Заинтересовал данный тип стабов. Но есть информация, что они создают помехи в сеть
---------- Сообщение добавлено 12.03.2018 в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11.03.2018 в 20:34 ----------
Volter-2000 как вообще?
Заинтересовал данный тип стабов. Но есть информация, что они создают помехи в сеть
---------- Сообщение добавлено 12.03.2018 в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11.03.2018 в 20:34 ----------
Volter-2000 как вообще?
Как правило в стабилизаторах тиристоры, симисторы или реле коммутируют вольтодобавочные обмотки для приведения выходного напряжения к необходимому уровню. Момент коммутации осуществляется при переходе синусоиды через "0" для минимизации помех. Так, что тиристоры-симисторы могут создавать значительно меньшие помехи при коммутации, чем контакты реле, так как момент коммутации с применением реле невозможно практически привязать к "0" синусоиды.
Стабилизатор не переключает обмотки по 50 раз в секунду. Там есть гистерезис срабатывания. И как написал Наблюдатель - он только подключает-отключает дополнительные отводы обмоток - там нет скачков питания от нуля. Так что не важно симистор или реле. А вот если сеть постоянно прыгает - вот тут нужно для начала озаботится этой проблемой, а не уповать на стабилизатор сети.
"Мистер Андерсон, зачем, зачем Вы каждый день ходите на работу ?"(с) матрица
Не понятно тогда, почему пишут о искаженной синусоиде?
"Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
"Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
<-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
http://www.stabilizator.com/index.ph...gall&gid=25062
Можно ли такое чудо использовать ?
Нужно ли после выходов использовать дополнительную филтрацию?
Это автотрансформаторный, т.е. он среднее напряжение подровнять может, но форму синуса не выправит. А инверторные (типа такого) по идее могут выдать менее обрубленные верхушки.
Уже несколько раз про них всплывают темы, надо чтобы кто-нибудь купил и внимательно померял чего у них на выходе
"Электромир " - делал не плохие стабилизаторы, в основном потребитель была Россия. Это фирма была в Донецке, где сейчас, и работают ли вообще не интересовался. Кстати вроде это они и есть....
Раньше они делали на симисторах, трансформатор с кучей отводов и блок управления. Было две ценовые категории от точности поддержания и времени срабатывания симисторных ключей. Какой принцип сейчас, прогресс не стоит на месте....
Последний раз редактировалось MicxaelDu; 17.03.2018 в 15:59.
Симистор не может закрыться до окончания полупериода. Поэтому симисторный стабилизатор измеряет этот полупериод, а корректирует следующий. Короче, не панацея, да ещё при определённых условиях может дать "качку" на выходе. Более-менее работают бесступенчатые стабилизаторы с дельта-тансформатором.
Только это всё полумеры, надо убирать причину.
Тиристоры есть и запираемые, а есть ли запираемые симисторы?
---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
Ну ты бы уточнял - где есть нелинейная нагрузка и нет PFC.
А то кто еще подумает, что и утюг тоже верхушки обрубает - PFC же в нем нет
Последний раз редактировалось Alex; 18.03.2018 в 09:05.
"Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
"Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
<-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
Написал разработчикам на сайт вольтера, тишина
"Мистер Андерсон, зачем, зачем Вы каждый день ходите на работу ?"(с) матрица
Так-то, конечно, да. Однако, на сайте достаточно подробно написано о конструкции этого стабилизатора: автотрансформатор с отпайками для релейной стабилизации; в качестве переключателей обмоток используются симисторы с переключением на нуле, время реакции - один период сети 20 мс, достаточно "узкий" гистерезис - (2-3) Вольта. Ну и какой может быть вред или польза от применения такого стабилизатора? Я бы от такой постановки вопроса впал в "ступор".