Страница 1 из 2 12 Последняя
Показано с 1 по 20 из 34

Тема: Защита от грозы (цепей питания)

  1. #1
    Частый гость
    Автор темы

    Регистрация
    06.11.2005
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    40
    Сообщений
    185

    По умолчанию Защита от грозы (цепей питания)

    Есть достаточно много телекомоского оборудования. Для связи используется оптика, так что с портами все хорошо и гроза им не страшна. А цепях питания стоят только варисторы, и после грозы сгорает довольно большое число оборудования. Горят как правило блоки питания. Кто что посоветует из готовых решений? И хочется узнать о чьем нибудь личном опыте по этой теме...

  2. #2
    Частый гость Аватар для Beggins
    Регистрация
    18.06.2008
    Сообщений
    256

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Цитата Сообщение от Dj.Shadow Посмотреть сообщение
    И хочется узнать о чьем нибудь личном опыте по этой теме...
    Актуальная тема.
    Разрядники, Газонаполненные разрядники, сапрессоры, стабилитроны
    Разные есть способы защиты. Какие выбирать зависит от конкретно типа защищаемого оборудования. Эффективность практически всех снижается при отсутствии заземления.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.

  3. #3
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    37,585

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Цитата Сообщение от Dj.Shadow Посмотреть сообщение
    А цепях питания стоят только варисторы, и после грозы сгорает довольно большое число оборудования.
    Ясное дело, варисторы рассыпаются в прах
    Кроме того в большинстве аппаратуры они стоят так, что защищают только от достаточно небольших surge, но вовсе не предназначены для защиты от молнии.

    И вообще, молния такая штука, что полностью от нее защититься практически невозможно. Но ослабить ее влияние на порядки - можно.


    Цитата Сообщение от Dj.Shadow Посмотреть сообщение
    Кто что посоветует из готовых решений?
    Про готовые решения уже вше сказано - соответствующие варисторы (MOV), TVS, Gaz Arrestor (Spark Gap). Плюс предохранители и LC фильтры.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  4. #4
    Частый гость Аватар для Beggins
    Регистрация
    18.06.2008
    Сообщений
    256

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Блоки питания по 220 в. сам сейчас думаю чем лучше защитить. На 12 вольт в видеонаблюдении за отсутствием под рукой специализированой защиты использовал защиту для Е1, правда напряжение питания пришлось снижать до 10 вольт.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.

  5. #5
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    37,585

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Цитата Сообщение от Beggins Посмотреть сообщение
    Блоки питания по 220 в. сам сейчас думаю чем лучше защитить.
    Ну я стандарную цепочку вешаю - один варистор L-N, по варистору с L и с N в одну точку, и ее на землю через 2.5кв спарг-гэп.
    Все это после коммон-мод-фильтра, у которого параллельно каждой катушке стоит разрядник (как правило печатный, на плате).
    Иногда TVS параллельно варистору L-N.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  6. #6
    Частый гость Аватар для Beggins
    Регистрация
    18.06.2008
    Сообщений
    256

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Ну я стандарную цепочку вешаю - один варистор L-N, по варистору с L и с N в одну точку, и ее на землю через 2.5кв спарг-гэп.
    Все это после коммон-мод-фильтра, у которого параллельно каждой катушке стоит разрядник (как правило печатный, на плате).
    Иногда TVS параллельно варистору L-N.
    Вот спасибо, так и сделаю.
    Сегодня последствия грозы разгребал. На объекте 16 видеокамер, Запитаны 12 вольт от поста наблюдения группами по 3-4 штуки на одном фидере питания. Видеосигнал по коаксиалу. За 10 лет ни разу не умирало ничего. Нынче не повезло. 8 штук сдохло. И один БП. Материнка и БП на ПК. Что примечательно, всё дело запитывалось через комповый UPS. Так ему хоть бы хны... Работает. Наверное в нём все что можно раньше спеклось уже.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.

  7. #7
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    37,585

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Цитата Сообщение от Beggins Посмотреть сообщение
    Сегодня последствия грозы разгребал.
    Гроза-то ладно,мне вот тут автомобильные устройства покоя не дают...

    У кого есть текст требований E13 для 24-х вольтовой сети ?
    MIL-STD-1275D у меня есть, но интересно что в гражданском написано.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  8. #8
    Завсегдатай Аватар для boatsman
    Регистрация
    10.03.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    61
    Сообщений
    2,700

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Все стандарты для Surge Protection в потребителях (усе наши устройства) предусматривают еще два уровня защиты от выбросов в цепях питания - грубо на "низкой" стороне трансформатора и на вводе в здание. А их и нетути
    А чаще у меня летят варисторы ноль-земля, когда коллега, тупо следующий невнятной инструкции на установку, кроме провода РЕ от земли силовой сети бросает дополнительный провод на заземляющий контур, растянутый по всему цеху и собирающий все окрестное дерьмо. То есть строит капитальную петлю и землит "на себя", Матросов, мать иво так. И не хочет ничего понимать в принципе.
    Хотя в инструкции не написано что этот провод надо садить на иную, чем РЕ, "землю".
    Yours Aye, Ilya

  9. #9
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    г. Калуга
    Возраст
    59
    Сообщений
    433

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Актуальная тема.
    Разрядники, Газонаполненные разрядники, сапрессоры, стабилитроны
    Разные есть способы защиты. Какие выбирать зависит от конкретно типа защищаемого оборудования. Эффективность практически всех снижается при отсутствии заземления.
    При отсутствии нормального заземления не снижается - она(защита) вообще не работает!
    Могу посоветовать использовать продукцию "HAKEL" - www.hakel.ru

  10. #10
    Частый гость Аватар для Beggins
    Регистрация
    18.06.2008
    Сообщений
    256

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    наблюдатель, вы имеете отношение к "HAKEL"? есть небольшое пожелание.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.

  11. #11
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    г. Калуга
    Возраст
    59
    Сообщений
    433

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Лично я, никакого отношения к этой фирме не имею...
    А сама ихняя продукция заслуживает внимания, на мой взгляд.
    Взгляды других людей, вполне могут быть направлены на других производителей аналогичного оборудования.

  12. #12
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Регистрация
    26.11.2006
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    45
    Сообщений
    1,001

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    У нас реализована на разрядниках АВВ и Siemens. (марку не помню но могу уточнить)
    Основной принцип - хорошее заземление и многоступенчатая защита.
    При прямом попадании молнии в НРП в Гусь-Хрустальном выгорел наружний электрический шкаф. по пути выжгло три автомата и разрядник. Оборудование внизу уцелело благодаря второму разряднику Siemens.

  13. #13
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    г. Калуга
    Возраст
    59
    Сообщений
    433

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Основной принцип - хорошее заземление и многоступенчатая защита.
    Да, это непременное условие!
    Один разрядник или один варистор, пусть даже самый мощный не спасут....

  14. #14
    Частый гость Аватар для Beggins
    Регистрация
    18.06.2008
    Сообщений
    256

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    А вот такая "тривиальная задачка.
    Есть металлический склад(вернее после прихватизации остался только каркас) в котором кран-балка и т.д. не суть важно что там. Металлический главное. На углах склада внутри и снаружи стоят видеокамеры. Питание камер от поста видеонаблюдения 12 вольт по кабелю ПРППМ2х0,9. Видеосигнал идет по коаксиалу РК-75-14. Протяженность кабельного воздушного сектора около 50-70 метров. И что-то сильно этот склад любит притягивать на себя грозовые разряды, аж до смерти видеокамер.
    Вопрос: как оптимально организовать защиту от перенапряжения видеокамер без реконструкции имеющейся кабельной системы? Сечас внутри в\камер стоят модули защиты от Е1 по питанию, с отводом заземляющего проводника на маталлические конструкции склада ( он заземлЁн). Пока всё тьфу-тьфу-тьфу норм. Но чтот у меня сомнение оп правильности такого решения. Может молниеотводы по углам склада сделать? НА метр-два от него в землю, и что-бы не было с ним контакта? Кто с молниеотводами имел дело, насколько это эффективно?
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.

  15. #15
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Регистрация
    23.03.2005
    Адрес
    Республика Крым, автономная :-)
    Возраст
    65
    Сообщений
    337

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    вот эти профф занимаются молние защитой и заземлением http://www.watson-tele.com/ps.pl?action=prods&key=2182
    и довелось мне поизучать продольный компенсатор от ABB
    там тоже защита от перенапряжения многоступенчатая
    снчала варистор, потом спец разрядник, а потом замыкатель
    Alex прав без разрядника не обойтись , варистор держит , пока не сгорит, а пока он не сгорел должен разрядник сработать
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74

  16. #16
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Регистрация
    26.11.2006
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    45
    Сообщений
    1,001

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Вот ссылка по землям: http://www.madex.ru/faq/index.php?id=50
    (покусаная, я себе сохранял раньше - была полнее).
    1. надо проверить, какое сопротивление "земли" у здания. По нормам - 10 Ом. У нас везде не хуже 2-х Ом. Наверное для молнии 10 всеже недостаточно.
    2. Всеже заземляющее устройство должно иметь главную шину заземления, куда отдельно стягиваются земли от оборудования и земли от конструкций сооружения.

  17. #17
    Завсегдатай Аватар для boatsman
    Регистрация
    10.03.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    61
    Сообщений
    2,700

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Вот туточки чуточку есть
    Вложения Вложения
    Yours Aye, Ilya

  18. #18
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    37,585

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    Alex прав без разрядника не обойтись , варистор держит , пока не сгорит, а пока он не сгорел должен разрядник сработать
    Есть еще одна проблема - с варисторами L-E и N-E не пройдет тест на ликедж (Hi-POT).
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  19. #19
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    г. Калуга
    Возраст
    59
    Сообщений
    433

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Есть еще одна проблема - с варисторами L-E и N-E не пройдет тест на ликедж (Hi-POT).
    Это смотря куда их ставить и какие.... Если в распределительном шкафу на вводе, то пофиг утечки. А дома можно и до УЗО поставить защиту.
    Разрядник ставится всегда первым, а потом уже всё остальное.

  20. #20
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    37,585

    По умолчанию Re: Защита от грозы (цепей питания)

    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    Это смотря куда их ставить и какие....
    Без всяких "смотря".



    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    Если в распределительном шкафу на вводе, то пофиг утечки
    Что значит "пофиг", если оно не соответствует стандарту и не пройдет тест ?


    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    А дома можно и до УЗО поставить защиту.
    Дома можно что угодно, в т.ч. и "радиолюбительством"*) заниматься

    *) - ругательство.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.