Тема: Выключатель 6А-250В в сети 12В

  1. #1
    Новичок
    Автор темы

    Регистрация
    27.12.2014
    Сообщений
    50

    По умолчанию Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Здравствуйте!
    Споткнулся в простом, как казалось бы вопросе. Помогите разобраться.

    Оформляю разделительный трансформатор (220-220) в корпус. Решил сверху намотать 12В и 36В безопасного напряжения. Через выключатели получаю три розетки 220В, 36В, 12В. Выключатели одинаковые – 6А-250В. Значит, обмотки 36В и 12В рассчитываю исходя из максимального тока 6А. И это согласуется с моими знаниями.

    Но на выключателе ещё написано 10А-125В. Исходя из этого по аналогии на 36В и 12В вероятно можно получить ещё больший максимальный для выключателя ток (это уже противоречит моим представлениям). Отсюда возникает практический вопрос, может я напрасно ограничиваюсь 6А, так как трансформатор позволяет получить на 12В до 80А?

    И какой ток выдержит выключатель 6А-250В в сети 12В, если при снижении напряжения сети с 250В до 125В даёт увеличение максимального тока выключателя с 6А до 10А?

  2. #2
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18,832

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    80 ампер они точно на 12 вольтах не выдержут. От силы 25 и то не факт.

  3. #3
    Новичок
    Автор темы

    Регистрация
    27.12.2014
    Сообщений
    50

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Мне в данном приборе и 6А достаточно, что бы 12 вольтовым светом пользоваться.
    25А это совсем хорошо.
    Но как бы научиться рассчитывать. Из теории:
    Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивлению участка

    где dQ — количество теплоты, выделяемое за промежуток времени dt, I — сила тока, R — сопротивление, Q — полное количество теплоты, выделенное за промежуток времени от t1 до t2. В случае постоянных силы тока и сопротивления:

    А применяя закон Ома можно получить следующие эквивалентные формулы:


    Из последней формулы ясно, что чем меньше напряжение, тем меньше тепла выделяется или может быть больше ток при том же количестве тепла.
    А есть какая-нибудь формула для приблизительной оценки и перевода ампер выключателей с одного напряжения на другое?

  4. #4
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Регистрация
    19.11.2016
    Адрес
    Херсонская обл. На берегу моря.
    Возраст
    41
    Сообщений
    2,086

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Здесь не все так однозначно. Все верно, но не стоит забывать о ограничениях самой конструкции выключателя. Ограничение по напряжению( зазор между контактами, вероятность пробоя во время горения дуги)
    Ограничение по току(Площадь и усилие прижима контактов). Фактически при уменьшении напряжения, можно добавить ток. Но не на много. Я думаю при 36 В. мах. 12-16 А.

  5. #5
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Регистрация
    08.11.2007
    Адрес
    Mосква
    Сообщений
    1,165

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Кручина твоя — не причина, а только ступень для тебя. Ю. Визбор

  6. #6
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Регистрация
    19.02.2013
    Адрес
    Нефтекумск
    Возраст
    54
    Сообщений
    1,330

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Цитата Сообщение от Acirem Посмотреть сообщение
    А применяя закон Ома можно получить следующие эквивалентные формулы:
    только коммутируемое напряжение здесь не причём. Если интересует тепловыделение на выключателе, то оно зависит, лишь, от силы тока, проходящего через выключатель (падение напряжения на нём), т.к. сопротивление выключателя постоянно и не зависит от коммутируемого напряжения. В предельных данных на выключатель, скорее всего, учитывается мощность дуги возникающей в момент коммутации, а она и зависит от коммутируемого напряжения.
    С уважением. Дмитрий.

  7. #7
    Новичок
    Автор темы

    Регистрация
    27.12.2014
    Сообщений
    50

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Тогда для практического использования для выключателя 6А-250В пока принимаем :
    10А-125В
    15А-36В
    20А-12В

    Так сойдёт?

  8. #8
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    г. Калуга
    Возраст
    60
    Сообщений
    429

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Лучше в данном случае ориентироваться исключительно на номинальный ток автоматического выключателя. Надежность работы при этом будет соответствовать заявленной производителем.

  9. #9
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Регистрация
    19.11.2016
    Адрес
    Херсонская обл. На берегу моря.
    Возраст
    41
    Сообщений
    2,086

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    У вас "автомат" или просто выключатель???

  10. #10
    Новичок
    Автор темы

    Регистрация
    27.12.2014
    Сообщений
    50

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    В статье не сказано о токе срабатывания автомата, если его подключить в сеть 36В, а было бы полезно для понятия на сколько увеличился бы ток защиты.

    У меня простые двухполюсные выключатели. Защита будет через плавкие предохранители.

  11. #11
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Регистрация
    19.02.2013
    Адрес
    Нефтекумск
    Возраст
    54
    Сообщений
    1,330

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Цитата Сообщение от Acirem Посмотреть сообщение
    В статье не сказано о токе срабатывания автомата, если его подключить в сеть 36В, а было бы полезно для понятия на сколько увеличился бы ток защиты.
    Он не увеличится.
    С уважением. Дмитрий.

  12. #12
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Регистрация
    19.11.2016
    Адрес
    Херсонская обл. На берегу моря.
    Возраст
    41
    Сообщений
    2,086

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    От КЗ в сети 36 В он врятли будет работать(из за нехватки напряжения т.е. Выделяемой мощности). А вот тепловая будет работать немного больше ка заявлено (по той-же причине). Точно, надо считать. + погрешность автомата.

  13. #13
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18,832

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Цитата Сообщение от Acirem Посмотреть сообщение
    Тогда для практического использования для выключателя 6А-250В пока принимаем :
    10А-125В
    15А-36В
    20А-12В

    Так сойдёт?
    С точки зрения нагрева - от коммутируемого напряжения он не зависит. Нагрев контакта зависит только от тока.

  14. #14
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Регистрация
    19.11.2016
    Адрес
    Херсонская обл. На берегу моря.
    Возраст
    41
    Сообщений
    2,086

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    С точки зрения нагрева - от коммутируемого напряжения он не зависит.
    А дуга от чего зависит?

    mAxSpace,Вспомните опыт с реле защиты усилка.

  15. #15
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18,832

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    А дуга от чего зависит?

    mAxSpace,Вспомните опыт с реле защиты усилка.
    В обычном выключателе достаточно большой разрыв чтоб не волноваться за этот параметр.
    А мой опыт был с постоянным наряжением - вот постоянку рвать это целая наука в науке.

  16. #16
    Новичок
    Автор темы

    Регистрация
    27.12.2014
    Сообщений
    50

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    С точки зрения нагрева - от коммутируемого напряжения он не зависит. Нагрев контакта зависит только от тока.
    По логике согласен с Вами, то есть в цепи выключатель (менее 0,05 Ом) + лампочка (220В) на выключателе ни какого напряжения нет и учитываем только ток.
    Но Вы писали, что выключатель на 12В больше Ампер выдержит, но откуда появляется разница тока в зависимости от напряжения.
    Где же тут собака то порылась?

  17. #17
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18,832

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Цитата Сообщение от Acirem Посмотреть сообщение
    на выключателе ни какого напряжения нет и учитываем только ток.
    Как нет, а U=I*R ??
    Всегда есть падение напряжения. Задайте ток или мощность лампы и можно легко вычислить падение на выключателе и сколько мощности будет рассеиваться его контактами.

    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------

    Цитата Сообщение от Acirem Посмотреть сообщение
    Но Вы писали, что выключатель на 12В больше Ампер выдержит, но откуда появляется разница тока в зависимости от напряжения.
    Где же тут собака то порылась?
    я этого не писал.

  18. #18
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    62
    Сообщений
    39,025

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Цитата Сообщение от Acirem Посмотреть сообщение
    Но Вы писали, что выключатель на 12В больше Ампер выдержит, но откуда появляется разница тока в зависимости от напряжения.
    Где же тут собака то порылась?
    В дуге.
    Причем, если на АС зависимость одна, то на DC - совсем другая.

    Я когда-то давным давно, опыта было мало, и ТУ недосконально изучил, поставил реле в одну конструкцию.
    Написано же на нем - 60В 15А.
    Коммутировался постоянный ток от аккумулятора, причем девайс мог работать в 3-х режимах, в зависмости от силовой части - с 12в батарей, с 24-х и с 48в, при токе 10-12А (во всех вариантах, мощность соотв. разная).
    И если при 12 и 24в все работало как надо, то когда включили на 48в, и дали-то ампер 8 всего - случился небольшой пожар


    При выключении под током, реле просто загорелось. Потом уже, более подробно изучив ТУ, онаружил в нем график тока от коммутируемого напряжения. Оказалось, что при 48в это реле могло коммутировать те-же 15А только на АС, а на постоянке- всего 3А (прописью - ТРИ АМПЕРА). Поэтому при 8А при разрыве контактов возникла дуга, затем загорелся пластмасовый кожух реле, был открытый огонь!
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Да мне-то что, меняйтесь!"(с)анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  19. #19
    Новичок
    Автор темы

    Регистрация
    27.12.2014
    Сообщений
    50

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    только коммутируемое напряжение здесь не причём. Если интересует тепловыделение на выключателе, то оно зависит, лишь, от силы тока, проходящего через выключатель (падение напряжения на нём), т.к. сопротивление выключателя постоянно и не зависит от коммутируемого напряжения. В предельных данных на выключатель, скорее всего, учитывается мощность дуги возникающей в момент коммутации, а она и зависит от коммутируемого напряжения.
    Вот всё правильно написано, но опять только вопросы добавляет: и всё же 6А это ток в течении длительного времени или максимальный ток для разрыва контакта?

    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    я этого не писал.
    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    80 ампер они точно на 12 вольтах не выдержут. От силы 25 и то не факт.
    Я понял, что под "они" подразумевается "выключатели".

    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------

    Приветствую, Alex! Ваша поддержка всегда к месту и ко времени.
    Ладно, принимаем, что 6А-250В АС - это характеристика, учитывающая в первую очередь дугу, а длительно контакты должны выдержать 6А без проблем. Но не решен главный вопрос, а как перевести этот показатель на 12В АС?

    Так же очень близко к этой теме предохранители. Например, ещё вчера свято верил, что если на предохранителе написано 6А - значит много больше 6А не будет.
    Но среди двух десятков стеклянных предохранителей 5х20 обнаружил один с маркировкой 0,16А-250В.
    Значит учитывают напряжение, а ведь дуги разрыва в предохранителе нет. И закон Джоуля-Ленца для предохранителя действует без всяких оговорок: нагрелся-расплавился.

    Следовательно, и здесь на низких напряжениях будет большое отличие от маркировки. А как рассчитывать, я ведь должен защитить вторичные обмотки от КЗ?

  20. #20
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18,832

    По умолчанию Re: Выключатель 6А-250В в сети 12В

    Цитата Сообщение от Acirem Посмотреть сообщение
    Я понял, что под "они" подразумевается "выключатели".
    Я имел в виду что при 25амперах контакты преврятятся в фарш. Пусть не сразу, пусть через три дня.... Т.е. я не подразумевал 25 ампер продолжительной работы.