    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Промоделировал время затухания собственных колебаний панели, после воздействия прямоугольного импульса, для 57Гц поглотителя при различных величинах сопротивления продуванию матов.
    Ra Амплитуда начальных собственных колебаний/ амплитуда внешнего воздействия Ослабление в 10 раз Ослабление в 100 раз Ослабление в 1000 раз
    100 1,3/5 83 мс 166 мс 250 мс
    300 1,2/2,5 42 мс 84 мс 126 мс
    510 1,1/1,6 26 мс 52 мс 78 мс
    910 0,9/1 18 мс 35 мс 53 мс
    Безразмерные величины - относительные и соответствуют ранее приведённым в описаниях.
    Получается, что самого легкого материала с сопротивлением 100 вполне достаточно. Нигде нет ошибки на порядок? 100 это в каких единицах что это за материал? Когда я моделировал, у меня сопротивление в диапазоне 300-1000 требовалось.
    Затухание в 1000 раз (60 дБ) можно допускать до 0.5 с. Больше начнет выпирать из waterfall и окрашивать.

    Вопросы для исследования есть такие:

    1. Низкочастотный резонанс vs. высокочастотные резонансы. Что из себя представляют высокочастотные? Мембрана "ходит" частями в разные стороны, т.е. имеем изгибные колебания высших порядков?

    2. Будет ли панельный поглотитель править FIR эффект, когда яма на НЧ образуется за счет наложения прямой и отраженной волны в точке прослушивания?
    Последний раз редактировалось krulfa; 09.12.2018 в 19:43.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.

  2. #222
    внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Регистрация
    25.05.2011
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    38
    Сообщений
    2,916

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Затухание в 1000 раз (60 дБ) можно допускать до 0.5 с. Больше начнет выпирать из waterfall и окрашивать.
    Я думаю, здесь вернее оперировать добротностью, ибо расчетная частота подавления может плавать в пару-тройку-четверку раз (например 40-160Гц), а добротность однако в таки пределах плавать не должна, имхо. Ну и степень поглощения зависит от добротности прямо пропорционально.
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Вопросы для исследования есть такие:
    1. Это как бы да, а в чем собственно вопрос?
    2. Думаю да. В некоторой степени, обязательно будет править.
    Денис

  3. #223
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Ну вот Денис ответил.
    Ошибки быть не должно, моделировал в Мультисиме-9, осциллографом замерял(за ним багов не замечал), механические потери самой мембраны не превышают 100.

    Вот ещё ответ на другой часто задаваемый вопрос:
    Степень влияния изменение температуры, влажности и давления на частоты настройки панельногопоглотителя (ПП).
    Частота комнатных мод зависит от геометрических размеров помещения и скорости звука в нём.
    fм = Cв/L, где fм – частота комнатной моды, Св – скорость звука, L– геометрический размер помещения.
    Как видим зависимость прямопропорциональная.
    Теперь рассмотрим отчего зависит частота настройки ПП.
    fр = 1/2, где m- масса панели и со колеблющуюся масса воздуха, Сv - гибкость воздуха в замкнутом объёме.
    Она в свою очередь равна:
    Cv = V / (ρв *Св*Св*Sd* Sd),
    Ρв – плотность воздуха, Св – скорость звука в воздухе, Sd– площадь панели.
    Мы видим, что:
    Сv~ 1/Св*Cв,
    Подставив значение Сv в формулу для частоты настройки ПП (fр), мы получим что:
    fр ~ Св
    Но и
    fм ~ Св
    Следовательно, во сколько раз измениться fм, во столько же и fр. Значит никакой расстройки ПП не произойдёт.
    Хотя и изменения скорости звука в домашних условиях незначительны.
    Вот данные:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скорость звука, температура, давление.jpg 
Просмотров:	163 
Размер:	34.2 Кб 
ID:	333745
    При наихудшем вариантедля комнаты, изменения не превышают 3%.
    Для влажности ещё меньше. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скорость звука, влажность.jpg 
Просмотров:	165 
Размер:	17.6 Кб 
ID:	333746
    Последний раз редактировалось frezer; 10.12.2018 в 13:49.

  4. #224
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Регистрация
    08.03.2005
    Адрес
    Северная Голландия
    Возраст
    41
    Сообщений
    2,038

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Накину. Ещё может быть заметная зависимость массы мембраны от влажности воздуха.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside

  5. #225
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от Meta|_ Посмотреть сообщение
    Накину. Ещё может быть заметная зависимость массы мембраны от влажности воздуха.
    Ну это вообще решается техническими средствами - влагостойкими покрытиями или влагоненасыщаемыми материалами, если только в комнате периодически парилку не устраивают

  6. #226
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Регистрация
    08.03.2005
    Адрес
    Северная Голландия
    Возраст
    41
    Сообщений
    2,038

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Летом и зимой в большинстве квартир влажность ощутимо различается. Насколько покрытие замедлит уравнивание влажности воздуха и мембраны - ХЗ. Но учесть, этот фактор, наверное, не помешает.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside

  7. #227
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от Meta|_ Посмотреть сообщение
    Летом и зимой в большинстве квартир влажность ощутимо различается. Насколько покрытие замедлит уравнивание влажности воздуха и мембраны - ХЗ. Но учесть, этот фактор, наверное, не помешает.
    Ну вот если это вас интересует, то и проведите исследование.

  8. #228
    внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Регистрация
    25.05.2011
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    38
    Сообщений
    2,916

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от Meta|_ Посмотреть сообщение
    Летом и зимой в большинстве квартир влажность ощутимо различается.
    Летом в районе 50-60%, зимой в зависимости от воздухообмена, от 1% до 30%.
    При наличии увлажнителя - до тех же 60%, и вопрос в данном случае можно считать закрытым.
    Осталось найти таблицы плотности древесины от влажности, и влажности древесины от относительной влажности воздуха
    Денис

  9. #229
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Регистрация
    16.06.2011
    Адрес
    Челябинск
    Возраст
    54
    Сообщений
    1,636

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    О проблеме влияния окружающей (тепличной) среды КДП, на мембраны знают не по наслышке бывшие и настоящие владельцы "электростатов". Сравнение не совсем корректное, но прослушивание музыки для удовольствия, полно тонких материй которые технократы часто игнорируют.

  10. #230
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Регистрация
    08.03.2005
    Адрес
    Северная Голландия
    Возраст
    41
    Сообщений
    2,038

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители


    Offтопик:
    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Ну вот если это вас интересует, то и проведите исследование.
    Пока, увы не до того, хотя в планах есть конструкция, подобная вашей. Сейчас могу только немного потеоретизировать и понакидывать идей. Тема ваша, если мешаю - скажите, больше не буду.

    Цитата Сообщение от Ka4aN Посмотреть сообщение
    Осталось найти таблицы плотности древесины от влажности, и влажности древесины от относительной влажности воздуха
    Угу, только материалы можно использовать разные. Если фанера - придётся делать поправку на массу клея, а сколько его там? Если МДФ/оргалит - таблиц наверняка вообще не существует, и характеристики, могут сильно зависеть от состава сырья и пропиток у конкретного производителя в конкретной партии. Возможно, проще обмерять конкретный материал...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside

  11. #231
    внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Регистрация
    25.05.2011
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    38
    Сообщений
    2,916

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Могу провести. Весы есть 0.01г. Фанера и оргалит тоже.

    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------

    Сколько сушить на батарее, недели хватит?
    Денис

  12. #232
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от Meta|_ Посмотреть сообщение
    Угу, только материалы можно использовать разные. Если фанера - придётся делать поправку на массу клея, а сколько его там? Если МДФ/оргалит - таблиц наверняка вообще не существует, и характеристики, могут сильно зависеть от состава сырья и пропиток у конкретного производителя в конкретной партии. Возможно, проще обмерять конкретный материал...
    Ну вот вы сами и ответили на свой же вопрос. Не нужно никаких таблиц. Всё в ваших руках.
    Я уже вчера вечером принёс с улицы кусок мокрого МДФ, взвесил, дал высохнуть поверхности - взвесил, положил сушиться на батарею, утром снова взвесил. Буду взвешивать пока процесс изменения массы не стабилизируется. Потом ещё дам несколько дней полежать в нормальных условиях. Но выбрать материал для панели обладающий малой гигроскопичность не большая проблема. Ну или в засушливый сезон увлажнитель использовать как Денис предложил. Ну то есть для меня это не та проблема на которой надо зацикливаться.

  13. #233
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Регистрация
    08.03.2005
    Адрес
    Северная Голландия
    Возраст
    41
    Сообщений
    2,038

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Ну вот вы сами и ответили на свой же вопрос. Не нужно никаких таблиц.
    Я не задавал вопросов, по крайней мере, на этой странице. Это скорее "на подумать" другим, возможно вам, если клиенты у вас спрашивают.
    Лично мне это совсем не критично, т. к. воздух в квартире уже много лет увлажняю - колебания бывают в диапазоне 40..60%. Ну летом после дождя иногда выше, но не долго.
    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Ну то есть для меня это не та проблема на которой надо зацикливаться.
    Ну вот и славно
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside

  14. #234
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Регистрация
    11.03.2018
    Адрес
    Самара
    Возраст
    48
    Сообщений
    736

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    А не рассматривал ли кто-нибудь всерьез идею совместить поглотитель со шкафом? Герметичность, как мне кажется, здесь не так важна, а в качестве наполнителя будет одежда...
    Стоят три шкафа по углам. 500х600х2400, в четвертом стол-тумба, сверху полки с книгами. Одежда, книги. Супруге( о шкафах ) рассказывал про удобство и практичность, но я знал их предназначение....
    Но дело не только в шкафах. Диван большой купили, опа...опять к звуку привыкать. Сделал типа тумбы под аппаратуру и АС, еще гемор добавился.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.

  15. #235
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Регистрация
    08.03.2005
    Адрес
    Северная Голландия
    Возраст
    41
    Сообщений
    2,038

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Можно пойти дальше... резонатор с потерями из межкомнатной перегородки!

    Offтопик:
    В каждой шутке есть доля...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside

  16. #236
    Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Регистрация
    03.08.2005
    Адрес
    Киров
    Возраст
    65
    Сообщений
    5,929

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Они обычно гудят как барабан, вот поэтапные замеры подвальной КДП - в первом именно перегородка давала основной вклад
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Сем-во RT60 3 замера.png 
Просмотров:	200 
Размер:	59.0 Кб 
ID:	343789

  17. #237
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Регистрация
    16.06.2011
    Адрес
    Челябинск
    Возраст
    54
    Сообщений
    1,636

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Попалась в пятницу на глаза PDF, где автор публиковал принцип действия и расчёты поглотителя DML, там к стати и про панельные поглотители много, естественно на английском, в понедельник выложу сюда, вдруг кому пригодится.

  18. #238
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от Shidim Посмотреть сообщение
    Попалась в пятницу на глаза PDF, где автор публиковал принцип действия и расчёты поглотителя DML, там к стати и про панельные поглотители много, естественно на английском, в понедельник выложу сюда, вдруг кому пригодится.
    Уже среда

  19. #239
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Регистрация
    16.06.2011
    Адрес
    Челябинск
    Возраст
    54
    Сообщений
    1,636

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Уже среда
    Действительно. Выкладываю пусть и с опозданием.
    Вложения Вложения

  20. #240
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от Shidim Посмотреть сообщение
    Действительно. Выкладываю пусть и с опозданием.
    Ну это же диссертация! Практическое применение - для электронной комнатной коррекции. Расчёты поглотителя DML что-то не увидел, может быстро просматривал?

    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------

    Цитата Сообщение от Борисыч44 Посмотреть сообщение
    Они обычно гудят как барабан, вот поэтапные замеры подвальной КДП - в первом именно перегородка давала основной вклад
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Сем-во RT60 3 замера.png 
Просмотров:	200 
Размер:	59.0 Кб 
ID:	343789
    А почему они недолжны "гудеть" если их не на частоты нужного поглощения не настроили?