Нужно взять металлическую ванну с водой, один конец мегаометра подсоединить к ванной, второй к жиле провода, опустить провод в воду чтоб концы торчали наружу (не были в воде)
Оформить работу нарядом на высоковольтные испытания, включить мегаометр и прозвонить.
Врёт ваш прибор - не может обычный провод (фактически - конденсатор) не показывать утечки при 5 кВ. Скорее всего, из-за высокого выходного сопротивления при появлении утечки снижается напряжение.
Занятное устройство с 5 КВ. Почитал обзор на него https://mysku.ru/blog/aliexpress/78920.html. Вот с измерительным напряжением 5 КВ и разомкнутыми щупами, что индицирует?
Цель - проверить сопротивление изоляции. Такое ощущение, что прибор подвирает. Хотя другие материалы (кроме проводов) он тестирует и что то похожее на правду показывает.
---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
Отличная идея, попробую! Тут вся соль что площадь соприкосновения конца пробника с проводом маленькая - вот сопротивление и уходит в бесконечность. Надо площадь соприкосновения с проводом увеличить.
---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
если оба пробника на полу рядом с друг другом то 190ГОм, если один пробник на стул положить, то бесконечность.
Последний раз редактировалось bbest; 03.12.2021 в 15:14.
Именно по снижению напряжения и определяется снижение сопротивления. По другому не может и быть.
---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
.. так у нас в высоковольтной лаборатории тестируют диэлектрические перчатки.
---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
есть измерение переменным напряжением, а есть постоянным.
допустим такой:
https://www.aliexpress.com/item/1005...27424c4d75IhP1
мой мегоомметр показывает на 5КВ больше 200ГОм, значит этот провод должен быть рассчитан на напряжение не менее 5КВ, а по паспорту там только 600В.
Тогда уж возьмите два отрезка провода, по всей их длине закрепите их ниткой, получите как бы двужильный провод. Присоединитесь щупами к этим жилам и посмотрите показания прибора при подаче различных измерительных напряжений.
Ну, или поместите этот отрезок в оплетку, и соедините эту оплетку с "холодным" щупом.
Тут надо разделить мух от котлет.
Напряжение пробоя и сопротивление изоляции два абсолютно разных параметра.
...
Вполне нормально если провод по каким либо нормативам рассчитан на работу до 600 вольт, пробой может наступать значительно выше - 2,5 кВ это не так много.
И пробой от мегаомметра может и не наступить, для пробоя возможно нужны более другие условия.
Опять же возвращаясь к устройству приведённой мною в пример лаборатории, там стоит сухой трансформатор 10/0,23 кВ мощностью, 0,6кВатт, если память не изменяет) включенный обратной трансформацией и какой-то еще на более высокое напряжение.
Хозяйство не моё, поэтому нормативов я не знаю (просто соседний кабинет был, иногда смотрел как испытывают и ремонтировал эту установку) но на диэлектрич. перчатки подавали 12...18 кВ и они держали, хотя они считаются "до 1000в"
Тогда нужно определиться с целью: измеряем электрическую прочность изоляции или сопротивление изоляции кабеля. Выше уже как бы замечалось, что это "две большие разницы". И измеряются по различным методикам. Я написал способ присоединения прибора к кабелю для примерного осознания самого процесса.
Социальные закладки