считал трансформатор по программе Старичка, но смутило рекомендуемое сечение первички. Не пойму, это ошибка программы или я торможу? )
5 проводов диаметром 0.8, это 2.5мм2 сечения в сумме. Умножаем на указанную в красном кружке плотность 4.588 и получаем 11.47А
Тогда проверим истинный ток первички:
нагрузка 30x2x3=180вт, все правильно.
кпд неизвестен, предположим 0.92, значит 180/0.92=196вт потребления, делим на 12в, получаем ток 16,3А, что близко к тому что говорит программа в строке "ток потребления по шине DC".
Получается или плотность тока в этом месте программа считает не правильно, или кпд больше 1 )