Пожалуйста, помогите разобраться, правильно ли я рассуждаю:
Требуется подключить к 380 вольт 15 штук ТЭН по 1,5 кВт каждый. Подключаю треугольником по 5 шт. (ТЭН на 380 вольт, каждый ТЭН проводом сечением 1,5). Получается каждая сторона треугольника по 7,5 кВт, то есть жрет по 20А. Так как фазы сдвинуты на 120 градусов, то в каждый момент времени две фазы одинаковы по напряжению, а третья работает на них, то есть на обе стороны треугольника.
https://otvet.imgsmail.ru/download/8...6de0246413.jpg
Получается каждый раз параллельно подключается по 7,5 кВт и по каждому фазовому проводу попеременно течет ток 40А и фазовые провода требуются по 6 квадратов.
Я ничего не напутал?