Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92

Тема: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием

  1. #81
    Старый знакомый Аватар для ass77
    Регистрация
    08.01.2015
    Сообщений
    867

    По умолчанию Re: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием

    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Вот как бы и нет никакого смысла что-то предполагать при отсутствии информации о подключаемой нагрузке. Вы знакомы со схемотехникой тех же циркуляционных насосов последних моделей: с активным PF на входе и частотным преобразователем на трехфазный мотор. Ни о какой индуктивной нагрузке для реле при размыкании контактов при таком насосе и речи нет. Скорее проблема при замыкании контактов из-за емкостной нагрузки
    Там и предполагать не нужно, ТС написал, что реле треходового клапана (маломощнный АС моторчик). На реле насоса нет NO контактов.
    Что-то я сильно сомневаюсь, что какой либо производитель будет ставить в бюджетный двухконтурный котел адаптивный насос типа грюндфосовсой альфы. Какой в этом смысл, если установщик один раз залезет в котел настроитего и пользователь никогда не узнает какой крутой насос внутри. Другое дело, когда он стоит красивый выделяется в котельной среди других светящимися цифирками и огоньками.
    Кстати, стоит альфа уже лет десять как и это действительно вещь. Был правда один момент - после лета как-то закис ротор. Если в обычном насосе проблема решается за 10 секунд, то этот пришлось раскручивать.

  2. #82
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Регистрация
    14.03.2012
    Сообщений
    1,214

    По умолчанию Re: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием

    Цитата Сообщение от overfloweth Посмотреть сообщение
    Транзистор выгорает только когда я тычу включенным БП в ножки реле
    В этот момент происходит обратный выброс,выпрямленный диодом.
    Вот он и пробивает транзистор.

  3. #83
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,808

    По умолчанию Re: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием

    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Какой в этом смысл
    Смысла два: Во первых Альфа работает бесшумно. А это важно, потому что в атмосферном котле шуметь больше нечему. Во вторых Альфа потребляет вдвое меньше обычного насоса. У меня котел потребляет 90 Вт, из них циркуляционный насос - 80 Вт. Это - круглосуточно по 6-7 месяцев в году.
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Был правда один момент - после лета как-то закис ротор.
    У двухконтурного котла такого не получится - насос то у него работает круглый год - и летом тоже.

  4. #84
    Завсегдатай Аватар для hippo64
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Москва
    Возраст
    60
    Сообщений
    4,125

    По умолчанию Re: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    Альфа потребляет вдвое меньше обычного насоса.
    рекламное вранье.

  5. #85
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,808

    По умолчанию Re: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием

    Цитата Сообщение от hippo64 Посмотреть сообщение
    рекламное вранье.
    Зачем мне то рекламировать Грундфос?
    Я просто измерил потребление котла за месяц со старым насосом на ТП и с новым. Разница в 40 Вт в течение месяца.
    Надо заметить, котел по потреблению в месяц зимой близок к холодильнику. А поскольку в доме морозильник, холодильник и котел - то вместе они потребляют более половины всей электроэнергии жилой части дома, без мастерской. Так что это не так и мало.

  6. #86
    Завсегдатай Аватар для hippo64
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Москва
    Возраст
    60
    Сообщений
    4,125

    По умолчанию Re: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием

    Володь, я слишком технический человек, чтоб верить в чудеса. 1кВт электроэнергии даст чуть меньше тепла в любом электронагревателе. Перемещение одинакового количества воды на одинаковое расстояние требует одинакового количества энергии при задействовании электромотора. Это закон.

    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------

    вот это вот - фуфло


  7. #87
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,808

    По умолчанию Re: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием

    Цитата Сообщение от hippo64 Посмотреть сообщение
    Перемещение одинакового количества воды на одинаковое расстояние требует одинакового количества энергии при задействовании электромотора. Это закон.
    Ну, во-первых - не одинаковое. Штатный насос для моей системы ТП в шесть контуров был избыточен. А у Альфы есть управление мощностью. Мне оптимальной после настройки оказалась вторая ступень.
    Во-вторых, бесколлекторный мотор в Грундфосе имеет КПД примерно 95%, а асинхронный мотор в обычном циркуляционнике - не более 60% . Это хороший КПД для микромощных асинхронных моторов.
    Но самым главным для меня была не экономия, а беззвучность. У меня не смотря на старость очень чуткий слух, что создает массу проблем для сна. Поэтому в доме все максимально заглушено. Морозильник вообще ушел в цокольный этаж. Вентиляция устроена в доме так, что приточка расположена на два этажа ниже спальни и максимально от неё удалена, да и еще имеет лабиринтный глушитель на впуске. В общем, тишина ночью - это у меня к сожалению пунктик, который портил жизнь с детства. К старости глазки вот сели, а слух - не хочет. По мне - лучше бы наоборот.

    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------

    Цитата Сообщение от hippo64 Посмотреть сообщение
    вот это вот - фуфло
    Ну почему? Греет он не хуже других. Правда, ничуть и не лучше. А то что в рекламе - не совсем обман. Кислород то он и вправду не сжигает. Другие - тоже не сжигают, но речь не о них. И КПД у него в 100%. Тоже не ложь. Правда, у других - тоже 100%.

  8. #88
    Завсегдатай Аватар для hippo64
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Москва
    Возраст
    60
    Сообщений
    4,125

    По умолчанию Re: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    Ну, во-первых - не одинаковое.
    Энергии одинаково. Реализация может быть разной. Это уже инженерно-экономическая работа.
    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    а беззвучность.
    личные хотелки бесценны

    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------

    мы вот выяснили, что отопление пеллетами процентов на 10 дешевле электричества. Но три тонны пеллетнадо таскать хранить и засыпать. Результат очевиден. Пеллетный котел стоит на случай сильных морозов

  9. #89
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    460

    По умолчанию Re: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием

    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Там и предполагать не нужно, ТС написал, что реле треходового клапана (маломощнный АС моторчик). На реле насоса нет NO контактов.
    Тогда условия эксплуатации. При наличии агрессивной среды контакты реле могут "отгнить" и без всяческих включений.

  10. #90
    Старый знакомый Аватар для ass77
    Регистрация
    08.01.2015
    Сообщений
    867

    По умолчанию Re: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    Смысла два:
    Что такое альфа, спасибо, представляю. Пониженный шум это побочная фишка этого насоса. Основной его плюс - адаптивность, т.е. способность самостоятельно регулировать напор/расход в зависимости от переменной нагрузки (актуально в системе с термоклапанами на радиаторах). Что до шума, то и обычный насос правильно выбранной производительности в нормальной системе не слышно (в квартире стоит двухконтурник бакси, так о существовании в его чреве обычного трехступенчатого грюнда вообще ничего не напоминает, больше розжиг напрягает своей трескотней). А посыл был в том, что производители в современном мире минимизируют себестоимость продукции любыми способами и в здравом уме ставить альфу в двухконтурный котел вряд ли кто из производителей будет, разве что в рекламных целях.

    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------

    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    При наличии агрессивной среды контакты реле могут "отгнить" и без всяческих включений.
    Реле герметичное, а логика работы трехходового клапана такова, что он периодически переключается даже без явной необходимости в профилактических целях от закисания, а уж зимой он срабатывает при каждом открытии крана горячей воды.

  11. #91
    Завсегдатай Аватар для hippo64
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Москва
    Возраст
    60
    Сообщений
    4,125

    По умолчанию Re: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием

    Господи, да убейте уже релюшку молотком. Один ключ и одна релюшка, а развели на пять страниц.

  12. #92
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,808

    По умолчанию Re: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием

    Цитата Сообщение от hippo64 Посмотреть сообщение
    мы вот выяснили, что отопление пеллетами процентов на 10 дешевле электричества.
    Это очень сложно по нашим временам считать. Цены гуляют месяц от месяца иногда чуть не в полтора раза. Да и пеллеты очень разные бывают - по теплотворной способности отличаются до двух раз: сухие из ядровой части древесины и сырые напополам из коры - как раз два раза и будет разница. Так что тут считать очень сложно.

Страница 5 из 5 Первая ... 345

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •