Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Разделительный трансформатор

  1. #1
    naporitan
    Гость

    По умолчанию Разделительный трансформатор

    Привет, знатоки подскажите обязательно ли заземлять разд тр? В инете написано что есть Межобмоточный экран и она должна быть обязательно заземлена иначе без земли помехи будут протекать по экрану на вторичку.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	92 
Размер:	672.0 Кб 
ID:	419461

    (заземлении в доме нет, а в сети есть широкополосные помехи...на частотах 60кГц-100кГц и помехи рандомно на разных частотах появляются)

  2. #2
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Разделительный трансформатор

    Цитата Сообщение от naporitan Посмотреть сообщение
    Привет, знатоки подскажите обязательно ли заземлять разд тр? В инете написано что есть Межобмоточный экран и она должна быть обязательно заземлена иначе без земли помехи будут протекать по экрану на вторичку.
    (заземлении в доме нет, а в сети есть широкополосные помехи...на частотах 60кГц-100кГц и помехи рандомно на разных частотах появляются)
    Только не по экрану будут протекать, а через экран проникать (емкостная связь).
    Заземление надо организовать! Иначе куда помехам стекать?

  3. #3
    naporitan
    Гость

    По умолчанию Re: Разделительный трансформатор

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Заземление надо организовать! Иначе куда помехам стекать?
    Можно узнать какое нужно заземление? В инете пишут что заземление которая в многоэтажках не подойдет... Нужна специальная низкоомная, а те которые в жилых домах на них сопротивление не нормируется...

    Цитирую: Для подавления синфазной помехи в трансформаторной схеме требуется выполнить условие: Проходная емкость между первичной и вторичной обмотками должна быть равна нулю.

    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Только не по экрану будут протекать, а через экран проникать (емкостная связь).
    А что если занулить? Ведь нейтраль глухозаземленная.
    Последний раз редактировалось naporitan; 25.03.2022 в 15:02.

  4. #4
    Старый знакомый Аватар для Mishich
    Регистрация
    13.03.2013
    Адрес
    Орел
    Возраст
    52
    Сообщений
    630

    По умолчанию Re: Разделительный трансформатор

    Цитата Сообщение от naporitan Посмотреть сообщение
    А что если занулить? Ведь нейтраль глухозаземленная.
    т.е. этот вариант рассматриваешь, но при этом отвергаешь вот этот:
    Цитата Сообщение от naporitan Посмотреть сообщение
    В инете пишут что заземление которая в многоэтажках не подойдет...
    который на голову лучше предыдущего.

    Обойди дом, посмотри возле каждого подъезда с крыши идёт проводник заземления - стальная проволока, диаметром 3-6 мм.
    В современных домах её не сложно найти. Это заземление сделано как молниеотвод с ограждения на крыше и силовых токов там нет.
    Вот к ней (проволоке) можно попробовать зацепиться.

    Есть конечно ещё один вариант, в качестве бреда, но я бы его не стал использовать:
    если в доме есть газ - то 100% газовые трубы заземлены на контур здания.
    В конце концов, можно попробовать - есть ли подавление помех.
    Дмитрий.

  5. #5
    iN GOD We TRUSt Аватар для EDDiE
    Регистрация
    13.02.2006
    Сообщений
    13,509

    По умолчанию Re: Разделительный трансформатор

    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    если в доме есть газ - то 100% газовые трубы заземлены на контур здания.
    В конце концов, можно попробовать - есть ли подавление помех.
    ПАО "Газпром" на пару с Миллером будет ресско против

    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Это заземление сделано как молниеотвод с ограждения на крыше и силовых токов там нет.
    Вот к ней (проволоке) можно попробовать зацепиться.
    а когда молния шандарахает они там есть?
    и куда они пойдут в этом случае если он "зацепится"?

  6. #6
    Старый знакомый Аватар для Mishich
    Регистрация
    13.03.2013
    Адрес
    Орел
    Возраст
    52
    Сообщений
    630

    По умолчанию Re: Разделительный трансформатор

    Цитата Сообщение от EDDiE Посмотреть сообщение
    а когда молния шандарахает они там есть?
    а когда это произойдёт ЭМИ и так "поубивает" во всём доме электронику и не только у ТС.
    Дмитрий.

  7. #7
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,807

    По умолчанию Re: Разделительный трансформатор

    Цитата Сообщение от EDDiE Посмотреть сообщение
    а когда молния шандарахает они там есть?
    и куда они пойдут в этом случае если он "зацепится"?
    У соседа по улице возле дома столб местной ВЛИ со штырем и местным зазаемлением. А в 5-ти метрах от столба никак к нему не подключенная калитка в заборе с домофоном. Несколько лет назад в столб летом в грозу долбанула молния. Так домофон на калитке выгорел подчистую, так, что печатная плата обуглилась и корпус оплавился. Мы были дома и удар был прямо на наших глазах. Звук совершенно необычный - 60 метров от столба до нас было.
    Так что приключения можно поймать не только "зацепившись", но и просто проложив проводку неподалеку - изолированно.

  8. #8
    iN GOD We TRUSt Аватар для EDDiE
    Регистрация
    13.02.2006
    Сообщений
    13,509

    По умолчанию Re: Разделительный трансформатор

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    Так что приключения можно поймать не только "зацепившись", но и просто проложив проводку неподалеку - изолированно.
    Тут насоветуют, чел компьютеры замучится менять
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91733
    тем более, что теперь они станут дефьситом

  9. #9
    Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Регистрация
    09.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    63
    Сообщений
    2,126

    По умолчанию Re: Разделительный трансформатор

    У вас станут, у нас не станут - навезут, сколько надо.

  10. #10
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Регистрация
    17.11.2006
    Адрес
    Москва.
    Возраст
    54
    Сообщений
    791

    По умолчанию Re: Разделительный трансформатор

    имею вопрос. есть транс понижающий до 110 с 220 Вольт, по железу 0.5 кВт... или чуть менее. Задумал домотать вторичку для того, что бы сделать развязывающий транс. Но толщина проводника, которым думаю мотать раза в 2 больше. Какие *подводные* камни могут быть в этом варианте переделки трансформатора? Проводник вторички сматывать не буду, а подцеплюсь к нему более толстым проводом...

    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------

    имею вопрос. есть транс понижающий до 110 с 220 Вольт, по железу 0.5 кВт... или чуть менее. Задумал домотать вторичку для того, что бы сделать развязывающий транс. Но толщина проводника, которым думаю мотать раза в 2 больше. Какие *подводные* камни могут быть в этом варианте переделки трансформатора? Проводник вторички сматывать не буду, а подцеплюсь к нему более толстым проводом...
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4

  11. #11
    Старый знакомый Аватар для Mishich
    Регистрация
    13.03.2013
    Адрес
    Орел
    Возраст
    52
    Сообщений
    630

    По умолчанию Re: Разделительный трансформатор

    Никаких, кроме нерационального расхода меди
    Дмитрий.

  12. #12
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,807

    По умолчанию Re: Разделительный трансформатор

    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    Какие *подводные* камни могут быть в этом варианте переделки трансформатора?
    Если влезет домотка в окно сердечника - никаких. Надо сначала прикинуть простым расчетом.

  13. #13
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Регистрация
    17.11.2006
    Адрес
    Москва.
    Возраст
    54
    Сообщений
    791

    По умолчанию Re: Разделительный трансформатор

    Спасибо! сегодня разберу, кину 1н виток, посмотрим на нем сколько будет и исходя из энтого прикинем.. у меня 4 квадрата, родная вторичка 2а квадрата... влезет ли.. з
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •