Вот сейчас правильно.
---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
Именно так.
В проводе PE тока нагрузки не может быть в принципе.
А с повторным заземлением, которое соединено с нулём на вводе, а дальше расщепляется на нулевой провод, который идёт в щиток и к нагрузкам, и защитный PE, который идет отдельно, потенциалы N и PE должны быть практически равны. Потому что на вводе они соединены (и оба идут на заземление), то по проводу PE может пройти только ток в аварийной ситуации, когда фаза замкнется на PE.
И фазу отрубит автомат.
Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable
На заявке клиент описал ситуацию: стоит у стола и замечает разогрев мягкого соединения между г-плитой и газопроводом с последующим взрывом р-шланга (благо кран был закрыт).В общем суть такова: ниже этажом горе спецы из РЕВНША устанавливали с-машину и откусили рабочий ноль, и завели его на с-машинку, этажом выше все э-прибора у жильца были занулены, есно ноль потянуло с г-трубы, в то время газовики еще не ставили изолированные проставки между домом и г-магистралью, это позже начали ставить когда умники начали землить с любой токоведущей железки, а у них начали выходить из строя ЭХЗ.
---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
Повторный контур дома не должен соединятся ни с чем, а заходить на отдельную шину заземления.
Лень и жадность—двигатель прогресса.
Оно конечно ничего, а случись что, вот тебе и пожалуйста!!!
PEN расщепляется на PE и N
Вторичное заземление PEN
---------- Сообщение добавлено 16.07.2021 в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15.07.2021 в 23:52 ----------
Это зависит от системы заземления которое поставляется к жилищу.
Чтобы не тащить десятки километров провода (сопротивление PEN) в сельской местности, там используется IT - 3 фазы и ноль, или ТТ - только - 3 фазы.
Естественно для IT нейтраль после десятков километров не может выполнять защитную функцию. По ней течёт рабочий ток.
И поэтому PE делают отдельно.
Для TT вообще несчем PE соединять.
А по нашей системе TN-C-S вторичное заземление PEN обязательно по ПУЭ.
Ситуация, жильцы стали жаловаться на пощипывание от кранов ВС вечером и в ночное время, приехали на дом подключаем нагрузку на кабель все ровно по фазам, отключили 0 с ТП и опять все ровно, откинули кабель с ВРУ и вот оно нету ноля с ТП, итог, контур ПЗ работал нулем. После этого случая все контуры ПЗ разделили, от греха подальше.
Лень и жадность—двигатель прогресса.
Спасибо. Это главное, что я хотел донести.
Как всегда, нуль отгорает в первую очередь.
А в чём "грех"? Конкретно можешь объяснить?
Сбытовые компании не безопасностью озабочены, а "чтоб не украли". Поэтому PEN заводят в счётчик.
А надо разделять на N и PE до счётчика, и вообще не допускать коммутации на линии PE.
И делать вторичное заземление, как написано в ПУЭ и в ГОСТе на низковольтные установки.
Ниже рисунок из ГОСТ 30331.1-2013.
Против него есть возражения?
Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable
Как-то термины не по ГОСТу....
А ТП - это обычно другое, не электрическое обозначает.
Если вы разорвали защитное заземление и нейтраль, то, как бы, такой схемы нигде нет - преступная самодеятельность.
Любая авария - и вас накажут, а погибнет кто - и присесть можно.
Помните формулу "чтоб не было звездежу делай все по чертежу"?
"Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
"Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
<-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
повторное заземление.
Это в древних домах, где земли в розетках нет. В современных у счетчика не может быть PEN, поскольку до счетчика оно уже разделено на PE и N. В деревне может и не так, не знаю.
Получили схему TT, что не везде и всегда разрешено законом.
WBR, Michael.
Цель расчетов - понимание, а не числа (с) Хемминг.
Я учился в СССР, терминологией пользуюсь как учили в технаре в далеких 70 и переучиваться не собираюсь, да оно мне не надо, 10 лет пенсионер. ТП-тра-ная подстанция, РП-распредподстанция, ТП-РП в РП встроена ТП, а есть еще КТП, КТПН. Вы читайте внимательно, приехали по заявки для выяснения причины, а что и как мы коммутировали при испытании дело второе. Про присесть, это надо мне отдельную статью писать, за 40 лет такого насмотрелся.
---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
Повторное заземление.
---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
Да.
Нормально, после сильного дождя еже меньше будет R u U.
---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
Есть у нас 7 домов на набережной 50х годов постройки, так там на кухне стоят розетки (звезда) для бытовой техники, между Ф и 0 тупо поставили пер-ку. Но это для ЭЛИТЫ. А вообще, нарушение прокладки коммуникаций было заложено еще при строительстве, сантехники при монтаже не выполняли требования СНИПа, все токоведушие коммуникации, и сантехнические устройства должны быть повязаны между собой круговой порукой, заземлены. Кому интересно почитайте старые СНИПы.
---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
Может быть все что угодно, в погоне за денюжками, тупо делают уравновешивание потенциалов и лепят знак ЗЕМЛЯ, пару таких домов принимал.
Лень и жадность—двигатель прогресса.
Это новая 4х проводка, где нет брони и оплетки, по старым требованиям, броня и оплетка соединены между собой только на ТП, в дом приходили раздельно.
---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
Все зависит от состояния грунта, состав, влажность, залегания подземных вод, в Сургуте загоняли 3 трубы СБТ по 8 м. скрученные вместе, и не всегда получали заветные 6-10 ом. замерь после дождя, а лучше осенью.
---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
Забей пару штырей метров 20 друг от друга, а лучше между домами где есть контур земли, и замерь. Я поступил по другому, измерил между контуром земли и контуром грозозащиты,на мультике плавало от 4 до 15 вольт.
---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
И самое главное, отключайте всю современную технику, если ей не пользуетесь, она находится вся в деж-режиме, особенно водогрейки.
Лень и жадность—двигатель прогресса.
Правильный термин - вторичное.
Во всех документах так.
Деревень у нас много!
Многие прямо в городах расположены.
Не везде и НЕ всегда, так точнее.
Конечно и однозначно.
Но разве к каждой ванне присоединено заземление? Фиг там.
Это ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГОСТ, отменяющий все старые. Заметили там, что сперва PEN приходит на вторичное заземление, и из этой точки - разделяется на N и PE? ПУЭ пишется на основе ГОСТа, не наоборот.
В целом - полезный разговор получился.
Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable
Лень и жадность—двигатель прогресса.