В ГОСТ-31996-2012 (КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ) сказано конкретно:
"Электрическое сопротивление токопроводящей жилы сечением 630 мм 2 , пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 ºС, не должно превышать: для медной жилы — 0,0283 Ом".
Если учесть, что удельное сопротивление чистой меди составляет 0,017 Ом*м/мм^2, то получается 1 км кабеля из чистой меди сечением 630 мм будет иметь сопротивление 0,027 Ом - то есть для возможного уменьшения сечения остается запас 0,001316 Ом на километр или возможно изготовление кабеля сечением 600,71 мм^2 вместо 630 - и это будет по ГОСТ.
Иными словами, допустимое уменьшение сечения по ГОСТ возможно где то не более 5%, если использовать чистую медь. Однако в настоящее время и надпись ГОСТ на кабеле ничего не значит - лично видел кабель ГОСТ 10мм^2 с диаметром провода (одножильный кабель) 3 мм.
---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
Это известный фокус подсчета силы тока, потребляемого асинхронником 380 вольт - киловатты умножаешь на два и практически попадаешь в номинальный ток двигателя
А на 15 кВт никто в здравом уме ни 1,5, ни 2 квадрата не потянет
---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
variator, fgsdfsdsdd, это мерять можно когда ты сам в магазин сружьемизмериловкой пришел. А если заказываешь кому то? А если те, кому ты заказываешь, заказывают поставщикам?