Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Регулировка индуктивной нагрузки

  1. #1
    Новичок
    Автор темы

    Регистрация
    10.08.2012
    Сообщений
    63

    По умолчанию Регулировка индуктивной нагрузки

    Нужен плавный регулятор напряжения 220В, которое подается на первичную обмотку сетевого трансформатора. Это для проверки порогов вкл/выкл ИБП. Есть в наличии опто-семистрор с zero-cross S26MD02, там для нормальной работы необходимо переход фазы через ноль отслеживать.

  2. #2
    лентяй Аватар для Alickkk
    Регистрация
    30.12.2006
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    4,369

    По умолчанию Re: Регулировка индуктивной нагрузки

    Это вам лучше ЛАТР найти...
    Дони, не лезь в дебри...(с)

  3. #3
    Новичок
    Автор темы

    Регистрация
    10.08.2012
    Сообщений
    63

    По умолчанию Re: Регулировка индуктивной нагрузки

    нужно плавно регулировать, а ЛАТР ступенчато

  4. #4
    Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Тольятти
    Возраст
    46
    Сообщений
    1,611

    По умолчанию Re: Регулировка индуктивной нагрузки

    Называется ЛАТР. Не благодарите.

  5. #5
    лентяй Аватар для Alickkk
    Регистрация
    30.12.2006
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    4,369

    По умолчанию Re: Регулировка индуктивной нагрузки

    Цитата Сообщение от precec Посмотреть сообщение
    нужно плавно регулировать, а ЛАТР ступенчато
    Правильно! с шагом 4В... Мало?
    Дони, не лезь в дебри...(с)

  6. #6
    Новичок
    Автор темы

    Регистрация
    10.08.2012
    Сообщений
    63

    По умолчанию Re: Регулировка индуктивной нагрузки

    Цитата Сообщение от Alickkk Посмотреть сообщение
    Правильно! с шагом 4В... Мало?
    Шаг сделаете, ИБП подумает, что пропало сетевое и вырубится.

    Что, думаете об этом. Если первичка потребляет 80 мА, можно пропустить только через ТТР?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Радиомир 2002-02_0021.jpg 
Просмотров:	871 
Размер:	1.36 Мб 
ID:	230104  

  7. #7
    http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Регистрация
    19.10.2004
    Адрес
    Ленобласть
    Возраст
    54
    Сообщений
    2,943

    По умолчанию Re: Регулировка индуктивной нагрузки

    Zero-cross вообще не подойдет для индуктивной нагрузки. Потому что ток сдвинут относительно напряжения в этой цепи.

  8. #8
    Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Тольятти
    Возраст
    46
    Сообщений
    1,611

    По умолчанию Re: Регулировка индуктивной нагрузки

    Стопицот раз нет. Попробуйте ЛАТР. Не устраивает ЛАТР - используйте мощный резистивный делитель.

    Единственная альтернатива - усилитель с повышающим трансформатором. На вход 50 Гц.

  9. #9
    Новичок
    Автор темы

    Регистрация
    10.08.2012
    Сообщений
    63

    По умолчанию Re: Регулировка индуктивной нагрузки

    а, в последнем абзаце статьи так красиво написали...

    ---------- Сообщение добавлено 14.55 ---------- Предыдущее сообщение было 14.49 ----------

    Цитата Сообщение от Станислафф Посмотреть сообщение
    Стопицот раз нет. Попробуйте ЛАТР. Не устраивает ЛАТР - используйте мощный резистивный делитель.

    Единственная альтернатива - усилитель с повышающим трансформатором. На вход 50 Гц.
    Подойдет ли трансформатор от ИБП 220/7.5+7.5
    А, усилитель на какую мощность надо и с каким выходным сопротивлением?

  10. #10
    Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Тольятти
    Возраст
    46
    Сообщений
    1,611

    По умолчанию Re: Регулировка индуктивной нагрузки

    Если её читать внимательно - то можно прочесть про ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СЕТИ. Именно в последнем абзаце. Эта схема просто пропускает пачки периодов. По этому и ВОЗМОЖНО подключение трансформаторов и двигателей, но они тупо работают вкл/выкл.

    ---------- Сообщение добавлено 13.57 ---------- Предыдущее сообщение было 13.56 ----------

    Цитата Сообщение от precec Посмотреть сообщение
    А, усилитель на какую мощность надо и с каким выходным сопротивлением?
    Нужен усилитель с синусоидальной мощностью не меньше, чем потребляет нагрузка. Вроде как это очевидно.

  11. #11
    Новичок
    Автор темы

    Регистрация
    10.08.2012
    Сообщений
    63

    По умолчанию Re: Регулировка индуктивной нагрузки

    а, какая должна быть первичка повышающего транса для усилка с выхлопом на 4 Ом?

    ---------- Сообщение добавлено 15.07 ---------- Предыдущее сообщение было 15.04 ----------

    Цитата Сообщение от Станислафф Посмотреть сообщение
    Если её читать внимательно - то можно прочесть про ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СЕТИ. Именно в последнем абзаце. Эта схема просто пропускает пачки периодов. По этому и ВОЗМОЖНО подключение трансформаторов и двигателей, но они тупо работают вкл/выкл.

    ---------- Сообщение добавлено 13.57 ---------- Предыдущее сообщение было 13.56 ----------




    Нужен усилитель с синусоидальной мощностью не меньше, чем потребляет нагрузка. Вроде как это очевидно.
    а, какая должна быть первичка повышающего транса для усилка с выхлопом на 4 Ом?

  12. #12
    лентяй Аватар для Alickkk
    Регистрация
    30.12.2006
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    4,369

    По умолчанию Re: Регулировка индуктивной нагрузки


    Offтопик:
    Цитата Сообщение от precec Посмотреть сообщение
    Шаг сделаете, ИБП подумает, что пропало сетевое и вырубится.
    Нафиг нужен такой ибп...
    Дони, не лезь в дебри...(с)

  13. #13
    Новичок
    Автор темы

    Регистрация
    10.08.2012
    Сообщений
    63

    По умолчанию Re: Регулировка индуктивной нагрузки

    нормально получилось с ламповым трансом, на накальную(6.3В) обмотку подал с усилителя (50Вт 2Ом), с сетевой снимал до 260В, сигнал плавно подавал с комповой проги-генератор. ИБП переключился на повышающую обмотку при 190В, а на понижающую при 240В.