    По умолчанию Подбор сечения провода по току

    Всем привет!
    Хочу подключить 0.63КВт транс проводами МГТФ. В интернете практически нет допустимого тока для таких проводов. Но вот что нашел:
    https://www.mgtf.com.ua/%D0%BF%D0%BE...E%D0%BA%D1%83/
    Они исходили, наверное, из того что провод МГТФ держит высокую температуру. Есть смысл доверять этим цифрам или лучше делить их сразу на 4 или 5?
    Так для провода 0.2мм2 (у меня есть на руках) пишут допустимый ток 2.5А. Хотя для обычных проводов это где то 0.1А.

  2. #2
    Иногдауменявыгибаютсяруки Аватар для Merstan
    Регистрация
    24.05.2008
    Адрес
    Бердянск
    Возраст
    44
    Сообщений
    12,243

    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току

    Если длина небольшая, то нет смысла завышать сечение, толще чем обмотки особо и не нужно.
    А если длина большая, то задаться удельным сопротивлением материала и посчитать ток на них в аварийном случае до срабатывания защиты.

    И что там за токи такие указаны, до плавления изоляции, до какой температуры?
    Считай по меди и всё.

    Телега: https://t.me/zhenatyi_papochka

  3. #3
    Завсегдатай Аватар для hippo64
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Москва
    Возраст
    60
    Сообщений
    4,404

    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току

    Цитата Сообщение от Merstan Посмотреть сообщение
    Если длина небольшая, то нет смысла завышать сечение, толще чем обмотки особо и не нужно.
    так и по жизни линии так считают, короткие по текучке, длинные по КЗ.

  4. #4
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    37,583

    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току

    Цитата Сообщение от Merstan Посмотреть сообщение
    Если длина небольшая, то нет смысла завышать сечение
    Все зависит от того, "за что боремся".
    Если за падение напряжения - это одно, если за ток КЗ - это другое, если за потери в проводе - это третье, если за нагрев самого провода - это четвертое.
    Причем последнее от длины не зависит.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  5. #5
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для bbest
    Регистрация
    06.11.2011
    Сообщений
    790

    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току

    Провод короткий, до вилки. На счет сечения первичной обмотки: да, так оно и есть. Смысл делать толще, сама же обмотка потом все равно тоньше будет.
    Т.е. можно ставить смело МГТФ 0.2мм2 (тем более он многожильный), если с запасом то 0.5мм2. Просто сейчас у меня стоит 16AWG и что то подумал - ведь это явный перебор.

  6. #6
    Завсегдатай Аватар для Openreel
    Регистрация
    02.09.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    50
    Сообщений
    3,269

    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току

    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Смысл делать толще, сама же обмотка потом все равно тоньше будет.
    Кабель делают еще по механическим соображениям. Ниже 0.5кв в силовухе практический нет, просто потому, что кабель с меньшим сечением провода обладает низкой механической прочностью.
    зы, за самодеятельность в первичных цепях (от розетки) надо бы по пальцам, да шестиметровым веслом. Потому как даже это может быть не так больно, как наступление "негарантийного случая".
    WBR, Michael.
    Цель расчетов - понимание, а не числа (с) Хемминг.

  7. #7
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для bbest
    Регистрация
    06.11.2011
    Сообщений
    790

    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току

    Цитата Сообщение от Openreel Посмотреть сообщение
    зы, за самодеятельность в первичных цепях (от розетки) надо бы по пальцам, да шестиметровым веслом. Потому как даже это может быть не так больно, как наступление "негарантийного случая".
    Под вилкой я имел ввиду разъем питания на корпусе.

  8. #8
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Регистрация
    26.11.2006
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    45
    Сообщений
    1,001

    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току

    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Есть смысл доверять этим цифрам или лучше делить их сразу на 4 или 5?
    10А на 1мм2 появилось исходя из того, что при такой плотности тока нагрев изоляции не приводит к уменьшению срока службы провода (кабеля). При постоянном долговременном токе 10А/мм2, температура кабеля будет градусов 45 - 55.
    При условии отсутствия нагрева кабеля, лучше использовать величины примерно 3А/мм2.

  9. #9
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Регистрация
    19.02.2013
    Адрес
    Нефтекумск
    Возраст
    53
    Сообщений
    1,317

    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току

    bbest, а что тебе ближе в нештатной ситуации: 1) полыхнёт силовой кабель внутри аппарата; 2) сгорит предохранитель?
    Вопрос риторический, не отвечай.
    С уважением. Дмитрий.

  10. #10
    Частый гость Аватар для alex3
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Королёв
    Сообщений
    428

    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току

    Когда последний раз вы видели чтобы в аварийной ситуации полыхнул МГТФ?
    Вопрос риторический, можно не отвечать.

  11. #11
    маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Регистрация
    29.01.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    49
    Сообщений
    2,808

    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току

    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    При условии отсутствия нагрева кабеля, лучше использовать величины примерно 3А/мм2.
    Я встречал значения 2,5 А/мм2
    Абсолютным чувством вкуса обладал только Прокруст
    У всех остальных людей оно относительное

  12. #12
    Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Регистрация
    29.06.2012
    Адрес
    Где-где?
    Возраст
    45
    Сообщений
    4,646

    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току

    Приложуха на андроид
    https://play.google.com/store/apps/d...ca&hl=ru&gl=US

  13. #13
    Завсегдатай Аватар для hippo64
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Москва
    Возраст
    60
    Сообщений
    4,404

    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току

    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Когда последний раз вы видели чтобы в аварийной ситуации полыхнул МГТФ?
    Учитывая область применения мгтф, как он горит , люди с 99% вероятностью видят в последний раз.

  14. #14
    Завсегдатай Аватар для Openreel
    Регистрация
    02.09.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    50
    Сообщений
    3,269

    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току

    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Когда последний раз вы видели чтобы в аварийной ситуации полыхнул МГТФ?
    Два раза в жизни горел сетевой кабель. Первый раз на работе ночью, в 90ых. Загорелся сетевой шнурок от компа. Хорошо, что была охрана, потушили. Комп был жив, кабель горел внутри по неизвестной причине. Что это был за кабель и откуда он взялся - этого никто не вспомнит.
    Второй раз - в сетевом шнуре от плитки замкнуло фазу на землю, естественно моментально выбило автоматы и УЗО. Разбирал и смотрел - косяк литой вилки, там заусенец был или что-то подобное. Ну, он просто испарился. Розетку пришлось менять, полыхнуло оно в момент втыкания вилки.

    Вообще в жизни видел результатов вылетов техники от пробива по первичным цепям. В 80ых еще. В те годы автоматы были никакие и горело оно ух как знатно. А уж как в индастриале знатно выгорает, после вмешательств безголовых или просто стечение обстоятельств...
    Отец по молодости видел серьезней, как друзей долбоклювов радиолюбителей закорачивало. Инвалидность в лучшем случае. Электрическая прочность человека куда меньше, чем у сетевого кабеля.

    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------

    Цитата Сообщение от hippo64 Посмотреть сообщение
    Учитывая область применения мгтф, как он горит , люди с 99% вероятностью видят в последний раз.
    Черный юмор
    WBR, Michael.
    Цель расчетов - понимание, а не числа (с) Хемминг.

  15. #15
    Завсегдатай Аватар для hippo64
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Москва
    Возраст
    60
    Сообщений
    4,404

    По умолчанию Re: Подбор сечения провода по току

    Цитата Сообщение от Openreel Посмотреть сообщение
    Электрическая прочность человека куда меньше, чем у сетевого кабеля.
    согласен