Добрый день!
Иногда мне приносят на ремонт платы управления котлов отопления. У них весьма частая проблема это подгорание контактов реле, а иногда и приваривание. Чтобы проверить реле без выпаивания я подаю питание от внешнего источника в точки А и В (с соблюдением полярности) и прозваниваю контакты реле. Потом отключаю питание и прозваниваю снова. И вот если я просто вытаскиваю провод из блока питания, то в этом случае пробивается транзистор Q1. А если выключаю блок питания, то всё нормально (ну тут всё понятно, вроде).
Объясните, пожалуйста, почему он пробивается? В чем разница когда я разрываю цепь механически или это делает сама плата при помощи ключа? Почему диод не защищает от выброса самоиндукции? Связано ли это с тем, что когда я проверяю внешним источником питания штатный БП не работает и С1 разряжен? Это ведь не связано с тем, что блок питания у меня 15В, а штатное питание 22В?