Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

  1. #1
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для install
    Регистрация
    16.02.2006
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    755

    По умолчанию Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Кто как делает ( как правильно ) ?

    Имеем реальное защитное заземление. Встречал такое подключение корпуса :

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20250415_105046.jpg 
Просмотров:	76 
Размер:	3.16 Мб 
ID:	472097

    Сигнальную землю соединял с корпусом следующим образом :

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20250415_105102.jpg 
Просмотров:	33 
Размер:	3.09 Мб 
ID:	472098

    Точку подключения выбирал рядом с входными разъемами. Иногда приходилось искать по корпусу по минимуму помех ( защитное заземление отсутствовало ).

  2. #2
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    38,802

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Цитата Сообщение от install Посмотреть сообщение
    Встречал такое подключение корпуса
    Это называется "hum breaker" или "earth breaker", причем постоянно идут некоторые споры о надобности RC-цепочки и ее величине.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  3. #3
    iN GOD We TRUSt Аватар для EDDiE
    Регистрация
    13.02.2006
    Адрес
    GAZ-A-LAGO
    Сообщений
    13,764

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Цитата Сообщение от install Посмотреть сообщение
    Кто как делает ( как правильно ) ?

    Имеем реальное защитное заземление. Встречал такое подключение корпуса :

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20250415_105046.jpg 
Просмотров:	76 
Размер:	3.16 Мб 
ID:	472097

    Сигнальную землю соединял с корпусом следующим образом :

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20250415_105102.jpg 
Просмотров:	33 
Размер:	3.09 Мб 
ID:	472098

    Точку подключения выбирал рядом с входными разъемами. Иногда приходилось искать по корпусу по минимуму помех ( защитное заземление отсутствовало ).
    От 10 ом больше вреда, чем пользы

    Building Quiet Audio Power Amplifiers Requires Best Wiring and Layout Practices
    https://hifisonix.com/wp-content/upl...Amplifiers.pdf
    https://www.hifisonix.com/articles/r...lifier-wiring/

    Ground Loops https://www.hifisonix.com/articles/ground-loops/
    https://hifisonix.com/wp-content/upl...ound-Loops.pdf
    https://hifisonix.com/wp-content/upl...ound-Loops.pdf

    Amplifier PCB Design Guidlines for Minimizing Hum
    https://hifisonix.com/wp-content/upl...ng-Hum-1-1.pdf

    More Notes On Amplifier Hum Problems
    http://178.62.51.182/wp-content/uplo...m-Problems.pdf

    Never, ever, use a ground lifter in the manner shown in the YouTube video to get rid of hum – its plain dangerous and illegal. Period.
    https://www.youtube.com/watch?v=4YM1iwC6vhg



    How to wire-up a Dual Mono Bloc Amplifier
    https://hifisonix.com/wp-content/upl...ono-Wiring.pdf

  4. #4
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,175

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Цитата Сообщение от EDDiE Посмотреть сообщение
    От 10 ом больше вреда, чем пользы
    Когда давно делал Yes-4M_SAB из КИТа, то уже в корпусе без резистора была генерация в районе 5мГц 0,5В.

  5. #5
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для install
    Регистрация
    16.02.2006
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    755

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Цитата Сообщение от uriy61 Посмотреть сообщение
    Когда давно делал Yes-4M_SAB из КИТа, то уже в корпусе без резистора была генерация в районе 5мГц 0,5В.
    Как удалось победить ?

    EDDiE, спасибо за информацию !

    А как Вы поступаете при наличие/отсутствие заземления ?

    По требованиям МЭК, корпус с минимальным сопротивлением должен быть соединен с заземлением. Ключевое слово здесь - защитным.

  6. #6
    Частый гость Аватар для alex3
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Королёв
    Сообщений
    455

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Все правильно, защитное заземление из розетки соединяем с корпусом. Сигнальную землю соединять с корпусом не обязательно.

  7. #7
    Частый гость Аватар для Grommit
    Регистрация
    28.09.2015
    Сообщений
    493

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Ну и нафига вам в бытовой аппаратуре защитное заземление?

  8. #8
    Частый гость Аватар для alex3
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Королёв
    Сообщений
    455

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Чтобы человеки выжили.

  9. #9
    Частый гость Аватар для Антидот
    Регистрация
    10.12.2023
    Адрес
    СПб
    Возраст
    58
    Сообщений
    247

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Цитата Сообщение от install Посмотреть сообщение
    Имеем реальное защитное заземление. Встречал такое подключение корпуса :
    Реальное защитное заземление корпуса так не делается. По ПУЭ не пройдёт. Но для себя, любимого (или нет?) можно делать как угодно.


    Цитата Сообщение от install Посмотреть сообщение
    Сигнальную землю соединял с корпусом следующим образом :
    На фига? Такую цепочку ставят при кривых конструкциях , влияние токовой петли прибить.



    Цитата Сообщение от install Посмотреть сообщение
    Точку подключения выбирал рядом с входными разъемами. Иногда приходилось искать по корпусу по минимуму помех ( защитное заземление отсутствовало ).
    Это так же делается при неудачной конструкции. Зачем делать плохо, чтобы потом подпирать костылями?

  10. #10
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    38,802

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Ну и нафига вам в бытовой аппаратуре защитное заземление?
    Для того-же, для чего и в не бытовой.
    А чтобы небыло петель - earth breaker, схема выше, только она не совсем правильная - земля розетки на корпус идет напрямую, а через RCD цепочку - на общий схемы.
    В стереоусилителях я две такие RCD ставил, тут видно два диодных мостика:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ACIn1.jpg 
Просмотров:	77 
Размер:	720.2 Кб 
ID:	472145
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  11. #11
    Частый гость Аватар для Grommit
    Регистрация
    28.09.2015
    Сообщений
    493

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Для того-же
    Глупости это в большинстве случаев. Ну разве что для самоделок, в безопасности которых сам не уверен.
    Последний раз редактировалось Grommit; 16.04.2025 в 07:00.

  12. #12
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для install
    Регистрация
    16.02.2006
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    755

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    В стереоусилителях я две такие RCD ставил
    Alex, подскажите, пожалуйста, параметры RC цепочки.

    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------

    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Глупости это.
    Это Вы аппаратуру по требованиям МЭК по электробезопасности не сертифицировали

    Хотя японцы в большинстве защитное заземление в аудио не используют, как правило.

  13. #13
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    38,802

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Глупости это в большинстве случаев. Ну разве что для самоделок, в безопасности которых сам не уверен.
    В смысле, соединение корпуса с РЕ? При определенных условиях да, можно и без этого.
    Вы когда-нибудь проходили UL, CE, CSA, VDE, TUV, Kema, etc. ?
    А я проходил, и прохожу регулярно. И совсем не в "самоделках".

    Вот в "самоделках" как раз запросто, и не такое делают...

    Цитата Сообщение от install Посмотреть сообщение
    Alex, подскажите, пожалуйста, параметры RC цепочки.
    Я-ж говорил - это предмет споров, чаще всего - от 10 до 100 ом и от 10 до 100нФ, но очень многие ее вообще не ставят, только мостик или пару диодов.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.04.2025 в 11:03.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  14. #14
    Завсегдатай Аватар для Dinosaurus
    Регистрация
    31.05.2020
    Сообщений
    3,415

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Чтобы человеки выжили
    Взяться за заземленный корпус и за что-нибудь ещё...Если в сети нет защиты на подобный случай- нет человека

  15. #15
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,175

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Цитата Сообщение от install Посмотреть сообщение
    Как удалось победить ?
    Без подключения входов к корпусу генерации - не было.
    Подключение напрямую одного из каналов или обоих каналов - генерация присутствовала.
    Резисторы по 39 Ом - еле заметная генерация.
    Были поставлены по 620 Ом.
    В гейтах выходников стояли резисторы по 100 Ом.

  16. #16
    Частый гость Аватар для alex3
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Королёв
    Сообщений
    455

    По умолчанию Re: Соединение корпус-сигнальная земля, - защитное заземление.

    Цитата Сообщение от Dinosaurus Посмотреть сообщение
    Взяться за заземленный корпус и за что-нибудь ещё...Если в сети нет защиты на подобный случай- нет человека
    УЗО должно сработать, если оно есть.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •