• Аватар для А.Кадабра
    26.09.2024, 21:47
    Называемый вами ПУМом в ВЛ 35кВ и выше большая редкость - присмотритесь и увидите над опорами идёт грозотрос, то же на подстанциях. Импульсное перенапряжение в данном случае вызывается не прямым попаданием молнии в токоведущие части, попаданием ее в металлоконструкции и разностью потенциалов при...
    Ответов: 71 | Просмотров: 3737
  • Аватар для А.Кадабра
    26.09.2024, 14:16
    Замечательно, что в энергетике высокомерный дилетантизм не допустим. Поэтому процессы связанные с импульсными перенапряжениями, природой их возникновения и способами борьбы с ними достаточно изучены. Это достаточно частое явление, происходящее в следствие грозовых разрядов и коммутационных...
    Ответов: 71 | Просмотров: 3737
  • Аватар для А.Кадабра
    25.09.2024, 07:10
    Только разрывать связь центральной точки фильтра с землей не грамотно. Вы снизите в 2 раза ёмкость плеча фильтра, необходимо также закоротить один из конденсаторов плеча, превратив синфазный фильтр в фазный.
    Ответов: 71 | Просмотров: 3737
  • Аватар для А.Кадабра
    24.09.2024, 22:27
    Фильтр работает для обоих случаев - конденсаторы стоят до и после дросселей. Помеха может быть амплитудой 4 и более кВ, а это может очень даже помешать трудиться многим компьютерным БП. Многие просто не замечают эти иголки, потому, что их на себя взяли конденсаторы/варисторы. ----------...