Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 19:59.
Дак есть igbt почти безхвостые (серия warp у IR , какие-то APT , у фарчилда ) у них биполярная структура не насыщается и быстрее происходит рассасывание неосновных носителей (как-то так звучит) ,поэтому Vce(on) у них выше.
И на 3 квт лучше частоту выбрать пониже чем 100-150кГц и без всяких переключений при нуле.
Добрый день всем!
Давненько меня тут не было.
Новая схемотехника 400-х ваттного блока.
Кто что думает о новой защите?
В двух словах:
При срабатывании защиты таймер подаёт на шатдаун микры и перезапускается через сек.
Также SD можно использовать для шатдауна усилка, для подстраховки.
Power_supply_400W.pdf
Сам по себе БП редко вылетает, ну по крайней мере у меня. Есть на 200 ватт БП такой же, тока без всяких защит. Саб играет уже окло двух лет. Так ничего и не вылетело.
От чего требуется защита:
1. Если вдруг замыкание на выходе усилка, то он сразу закроет блок. (если сенсоры будут стоять до кондесаторов, то ёмкости хватит, чтобы вылетели ключи усилка)
2. Если вдруг вылетает что-то в усиле, блок питания опять в защите.
Идея была именно в этом.
Подскажите, стоит ли двигать половинки сердечников для подгонки напряжения на вторичке.
Нужен дубовый импульсник, частоту меняю- или 100 или 200 кГц.
Два варианта частоты. Напряжение на вторичке регулируется переключением первичек.
поотодвигал половинки феррита- напряжение меняется. Стоит ли таким образом после сборки схемы подоггать напряжение?
Нагрузку в первичке схема терпит
uriy, ок, думаю ток будет одинаковый, тк нагрузка: холостой ход вторички с умножителем напряжения. Умножитель подключен к штырю в пылевой камере
Вобщем однозначного ответа не получу. Полумост обычный, при частоте не менее 90кГц, можно поставить IGBT какие-нибудь из этого списка?
Транзистор полевой IRG4BC30K-S, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC30KD, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC30S-S, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC30U, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC30U-S, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC30UD, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC30W, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC30W-S, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC40F, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC40F-S, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC40U, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC40W, произв. IRТранзистор полевой IRG4BC40W-S, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC30F, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC30FD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC30KD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC30U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC30UD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC30W, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC40S, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC40U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC40UD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC40W, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50F, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50FD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50K, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50KD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50S, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50UD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC50W, произв. IRТранзистор полевой IRG4PC60U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PF50W, произв. IRТранзистор полевой IRG4PF50WD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH30K, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH30KD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH40KD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH40U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH40UD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH50K, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH50KD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH50S, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH50U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PH50UD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PSC71KD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PSC71U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PSC71UD, произв. IRТранзистор полевой IRG4PSH71K, произв. IRТранзистор полевой IRG4PSH71U, произв. IRТранзистор полевой IRG4PSH71UD, произв. IRТранзистор полевой IRGP4063D, произв. IRТранзистор полевой IRGP50B60PD1, произв. IR
IRG4PC50W ставь смело
провокация!
С26 убирать нельзя, а С32 вообще убрать. и R21 вообще убрать.
да, С14 уменьшить в 5-10 раз.
R14 сразу взять на 1 кОм, тогда не нужен будет R15.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мяса из котлет не восстановишь...
maxikys - По схеме непонятно ток какого транзистора Вы собираетесь мерить при перегрузке: верхнего (VT!) или нижнего (VT5). Постоянная времени пикового детектора C26 и R15 1 мсек, что составляет довольно значительную величину. Может следует применить мостовую схему выпрямления и уменьшить постоянную времени C26, R15?
достаточно мерить одну полуволну. это у меня проверенный вариант, причем, с постоянной времени 1 мс. все работает прекрасно. более того, если по обозначениям этой схемы, С20 у меня 1 мкФ.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мяса из котлет не восстановишь...
при одном периоде скока там времени бп без защиты (пока нужной полярности импульс пойдет, только к тому времени транзисторы могут поотлетать уж)
обе полярности и как можно менее задержка срабатывания (ака кондеры по минимуму, лишь бюы всякие иглы сглаживали) - оно надежней в итоге
Уважаемый Starichok, почему то я склонен принять вашу точку зрения, хотел бы у Вас и Всех кто проявил интерес к моей схеме посмотреть обвязку TL494, IR2113 и стабилизатор на +-5.6 В, также просмотрев большинство схем на форуме возник вопрос: почему не используют терморезисторы как в комповских блоках питания?. Есть еще вопрос: о конденсаторах С33...С35 на моей схеме, у кого то он есть у кого то нет, лучше их использовать большим номиналом и меньшим количеством или на оборот?
Социальные закладки