    По умолчанию Ток утечки импульсных блоков питания.

    Салют. Столкнулся с "интересной" проблемой: исследуя прототип одного девайса с импульсными блоками питания MeanWell (lrs-150-15), заметил, что в момент включения питания прибора через земляной провод питания протекает кратковременный импульс тока амплитудой под 520мА (). После того как переходной процесс устаканивается, утечка соответствует декларируемой производителем и составляет менее 0.8мА. Оно так у всех импульсников бывает ? Хотя импульс вроде и короткий, потому энергия должна быть небольшой, но не очень понятно как на подобное будут реагировать УЗО/дифавтоматы.

    (в качестве осциллоскопа использовал калиброванный по напряжению вход звуковой карты EMU 0404 USB (Fs=96kHz), небольшой пред и послезвон - это фильтра самой карточки)
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Cur leakage meanwell 1 3.png 
Просмотров:	138 
Размер:	21.0 Кб 
ID:	425318
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов

  2. #2
    Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    49
    Сообщений
    2,928

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Не совсем понял, куда (или между чем) течёт!
    Но, если правильно думаю, то это перезарядка емкости.
    Как правило, земля в горячей части соединена через емкость с землёй в холодной.
    Это просто джиттер какой-то! (с) momitko

  3. #3
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,807

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Цитата Сообщение от Serge_L Посмотреть сообщение
    куда (или между чем) течёт!
    Судя по упоминанию УЗО - течет по желто-зеленому защитному заземлению.
    Цитата Сообщение от Serge_L Посмотреть сообщение
    земля в горячей части соединена через емкость с землёй в холодной
    Да. Тока с чего потенциал холодной земли относительно защитного заземления должен меняться? А если не меняется - то и зарядного тока быть не должно.

  4. #4
    Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    49
    Сообщений
    2,928

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Про защитное - тогда не верно понял!
    Могу только предположить, что по входу стоят конденсаторы на корпус, пара, которые и дают этот эффект
    Это просто джиттер какой-то! (с) momitko

  5. #5
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для Dzymytch
    Регистрация
    01.01.2006
    Адрес
    Вильнюс
    Возраст
    39
    Сообщений
    573

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Цитата Сообщение от Serge_L Посмотреть сообщение
    Не совсем понял, куда (или между чем) течёт!
    Но, если правильно думаю, то это перезарядка емкости.
    Как правило, земля в горячей части соединена через емкость с землёй в холодной.
    Импульс тока течет между контактом заземления розетки и контактом земли блока питания, вот так

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ground leakage.png 
Просмотров:	127 
Размер:	430.8 Кб 
ID:	425332

    Насколько понимаю, типичная схема импульсного блока питания выглядит примерно так

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	switching power supply.png 
Просмотров:	221 
Размер:	132.7 Кб 
ID:	425333
    https://danyk.cz/reverz45_en.html


    Пытаюсь разобраться, это глюк девайса, или особенность импульсных блоков питания.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов

  6. #6
    Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    49
    Сообщений
    2,928

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    А нагрузка вообще изолированная?
    Те потенциал ее шасси не может уравниваться с землей розетки? (Синий кондер)
    Но, имхо, это «красные конденсаторы»)))
    Это просто джиттер какой-то! (с) momitko

  7. #7
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для Dzymytch
    Регистрация
    01.01.2006
    Адрес
    Вильнюс
    Возраст
    39
    Сообщений
    573

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Цитата Сообщение от Serge_L Посмотреть сообщение
    А нагрузка вообще изолированная?
    Те потенциал ее шасси не может уравниваться с землей розетки? (Синий кондер)
    Но, имхо, это «красные конденсаторы»)))
    Нагрузка блока питания - это УМЗЧ, схемы не имею, только сам девайс (детище знакомого). Прозвонил выход, "-" выхода усилка так же соединен с корпусом усилка.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов

  8. #8
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,807

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Пытаюсь разобраться, это глюк девайса, или особенность импульсных блоков питания.
    "Красные" легко оправдать сделав коммутацию включения (временно) не до моста, а после. Если эффект исчезнет - это они.
    А чтобы не привязываться к нагрузке - подключить к БП один мощный резистор вместо неё.

  9. #9
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для Dzymytch
    Регистрация
    01.01.2006
    Адрес
    Вильнюс
    Возраст
    39
    Сообщений
    573

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    "Красные" легко оправдать сделав коммутацию включения (временно) не до моста, а после. Если эффект исчезнет - это они.
    А чтобы не привязываться к нагрузке - подключить к БП один мощный резистор вместо неё.
    Как-то так придется и делать - для начала подключить резисторы. Как-то досель не довелось сталкиваться с таким.

    Если выше приведенная схема более или менее стандартная для импульсных блоков питания, то примерную примерную оценку тока утечки можно сделать: в точке соединения "красных кондеров", должна быть половина напряжения сети (относительно земли), что-то в районе ~115 В, ток i=dQ/dt=C*dU/dt=C*Uo*w*Cos(wt), то есть для одного кондёра в 2.2нФ, ток утечки должен быть что-то около 80мкА... (наверное это справедливо для устоявшегося режима, когда можно считать, что U=Uo*Sin(wt))
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов

  10. #10
    Завсегдатай Аватар для aganext
    Регистрация
    18.06.2012
    Адрес
    г. Обнинск
    Возраст
    59
    Сообщений
    2,101

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Возможно это зарядный ток Y-конденсатора, далее нормированный ток утечки. Такой кратковременный процесс, узо не способно отработать.
    С уважением, Андрей.

  11. #11
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Регистрация
    02.07.2009
    Адрес
    Архангельск
    Возраст
    36
    Сообщений
    2,125

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Если включение происходит путём подачи сетевого напряжения на блок, то в этот момент происходит зарядка ВВ электролитов в первичной части, при которой есть не слабый бросок тока. Судя по длительности процесса - думаю это именно заряд емкостей. Видимо где-то в первичной цепи возникает асимметричное (для входного фильтра) падение и результат проникает в PE через Y-емкости. Либо это наводка через общую индуктивность PE и зарядного контура.
    Но это только догадки. Для точного понимания нужно изучать конкретную схемотехнику и конструктивное исполнение вашего БП, похожие схемы скорее всего будут недостаточно полезны. Судя по фото вашей модели БП, входной фильтр там более сложно исполнен чем на приложенной вами схеме.

  12. #12
    Завсегдатай Аватар для aganext
    Регистрация
    18.06.2012
    Адрес
    г. Обнинск
    Возраст
    59
    Сообщений
    2,101

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Поскольку нейтраль обычно заземлена, может быть на земляной провод вообще ответвляется пусковой ток бп.
    С уважением, Андрей.

  13. #13
    Завсегдатай Аватар для Openreel
    Регистрация
    02.09.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    50
    Сообщений
    3,269

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Больше похоже на земляную петлю и наводку в оной от пускового тока при включении.
    Y конденсаторы так не умеют, они непрерывно перезаряжаются.

    Что характерно, если это земляная петля, то до УЗО оно не дойдет.

    Надо смотреть что еще подключено к этому питальнику и заземлено.
    WBR, Michael.
    Цель расчетов - понимание, а не числа (с) Хемминг.

  14. #14
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    469

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Импульс тока течет между контактом заземления розетки и контактом земли блока питания, вот так
    Дык, а звуковая карта измерительная как в сеть подключена?

  15. #15
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для Dzymytch
    Регистрация
    01.01.2006
    Адрес
    Вильнюс
    Возраст
    39
    Сообщений
    573

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Разобрал блок, схема примерно такая :

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	schemeit-project.png 
Просмотров:	157 
Размер:	19.5 Кб 
ID:	425335

    В LTSpice накидал несколько упрощенную схемку, кажет такое

    Для синусоидального напряжения с разным сдвигом фаз (при сдвиге фаз 45 и 90 град похоже наблюдаются какие-то артефакты численных расчетов), в общем ток через резистор R4 небольшой
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	sine 0 deg 45deg 90 deg.png 
Просмотров:	101 
Размер:	57.4 Кб 
ID:	425336

    Попробовал подать ступеньку с очень крутыми фронтами (типо "момент включения"), уже что-то более похоже - пиковый скачок тока через резистор R4 под 250мА.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	square.png 
Просмотров:	99 
Размер:	52.4 Кб 
ID:	425337


    Далее подал экспоненциально изменяющийся сигнал с менее крутыми фронтами, по длительности что-то среднее между ступенькой и синусоидой, амплитуда тока через резистор R4 промежуточная Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	exp 2.png 
Просмотров:	96 
Размер:	55.8 Кб 
ID:	425338


    Собственно, сама схемка входной цепи блока питания для LTSpice
    power supply filter transient response4.zip

    Похоже, что дело, всё-таки, в тех самых Y конденсаторах. С учетом того, что в в приборе стоит два идентичных блока питания, в суме получается как раз что-то под 500мА.

    Вот так загогулина

    ---------- Сообщение добавлено 05:42 ---------- Предыдущее сообщение было 05:41 ----------

    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Дык, а звуковая карта измерительная как в сеть подключена?
    В разрез земляному (желто-зеленому) проводу подключил 1 Ом резистор ипомерил падение напряжения на нём с помощью карточки
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов

  16. #16
    Завсегдатай Аватар для Openreel
    Регистрация
    02.09.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    50
    Сообщений
    3,269

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Добавил мост, конденсатор и в розетке типичный синус.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	groundcurrent.png 
Просмотров:	108 
Размер:	52.1 Кб 
ID:	425340
    Как из учебника.

    ---------- Сообщение добавлено 06:50 ---------- Предыдущее сообщение было 06:48 ----------

    Есть только один способ заставить течь приличный ток через Y - зажечь дугу при включении.

    Не, я таки не прав, если правильно настроить спайс и включить не через ноль, то оно появляется.
    С дефолтовыми настройками море глюков, сразу видно, если вывести напряжение на накопительном конденсаторе. И стартовый ток стал похож на правду.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	groundcurrent2.png 
Просмотров:	79 
Размер:	62.2 Кб 
ID:	425341
    УЗО не должно срабатывать - ток высокочастотный.
    Последний раз редактировалось Openreel; 15.09.2022 в 07:16.
    WBR, Michael.
    Цель расчетов - понимание, а не числа (с) Хемминг.

  17. #17
    Завсегдатай
    Регистрация
    14.04.2009
    Адрес
    рядом с Москвой
    Сообщений
    4,446

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Можно сразу и синус и включение/выключение. В целом те же 250ма
    Вложения Вложения

  18. #18
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для Dzymytch
    Регистрация
    01.01.2006
    Адрес
    Вильнюс
    Возраст
    39
    Сообщений
    573

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Спасибо всем за обсуждение, как-то с импульсниками не доводилось сталкиваться. Похоже, подбные ВЧ утечки в момент включения - "нормальное" дело для всех импульсников. Стало яснее и немного спокойнее. По идее, с от подобной ВЧ утечки УЗО не должно выбивать (хотя, если по чесноку, хотелось бы эту ВЧ хрень всё равно как-то задавить/побороть, чтоб своим существованием на психику не давила ).
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов

  19. #19
    Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    49
    Сообщений
    2,928

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Dzymytch, вообще, МеанВелл типа топчик среди китайско-тайваньских БП
    причем реальный
    Это просто джиттер какой-то! (с) momitko

  20. #20
    Завсегдатай Аватар для aganext
    Регистрация
    18.06.2012
    Адрес
    г. Обнинск
    Возраст
    59
    Сообщений
    2,101

    По умолчанию Re: Ток утечки импульсных блоков питания.

    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за обсуждение, как-то с импульсниками не доводилось сталкиваться. Похоже, подбные ВЧ утечки в момент включения - "нормальное" дело для всех импульсников. Стало яснее и немного спокойнее. По идее, с от подобной ВЧ утечки УЗО не должно выбивать (хотя, если по чесноку, хотелось бы эту ВЧ хрень всё равно как-то задавить/побороть, чтоб своим существованием на психику не давила ).
    В общем случае софт-старт, снизит амплитуду броска тока, растянет во времени. Для эксперимента можно и в ручном режиме. Либо всё же найти источник и придавить снаббером. Но наверное нет смысла доводить до идеала, если явление не создаёт проблем.
    С уважением, Андрей.