    По умолчанию Работа трансформатора на полпериода

    Подскажите пожалуйста:
    Имеется трансформатор около 20вт (родом из СССР), вторичная обмотка 0,4мм, 120витков, 17вольт. К ней предполагается через диод подсоединить схему с постоянной нагрузкой около 0,15А (не более). Работа схемы круглосуточно.
    Вопрос в том, будет ли конкретно этот трансформатор долговременно работать под такой нагрузкой в полпериода? В смысле намагниченности и т.д.

  2. #2
    Завсегдатай Аватар для Slava!!!
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    1,322

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Может, вместо диода присоединить мост?

  3. #3
    Зарегистрировался
    Автор темы
    Аватар для Дачник
    Регистрация
    25.02.2022
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    10

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Особенность схемы, с мостом не работает, тиристор не успевает закрыться.

  4. #4
    Старый знакомый Аватар для DmitSir
    Регистрация
    20.01.2022
    Сообщений
    871

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Трансформатор будет нагружен от силы на 1/4 на одной полуволне, ничего ему не будет.

  5. #5
    monster of reality Аватар для deemon
    Регистрация
    24.03.2006
    Адрес
    Пятигорск
    Возраст
    56
    Сообщений
    3,023

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    С такой слабой нагрузкой - ИМХО будет работать спокойно ...

  6. #6
    Зарегистрировался
    Автор темы
    Аватар для Дачник
    Регистрация
    25.02.2022
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    10

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Спасибо за опыт. Типа импортозамещение. Простая примочка для нескольких единиц промоборудования проектируется, предполагается беспрерывная работа, было опасение, что при постоянном полпериоде (через месяц-год) трансформер накроется.

  7. #7
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Регистрация
    21.12.2008
    Адрес
    Москва
    Возраст
    56
    Сообщений
    3,352

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Цитата Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
    В смысле намагниченности и т.д.
    Нагрузить его лампочкой накаливания маленькой дополнительно, не?

  8. #8
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,808

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Цитата Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
    было опасение
    Без оснований. Этот вопрос тут на форуме уже обсуждался год-два назад.
    Нелинейности во вторичке не могут намагничивать сердечник ни при каком раскладе.
    Если важна симметрия тока в первичке и питающем трансформатор фидере можно поставить второй диод на балласт, равный по величине основной нагрузке. Но такое бывает важно в очень чувствительной, например, медицинской технике.

  9. #9
    monster of reality Аватар для deemon
    Регистрация
    24.03.2006
    Адрес
    Пятигорск
    Возраст
    56
    Сообщений
    3,023

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    Нелинейности во вторичке не могут намагничивать сердечник ни при каком раскладе.
    Вообще-то могут - что и было показано даже на опыте , хе-хе - но не в данном случае

  10. #10
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,808

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Цитата Сообщение от deemon Посмотреть сообщение
    Вообще-то могут
    Нет.

  11. #11
    Старый знакомый Аватар для DmitSir
    Регистрация
    20.01.2022
    Сообщений
    871

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Стоит вспомнить схему питания магнетрона в микроволновке

    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------

    Цитата Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
    было опасение, что при постоянном полпериоде (через месяц-год) трансформер накроется.
    Если проработает несколько часов, то дальше уже хуже не будет. А оно при таком запасе точно проработает.
    У меня зарядник для аккумуляторов AA и AAA размера есть, там трансформатор на ватт-два, диод и всё.
    Между прочим фирмы GP - работать может сутками. Сколько ему лет я уже и не помню, но больше 10 это точно.

  12. #12
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    456

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    Нет.
    Всё-таки при наличии сопротивления в цепях питания первичной обмотки вольт-секунды с нагрузкой отличаются от вольт-секунд без нагрузки. Хотя, где Лысый?

  13. #13
    monster of reality Аватар для deemon
    Регистрация
    24.03.2006
    Адрес
    Пятигорск
    Возраст
    56
    Сообщений
    3,023

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Там на самом деле элементарное рассуждение - если на первичку транса подаётся переменное напряжение из сети , в котором нет постоянной составляющей , то и в токе первичной обмотки постоянной составляющей нет , да и быть не может . Просто потому , что обмотка - это просто какое-то количество медного ( или алюминиевого ) провода , в ней нет никаких диодов Теперь , если мы во вторичную обмотку включим , например , диод - то из-за него во вторичке появится постоянная составляющая тока ... ну а дальше уже не надо быть титаном мысли , чтобы понять - эта постоянная составляющая вторички , будучи нескомпенсированной током первички ( в ней же постоянной составляющей нет ) будет намагничивать сердечник , и при достаточно большой величине - доведёт его до насыщения . Люди , которые не могут понять эту простую мысль - ИМХО просто необучаемы , и дальнейшие дебаты с ними просто бесполезны , как я думаю

  14. #14
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,808

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Цитата Сообщение от deemon Посмотреть сообщение
    Люди , которые не могут понять эту простую мысль - ИМХО просто необучаемы , и дальнейшие дебаты с ними просто бесполезны , как я думаю
    Дебаты уже были. В основе их непреложное свойство трансформатора - при нулевом омическом сопротивлении обмоток никакой ток вторички не способен изменить начальный магнитный поток в сердечнике. А он образуется только от входящего переменного тока. Если же сопротивление обмоток не нулевое, то поток в сердечнике может только уменьшиться на величину омических потерь в обмотках. Только лишь.
    Насколько я помню те дебаты - там было более десятка страниц, и никто так и не смог опровергнуть данное свойство трансформатора. Между прочим, диод тогда предложил я для экспериментов. Однако же все стояли насмерть. Смысла повторять те дебаты опять - не вижу никакого. Поскольку просчитать - не может никто. А рассуждать качественно - можно до опупения. И будет:"С одной стороны - нельзя не признать, с другой - нельзя не согласиться".

    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------

    Цитата Сообщение от deemon Посмотреть сообщение
    если на первичку транса подаётся переменное напряжение из сети
    Мы же прекрасно знаем на практике, что при подаче переменного синусоидального напряжения из сети на трансформатор, ток в этой сети, при наличии на выходе трансформатора выпрямителя - будет совершенно не синусоидальный. Так и образуется всем уже набившая оскомину трапеция в форме сетевого напряжения. Кто будет против возражать - просто необучаем.

  15. #15
    Частый гость Аватар для passat
    Регистрация
    01.03.2008
    Адрес
    Alytus, LT
    Сообщений
    428

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Хотя, где Лысый?

    Offтопик:
    Слон забанил.. Пожизненно...

  16. #16
    monster of reality Аватар для deemon
    Регистрация
    24.03.2006
    Адрес
    Пятигорск
    Возраст
    56
    Сообщений
    3,023

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    Дебаты уже были. В основе их непреложное свойство трансформатора - при нулевом омическом сопротивлении обмоток никакой ток вторички не способен изменить начальный магнитный поток в сердечнике. А он образуется только от входящего переменного тока. Если же сопротивление обмоток не нулевое, то поток в сердечнике может только уменьшиться на величину омических потерь в обмотках. Только лишь.
    Насколько я помню те дебаты - там было более десятка страниц, и никто так и не смог опровергнуть данное свойство трансформатора. Между прочим, диод тогда предложил я для экспериментов. Однако же все стояли насмерть. Смысла повторять те дебаты опять - не вижу никакого. Поскольку просчитать - не может никто. А рассуждать качественно - можно до опупения. И будет:"С одной стороны - нельзя не признать, с другой - нельзя не согласиться".

    Дада , только я тогда опыт показал , с настоящим трансформатором , диодом на вторичке и амперметрами ... но толку никакого не было - не понимают-с Потому я и говорю - нет смысла в дальнейших дебатах , кто тогда не понял - не поймёт уже никак , от слова "совсем" ...

  17. #17
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    456

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    Дебаты уже были. В основе их непреложное свойство трансформатора - при нулевом омическом сопротивлении обмоток никакой ток вторички не способен изменить начальный магнитный поток в сердечнике. А он образуется только от входящего переменного тока. Если же сопротивление обмоток не нулевое, то поток в сердечнике может только уменьшиться на величину омических потерь в обмотках. Только лишь.
    Насколько я помню те дебаты - там было более десятка страниц, и никто так и не смог опровергнуть данное свойство трансформатора. Между прочим, диод тогда предложил я для экспериментов. Однако же все стояли насмерть. Смысла повторять те дебаты опять - не вижу никакого. Поскольку просчитать - не может никто. А рассуждать качественно - можно до опупения. И будет:"С одной стороны - нельзя не признать, с другой - нельзя не согласиться".

    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------


    Мы же прекрасно знаем на практике, что при подаче переменного синусоидального напряжения из сети на трансформатор, ток в этой сети, при наличии на выходе трансформатора выпрямителя - будет совершенно не синусоидальный. Так и образуется всем уже набившая оскомину трапеция в форме сетевого напряжения. Кто будет против возражать - просто необучаем.
    По существу - ни о чем. А вот дебатировать - согласен, не о чем. Достаточно почитать описание опытов Фарадея самим Фарадеем..

  18. #18
    Частый гость Аватар для UDVA
    Регистрация
    02.10.2019
    Сообщений
    119

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Цитата Сообщение от deemon Посмотреть сообщение
    Теперь , если мы во вторичную обмотку включим , например , диод - то из-за него во вторичке появится постоянная составляющая тока ...
    Не появится, тут у вас ошибка.
    Диод во вторичной обмотке коммутирует нагрузку трансформатора. В течение одного полупериода нагрузка подключена к трансформатору, в течение другого нагрузка отключена ( холостой ход трансформатора).
    При этом постоянная составляющая фиксируется только интегрирующими приборами, а с помощью осцилографа никакой постоянной составляющей тока не наблюдается.
    Модель трансформатора с однополупериодным выпрямителем с чисто активной нагрузкой
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	R.png 
Просмотров:	106 
Размер:	54.8 Кб 
ID:	419559
    Модель трансформатора с однополупериодным выпрямителем с активной и реактивной нагрузкой
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	RC.png 
Просмотров:	95 
Размер:	55.8 Кб 
ID:	419560
    Последний раз редактировалось UDVA; 27.03.2022 в 23:49.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."

    ***Леонардо Да Винчи

  19. #19
    monster of reality Аватар для deemon
    Регистрация
    24.03.2006
    Адрес
    Пятигорск
    Возраст
    56
    Сообщений
    3,023

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Цитата Сообщение от UDVA Посмотреть сообщение
    Не появится, тут у вас ошибка.
    Диод во вторичной обмотке коммутирует нагрузку трансформатора. В течение одного полупериода нагрузка подключена к трансформатору, в течение другого нагрузка отключена ( холостой ход трансформатора).
    Вот что меня реально поражает во всём этом деле - как это люди умудряются продолжать нести пургу , игнорируя не только теоретические доводы , но даже и результаты прямого опыта ? Я же тогда ещё показывал результаты измерений , и картинки сохранились ... вот , на первой картинке в цепи вторички стоит диод , в первичке лампочка - для ограничения тока . На второй же картинке - первичка включена прямо в сеть ( через шунт 1 Ом для наблюдения осциллограммы тока ) , а резистор стоит ( вместе с диодом ) в цепи вторичной обмотки . В обоих случаях мы ясно видим одно - в первичной цепи постоянный ток равен 0000 , во вторичной - его величина примерно 1,5 А и 0,8 А соответственно ... вот спрашивается , о чём тут можно ещё "дебатировать" ? А оказывается - можно , ещё как можно ...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	trans.JPG 
Просмотров:	86 
Размер:	130.9 Кб 
ID:	419578 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	trans 2.jpg 
Просмотров:	80 
Размер:	139.3 Кб 
ID:	419579

  20. #20
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,808

    По умолчанию Re: Работа трансформатора на полпериода

    Цитата Сообщение от deemon Посмотреть сообщение
    о чём тут можно ещё "дебатировать"
    О корректности измерений. Вы используете приборы не по назначению. Они не предназначены для измерений отдельных компонент в смеси переменной и постоянной составляющих тока в цепи с импульсным его характером.
    Вы бы еще штангенциркулем ток измеряли бы - и возмущались бы "тупостью оппонентов"!