Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 19:59.
Все вопросы прояснились. Спасибо,буду ваять. Отпишусь что вышло.
Кстати , нашёл у себя входной блок от монитора LG , я его и решил использовать. Там уже встроеный дроссель с ёмкостями, и сетевой разъём как у компа, поэтому на плате у меня именно он и будет стоять, и места занимает намного меньше чем всё это по отдельности,заявлено 15а 250в.
Блин, вы все правы по поводу реле, снимаю шляпу, придётся переразвести печатку, чтобы реле было в переменке.Только сейчас об этом задумался , NTC ведь тоже ставится всегда до моста , не зря всё таки .
вот есть решение на симисторе, тоже до моста
ONtOSbox
Вот переразвёл, теперь реле в переменке. Пришлось "откусить" один контакт у реле, т.к оно переключающее одногруппное и он всё равно не нужен. Ну может там петля с кондёрами не красиво вышла на скоряк , но это ньюансы, отшлифую.
Последний раз редактировалось spiridonoff; 18.05.2010 в 23:02.
Возможно ли вместо 2sa1020 использовать 2n5401, если нет, то какими их можно заменить. Вчера объездил все магазины 2sa1020 ни где нет.
Выкладываю свою программу расчета импульсных трансформаторов для использования и обсуждения.
Помощь не писал, но надеюсь, что и так должно быть все понятно. Если что будет не понятно, спрашивайте.
Спаял высоковольтный блок. Оказалось что на реле 39в вместо 24В ( протупил со стабилитроном ),и сильно греется Р13 , поставил С18 на 0,68мк и вместо VD7 два последовательно соединённых КС512.Теперь ни чего не греется, на реле 25В .Софт-старт работает нормально, задержка включения по секундомеру 1,7 сек. Но не могу определится с ограничительным резистором. При 100 Ом реле включается раньше чем зарядятся ёмкости, при 50 Ом тоже не успевают.Но не плохо показал себя, в качестве ограничителя, два последовательных NTC общим сопротивлением 7,5 Ом.Лампа ,включенная последовательно с блоком, при включении загорается в пол- накала ,постепенно тухнет после чего включается реле. Может их и поставить? Понятно что с ними нельзя включать блок сразу после выключения, но после замыкания реле они то остынут и влиять уже не будут.При повторном включении у них опять будет 7,5 Ом ( разумеется если успели остыть). Постоянный резистор на 7,5 Ом такого эфекта не даёт, лампа вспыхивает в полный накал, а потом также тухнет.
Последний раз редактировалось spiridonoff; 23.05.2010 в 11:25.
Ставь 100Ом и не парься.Тебе главное в первый момент времени ограничить зарядный ток конденсаторов и чем больше это сопротивление(в пределах разумного) тем мягче старт ИИП.У меня стоят 330R-2х470мкф и задержка около 2с
При 100 Ом , при включении лампа не загорается вообще, а когда срабатывает реле вспыхивает . Разве так и должно быть, получается в момент включения реле на конденсаторах всего вольт двадцать, после чего резко до 310В. Это ведь всё равно скачок .Вот я и хочу добиться синхронной работы пуска с зарядом кондёров, т.е как только зарядились сразу включается реле, а делать задержку ещё больше не есть хорошо ИМХО, дольше будет разогреватся резистор зарядным током.
какие конденсаторы?
Поставь 50R,мне кажется что для NTC 2х470мкф великовато.Просто встречал схему ИИП на 1кВт так там 4 NTC параллельно, сопротивление их не помню
Так разница и будет существенная, так как автор Трансформера (господин Москатов) вообще не учитывает влияние на расчет схемы выпрямления. Также схемы выпрямления влияют на расчет действующего тока, соответственно, влияют на диаметр провода и число жил в обмотках.
А в последней, 4 версии, у него вообще полный дурдом, так как амплитуды выходных напряжений ничего не говорят о выходном напряжении после дросселя. Но зато он схватился за учет и расчет потерь в сердечнике и обмотках. Я потери не считаю, так как народ все равно будет выбирать индукцию и диаметр провода на свой вкус.
Отключил временно софтстарт, резистор оставил 50 Ом 10Вт (2х100 Ом 5Вт в параллель) ,решил посмотреть время заряда через него,оказалось зарядки нет вообще.Просто тихо скончались резисторы,внешне остались как новые,выяснил только прозвонкой. Попробовал 20 Ом 25Вт , зарядка в течении 1,5-2 сек, резистор холодный. Но большой зараза и на плату не становится.
[QUOTE=Starichok;1018263]Так разница и будет существенная, так как автор Трансформера (господин Москатов) вообще не учитывает влияние на расчет схемы выпрямления. Также схемы выпрямления влияют на расчет действующего тока, соответственно, влияют на диаметр провода и число жил в обмотках.
Возможно вы правы спорить не буду,все расчитывал по Трансформеру еще не разу не подводила.Одно могу сказать 3 кольца 45х28х16 в одной программе около 1000Вт в другой 3500Вт на частоте 50кГц сейчас по формулам посчитаю какая врет