Ты даже не искал.
https://poltraf.ru/davlenie/datchiki_davleniya/epncr/
---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
Может, постановка задачи неверная? Зачем столько каналов.
Ты даже не искал.
https://poltraf.ru/davlenie/datchiki_davleniya/epncr/
---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
Может, постановка задачи неверная? Зачем столько каналов.
Господин Котов если бы Вы прочитали внимательно фразу " У нас нет нормальных " Вы сами то смотрели параметры ????
У нас сейчас работают работают немецкие датчики класс точности 0,1 % и с человеческим ресурсом на отказ .
По вашей ссылки у нас были после 10 нагружений в место нуля на датчике уже от 17 -20 бар и выше а это уже не приемлемо .
В учете того что мы проводим по 250-300 испытаний в год и причем по несколько десятков суток выдержки на высоком давление то увы такие изделия надо покупать ящиками .Сейчас мы используем вот такие http://xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai/catalog/dm5007/
Работают приемлемо но ресурс наработки слабоват
Что касаемо тензометрии Вы наверное мало себе представляете что такое исследование и разработка прочных корпусов глубоководных аппаратов и как это вообще выглядит и как макетируются и испытываются отсеки подводных лодок . На некоторых объектах из новых материалов численность датчиков доходит до 500 штук . В учете того что сейчас цена одного датчика тензометрии (тензодатчика ) примерно 3-5 евро да науке приходится экономить но не всегда это можно сделать . Для понимания размеров у нас основной стенд имеет объем 95 куб метров и способен обеспечить 1000 бар .вес макетов доходит до 60 тонн
Датчики давления вы убиваете неправильной эксплуатацией. К тому же вам не нужны датчики от 0 бар, похоже интересующая область 1000-2000 бар - нужно просто редуцировать давление.
Тензодатчиков много российских есть.
500 каналов измерения вам не нужно, нужен мультиплексор для коммутации тензодатчиков.
Вообще, как раньше проектировали и испытывали? Измеряют и по 30000 бар. Вы зациклились на одном способе - прямом электрическом измерении.
Измерение больших давлений и тензометрия используются в строительной отрасли - испытание материалов, мониторинг сооружений. Велик не нужно изобретать.
Александр Котов, Ну то что нам или вам нужно это не мне и вам решать А именно есть методика испытаний утвержденная военной приемкой ,которую не я не вы изменить не можем . По поводу "0" это спорный вопрос иногда он не нужен да спору нет но его отсутствие иногда добавляет до 5 бар в плюс на на максимальном давление это может быть критическим .
К способу прямого электрического измерения это не моя прихоть а жесткое требования гос реестра в данной отрасли так же согласованное и утвержденное военной приемкой те это не нам решать у нас не частная лавочка а оборонное гос предприятие где отсебятина не допустима .......
Что касаемо тензометрии на счет датчиков да они есть но опять же требования военных они должны иметь сертификат иметь заданные характеристики в лице чувствительности коэффициента деформации ползучесть подложки сопротивление итд в итоге сходится к одному поставщику ....
Про сколько каналов нужно не нужно это опять не ко мне а к науки и разработчикам данных изделий . Мы работали ранее с измерителем фирмы орион англия
мерил 300 каналов с упомянутым вами мультиплексором ,скорость измерения была 40 датчиков в секунду те при большом количестве датчиков на ступенях вынуждены делать паузы иначе лажа с показаниями ... и опять терки с наукой и военными
Сейчас мерим измерителям фирмы местехник германия 300 каналов мерит за 1 секунду но один минус нашенского в нем нет ничего а сейчас санкции ......
Не кто велик и не изобретает а просто Российского нет нехрена извините за прямоту ....
И вот еще к вопросу зачем вам столько датчиков итд
https://www.arms-expo.ru/news/vooruz...gosispytaniya/
Это одна из наших работ прочный корпус испытывался в натуральную величину если учесть водоизмещение 40 тонн то можно придставить габариты потому как цифры написать не могу
https://krylov-centre.ru/experimental/base-doccamers/ вот тут рождается то что глубоко под водой
Доброго дня, случайно забрел в тему. Тоже столкнулся с проблемой замены контроллеров. Сейчас просчитываем шкафы на ОВЕН. https://owen.ru/upl_files/Catalog/catalog2021.pdf
Пытаемся заменить Modicon M241-251. ПЛК210 поддерживает BACnet/IP, что прикольно нет ограничений по количеству вх/вых, главное, что бы скорость устраивала. По надежности ничего не скажу, пока ни один проект не реализован, заказчики впали в кому.
Датчики давно уже стараемся использовать от «СЕНСОР» Катлог датчиков «СЕНСОР».pdf как замена IFM
Проблема только с заменой контроллеров S7-300 и S7-400, и энкодеров с Profibus.
Индуктивников и датчиков давления - море.
Социальные закладки