Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 19:59.
Всем Привет!
Вот после выходных наконец доделал свой ИИП. Схема и печатка от TDA, хотя последняя немного переработана. Пока не включал в 220 - отсутствует разделительный транс, в качестве нагрузки на вых достаточно будет повесить лампу накаливания как у TDA?
http://www.classd.fromru.com/circuit...converter.html
Я всегда первый раз включаю без нагрузки, всё ок, единственное без транса (импульсного) опасно включать, разделительный никада не использовалЛампочку я советовал включать последовательно с 220в чтоб большого феерверка не устроить. Хотя я когда повторял эту плату сразу включал в сетьбез всего.
Кстати от плёночных кондёров в питании микрухи и бустрепе ничё хорошего ожидать не стоит, хотя у меня в первой версии тоже плёнка была, работало, а вообще если уж не смд то лучше хотябы керамические желтые или синие.
TDA,
спасибо будем пробывать! кстати а красные кондеры на фото они какого типа?
Плёночные К73-17 импортные
ок а дроссель 2 мкГн на чем мотал?
покупной КИГ на 2 или 3А, можно намотать на стержне диаметром 3-5мм витка 4-5 (примрено). Лучше более 2-3мкг не ставить. Можно ваще не ставить![]()
aknodik, теска ну блин без нагрузки вообще ж нельзя!
Почемуже нельзя то, какие противопоказания? Я включал даже без диодного моста и всё ок.
Что Вы думаете по поводу такого подключения?
Тай мер используется как триггер с входным высоким сопротивлением.
Мысль такова: на 6 ногу 555 подаётся сигнал сброса (синхро) с ШИМа, и каждый начальный полутакт сбрасывает триггер (если была авария). Вход сигнала аварии поступает на 2 ногу таймера (фронт отрицательный, для 555, потом перевернём, если надо будет, пока не принципиально), триггер переворачивается и по 7 лапе 555 с резистора от опорного поступает на 9 ногу ШИМа, и торчит там до конца полупериода, что даёт нам уверености в чётком закрытии ключей и отсутствии каких-ли бы то нибыло ложных срабатываний, а также обеспечивается полный сброс софтстарта. По окончании полупериода, за время дедтайма, по 4 ноге ШИМа триггер сбрасывается, и с учётом софт старта открываются ключи силовые. Если наступает авария , то процес повторяется, и схема переходит в режим "икания".Резистором с 5 ноги таймера подбирается рабочие уровни таймера. Что даёт такое подключение? Повышеную помехозащищённость и устойчивость защиты. Может мудрённо объяснил... , но в кратце так я себе представляю процессы...
Что скажете?
Да, светодиод показывает режим аварии. И ещё, не обращайте внимание на оптроны, ОУ итд, не о них сейчас речь...
strannicmd, а что если на 555 собрать одновибратор на 0.5-1с и запускать его сигналом формируемым с выхода датчика тока, а 3 выводом таймера вырубать 3525? Затем плавный старт 3525, в случае повторного перегруза по току получаем повторный "ик". Имеем девайс, для которого режим КЗ является по сути штатным и эта самая коза может существовать на выходе источника скока ей влезет.
По сути это тоже, что и вы предложили, но лично мне такое решение импонирует больше, нежели чем потактное срабатывание токовой защиты...Для ключей будет лучше, если устройство во время КЗ будет пытаться запуститься один раз в секунду, а не сотни или тысячи раз (зависит от обвязки на выходе датчика тока).
зы: если неправильно понял идею поправьте.
Bender,
Там 3825. У меня получается не "... сотни или тысячи раз ", ведь разряжается и софт старт, что тоже даёт какуюту паузу (в зависимости от ёмкости), и получается примерно то-же что и Вы описали. С 3 ноги таймера выходит практически полное питание (12В), это много для ШИМа (можно конечно поделить, но уже некрасиво..), а с 7 ноги, там открытый колектор, который я привязал к опорному ШИМа, т.е. 5в.
Можно, конечно и как Вы сказали (так и было в начале), но чёто не понравилось, как-то в лоб, что-ли получается..
strannicmd ну так в чём вопрос? пилить пилить и ещё раз пилить...если ещё не напилено
555 можно запитать с Vref 3825
Bender,
"555 можно запитать с Vref 3825" Слишком большой ток для ШИМа (по опорному), 555 потребляет 15миликов по даташиту, опять же помехи..
Около 600Вт номинальной мощности.
Меня терзают смутные сомнения !!!!! неужели так мало нужно для счастья 11 витков первички на Epcos №87 R50-30-20 (из даташита Bs-0.49 при 25С и 0,39 при 100С и F-10kHz,) в расчёт взял среднее значение Bs-0,45 и Ui-2200. Хотя про рекомендуемое значение Bs в данном случае кто знает подскажите пожалуйста.
Всё вот сюда https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1162833874 либо 3288
Offтопик:
Хотя в статье своей TDA рекомендовал не более 0,25.
aknodik, при 11витках на 70кгц и 220+20% (запас на перенапряжение) выходит 309.5мТ, для 70кгц это перебор (горячим будет уже на хх), для 20кгц может и ок. Какая вам разница, домотайте до 15витков и будет холодным.Если не будете использовать древнемедленные диоды, то и обведённый дроссель 2.2мкгн закоротите, зачем он вам?
Импульсно всё, в этом мире бушующем..