    По умолчанию Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Подскажите- какой понижающий трансформатор предпочесть?- на "Ш" железе или тороидальный? Слышал что у тороидального может быть проблема намагничивания сердечника от постоянной составляющей в сети. Каков должен быть запас по мощности относительно потребляемой подключаемой аппаратурой- слышал что если усилитель подключать, то мощность понижающего трансформатора должна быть в 3-5 раз больше максимальной потребляемой мощности. Для источников и предварительных усилителей достаточно 1,5-2 раза запас по мощности. Поделитесь опытом.

  2. #2
    Завсегдатай
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    3,259

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    Для источников и предварительных усилителей достаточно 1,5-2 раза запас по мощности.
    И даже 1.2 раза допустимо.

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    слышал что если усилитель подключать, то мощность понижающего трансформатора должна быть в 3-5 раз больше максимальной потребляемой мощности
    Достаточно сложный вопрос. Но если планируешь слушать усилитель на полной громкости - запас 2-2.5 раза будет не лишним.

  3. #3
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Регистрация
    08.11.2007
    Адрес
    Mосква
    Сообщений
    1,098

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Достаточно 1к1. Синус и муз сигнал сильно отличаются по амплитуде.
    Кручина твоя — не причина, а только ступень для тебя. Ю. Визбор

  4. #4
    Завсегдатай
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    3,259

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Тут смысл такой. Форма тока через выпрямительные диоды совсем не синусоидальная, а в виде коротких иглообразных импульсов. Поэтому потери определяются не средним, а именно пиковым током, а он в разы превышает средний. Поэтому приходится искать дополнительный трансформатор с пониженным сопротивлением обмоток.

  5. #5
    Hate cookies Аватар для abonent007
    Регистрация
    15.04.2009
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,426

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    мощность понижающего трансформатора должна быть в 3-5 раз больше максимальной потребляемой мощности
    Если написано на задней крышке 600 ватт, то 3 кВт трансформатор?
    Лучше самому померить прибором реальное потребление, чтобы отрезвиться от угара гигантомании

    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------

    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Достаточно 1к1
    Даже 1:1 к "максимальной мощности" с задней крышки это перебор

  6. #6
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,924

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Так, по поводу мощьности я мнения услышал, а по поводу типа- топ или на Ш железе?

  7. #7
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Регистрация
    08.11.2007
    Адрес
    Mосква
    Сообщений
    1,098

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    С пальцами - тор, а так Ш-образный.
    Кручина твоя — не причина, а только ступень для тебя. Ю. Визбор

  8. #8
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Регистрация
    08.12.2010
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    61
    Сообщений
    423

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    А автотрансформатор в этом случае чем плох? Мощность в этом случае можно существенно уменьшить.

  9. #9
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,924

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Вы имеете в виду с регулировкой напряжения на выходе? Они мне в основном гудящие попадались.... Может и тихие есть конечно....

  10. #10
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Регистрация
    08.12.2010
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    61
    Сообщений
    423

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Я имею в виду любые трансформаторы с обмоткой на 220 Вольт с отводом на 110, 127 , коих в советское время было много.

  11. #11
    Hate cookies Аватар для abonent007
    Регистрация
    15.04.2009
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,426

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    220 Вольт с отводом на 110
    Повышенное выходное напряжение не пойдёт, кроме того что в самой сети может быть значительно больше чем 220. Лучше наоборот заниженное на 10-15 вольт

  12. #12
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,924

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    С напряжением всё ясно. Тор как я понимаю в данном случае преимуществ не даёт, и обычный на Ш железе отлично подойдёт....

  13. #13
    Hate cookies Аватар для abonent007
    Регистрация
    15.04.2009
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,426

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    и обычный на Ш железе отлично подойдёт.
    Обычный будет гудеть обычно

  14. #14
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Регистрация
    08.12.2010
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    61
    Сообщений
    423

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Ну, например, трансформаторы типа ТН, ТАН, ТПП и прочие имели множество отводов в первичке. С них можно снять, плюс минус, сколько хочешь. Насчёт гудения зависит от качества конкретного экземпляра.

  15. #15
    Hate cookies Аватар для abonent007
    Регистрация
    15.04.2009
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,426

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Я какое-то время использовал советский ТА-196. Или 3 обмотки по 28, или 2 по 28 плюс 2 по 6. В первом случае тестер показывал на выходе 96 вольт. Ну и он гудел, если не проложить под ним пенопласт. Вобщем тор всяко лучше
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	228 
Размер:	40.6 Кб 
ID:	340293  

  16. #16
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Регистрация
    08.12.2010
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    61
    Сообщений
    423

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Цитата Сообщение от abonent007 Посмотреть сообщение
    Я какое-то время использовал советский ТА-196. Или 3 обмотки по 28, или 2 по 28 плюс 2 по 6. В первом случае тестер показывал на выходе 96 вольт. Ну и он гудел, если не проложить под ним пенопласт. Вобщем тор всяко лучше
    Миниатюры
    Во первых, я когда-то делал усилитель на таких трансах. И ничего не гудело. Всё зависит от попавшегося экземпляра. А во вторых я имею ввиду автотрансформатор. Он имеет выигрыш в габаритной мощности перед обычным трансом.
    http://www.mtomd.info/archives/2417

  17. #17
    Hate cookies Аватар для abonent007
    Регистрация
    15.04.2009
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,426

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    И ничего не гудело.
    У всех свои критерии приемлимости "гудения". А кому и -66dB С\Ш усилителя мощности в 2к19 вполне сойдет

  18. #18
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,924

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Я так понимаю у автотрансформатора нет гальванической развязки от сети. Обычный трансформатор с первичной и вторичной обмоткой будет играть в какой то мере роль фильтра....

  19. #19
    Частый гость Аватар для Аександр
    Регистрация
    11.11.2014
    Адрес
    Благовещенск
    Сообщений
    139

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Уже несколько лет использую ЛАТР Ресанта на 1кВА и не испытываю каких либо неудобств.

  20. #20
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Регистрация
    17.03.2013
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    774

    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.

    Цитата Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
    Уже несколько лет использую ЛАТР Ресанта на 1кВА и не испытываю каких либо неудобств.
    На 100в у него будет аж 400ва