    Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регистрация
    06.05.2005
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    66
    Сообщений
    13,188

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Vinni Посмотреть сообщение
    по нашей системе TN-C-S вторичное заземление PEN обязательно по ПУЭ.
    Спасибо. Это главное, что я хотел донести.

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    вот оно нету ноля с ТП, итог, контур ПЗ работал нулем
    Как всегда, нуль отгорает в первую очередь.

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    После этого случая все контуры ПЗ разделили, от греха подальше.
    А в чём "грех"? Конкретно можешь объяснить?

    Сбытовые компании не безопасностью озабочены, а "чтоб не украли". Поэтому PEN заводят в счётчик.
    А надо разделять на N и PE до счётчика, и вообще не допускать коммутации на линии PE.
    И делать вторичное заземление, как написано в ПУЭ и в ГОСТе на низковольтные установки.
    Ниже рисунок из ГОСТ 30331.1-2013.
    Против него есть возражения?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ГОСТ 30331.1-2013.jpg 
Просмотров:	69 
Размер:	254.2 Кб 
ID:	400880  
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable

  11. #91
    Забанен (навсегда) Аватар для Шитхеппенз
    Регистрация
    16.11.2004
    Сообщений
    1,487

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    ТП и опять все ровно, откинули кабель с ВРУ и вот оно нету ноля с ТП, итог, контур ПЗ
    Как-то термины не по ГОСТу....
    А ТП - это обычно другое, не электрическое обозначает.
    Если вы разорвали защитное заземление и нейтраль, то, как бы, такой схемы нигде нет - преступная самодеятельность.
    Любая авария - и вас накажут, а погибнет кто - и присесть можно.
    Помните формулу "чтоб не было звездежу делай все по чертежу"?

  12. #92
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    36,849

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    После этого случая все контуры ПЗ разделили, от греха подальше.
    Так я все-таки так и не понял, про напряжение между нулем и землей? У меня все хорошо или все плохо?
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  13. #93
    Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регистрация
    06.05.2005
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    66
    Сообщений
    13,188

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    контуры ПЗ разделили
    Что скрывается под аббревиатурой ПЗ - ?
    Я предположил, что это вторичное заземление, а вдруг что-то другое?
    Расшифруйте, плиз...
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable

  14. #94
    Забанен (навсегда) Аватар для Шитхеппенз
    Регистрация
    16.11.2004
    Сообщений
    1,487

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    У меня все хорошо или все плохо?
    "Это даже хорошо, что пока нам плохо"

    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Что скрывается под аббревиатурой ПЗ - ?
    Может быть, буква "Ц" на конце?

  15. #95
    Завсегдатай Аватар для Openreel
    Регистрация
    02.09.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    49
    Сообщений
    3,253

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Что скрывается под аббревиатурой ПЗ
    повторное заземление.

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Сбытовые компании не безопасностью озабочены, а "чтоб не украли". Поэтому PEN заводят в счётчик.
    Это в древних домах, где земли в розетках нет. В современных у счетчика не может быть PEN, поскольку до счетчика оно уже разделено на PE и N. В деревне может и не так, не знаю.

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    После этого случая все контуры ПЗ разделили, от греха подальше.
    Получили схему TT, что не везде и всегда разрешено законом.
    WBR, Michael.
    Цель расчетов - понимание, а не числа (с) Хемминг.

  16. #96
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    саратов
    Возраст
    66
    Сообщений
    178

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Шитхеппенз Посмотреть сообщение
    Как-то термины не по ГОСТу....
    А ТП - это обычно другое, не электрическое обозначает.
    Если вы разорвали защитное заземление и нейтраль, то, как бы, такой схемы нигде нет - преступная самодеятельность.
    Любая авария - и вас накажут, а погибнет кто - и присесть можно.
    Помните формулу "чтоб не было звездежу делай все по чертежу"?
    Я учился в СССР, терминологией пользуюсь как учили в технаре в далеких 70 и переучиваться не собираюсь, да оно мне не надо, 10 лет пенсионер. ТП-тра-ная подстанция, РП-распредподстанция, ТП-РП в РП встроена ТП, а есть еще КТП, КТПН. Вы читайте внимательно, приехали по заявки для выяснения причины, а что и как мы коммутировали при испытании дело второе. Про присесть, это надо мне отдельную статью писать, за 40 лет такого насмотрелся.

    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    аббревиатурой ПЗ
    Повторное заземление.

    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------

    Цитата Сообщение от Шитхеппенз Посмотреть сообщение
    буква "Ц" на конце?
    Да.
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    все плохо?
    Нормально, после сильного дождя еже меньше будет R u U.

    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------

    Цитата Сообщение от Openreel Посмотреть сообщение
    Это в древних домах, где земли в розетках нет.
    Есть у нас 7 домов на набережной 50х годов постройки, так там на кухне стоят розетки (звезда) для бытовой техники, между Ф и 0 тупо поставили пер-ку. Но это для ЭЛИТЫ. А вообще, нарушение прокладки коммуникаций было заложено еще при строительстве, сантехники при монтаже не выполняли требования СНИПа, все токоведушие коммуникации, и сантехнические устройства должны быть повязаны между собой круговой порукой, заземлены. Кому интересно почитайте старые СНИПы.

    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------

    Цитата Сообщение от Openreel Посмотреть сообщение
    современных
    Может быть все что угодно, в погоне за денюжками, тупо делают уравновешивание потенциалов и лепят знак ЗЕМЛЯ, пару таких домов принимал.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.

  17. #97
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    36,849

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    Нормально
    Да, но ты говорил что должно быть 5-10 вольт, вот я и думаю - откуда?
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  18. #98
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    саратов
    Возраст
    66
    Сообщений
    178

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Ниже рисунок из ГОСТ 30331.1-2013.
    Это новая 4х проводка, где нет брони и оплетки, по старым требованиям, броня и оплетка соединены между собой только на ТП, в дом приходили раздельно.

    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    должно быть 5-10 вольт
    Все зависит от состояния грунта, состав, влажность, залегания подземных вод, в Сургуте загоняли 3 трубы СБТ по 8 м. скрученные вместе, и не всегда получали заветные 6-10 ом. замерь после дождя, а лучше осенью.

    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    откуда?
    Забей пару штырей метров 20 друг от друга, а лучше между домами где есть контур земли, и замерь. Я поступил по другому, измерил между контуром земли и контуром грозозащиты,на мультике плавало от 4 до 15 вольт.

    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    Это новая 4х проводка, где нет брони и оплетки, по старым требованиям, броня и оплетка соединены между собой только на ТП, в дом приходили раздельно.

    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------


    Все зависит от состояния грунта, состав, влажность, залегания подземных вод, в Сургуте загоняли 3 трубы СБТ по 8 м. скрученные вместе, и не всегда получали заветные 6-10 ом. замерь после дождя, а лучше осенью.

    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------


    Забей пару штырей метров 20 друг от друга, а лучше между домами где есть контур земли, и замерь. Я поступил по другому, измерил между контуром земли и контуром грозозащиты,на мультике плавало от 4 до 15 вольт.
    И самое главное, отключайте всю современную технику, если ей не пользуетесь, она находится вся в деж-режиме, особенно водогрейки.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.

  19. #99
    Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регистрация
    06.05.2005
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    66
    Сообщений
    13,188

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Openreel Посмотреть сообщение
    повторное заземление.
    Правильный термин - вторичное.
    Во всех документах так.

    Цитата Сообщение от Openreel Посмотреть сообщение
    В современных у счетчика не может быть PEN, поскольку до счетчика оно уже разделено на PE и N. В деревне может и не так, не знаю.
    Деревень у нас много!
    Многие прямо в городах расположены.

    Цитата Сообщение от Openreel Посмотреть сообщение
    Получили схему TT, что не везде и всегда разрешено законом.
    Не везде и НЕ всегда, так точнее.
    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    все токоведушие коммуникации, и сантехнические устройства должны быть повязаны между собой круговой порукой, заземлены.
    Конечно и однозначно.
    Но разве к каждой ванне присоединено заземление? Фиг там.
    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    Это новая 4х проводка
    Это ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГОСТ, отменяющий все старые. Заметили там, что сперва PEN приходит на вторичное заземление, и из этой точки - разделяется на N и PE? ПУЭ пишется на основе ГОСТа, не наоборот.

    В целом - полезный разговор получился.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable

  20. #100
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    саратов
    Возраст
    66
    Сообщений
    178

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    УЗО
    Тоже не панацея, ноль отгорел, УЗО не сработает, нужно ставить АД-12м.

    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Это ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГОСТ,
    Эти ГОСТЫ при мне меняли раза 3.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.

Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •