Электрическая прочность изоляции 600 Вольт - это гарантированная электрическая прочность, которая будет обеспечена на протяжении срока службы в реальных механических, температурных, влажностный и прочих воздействиях. Сопротивление изоляции - это целостность электрической изоляции в реальном изделии в момент его измерения.
Приветствуем.
Почему, не попробовать измерить обычное сопротивление на 500к от двух ватт и выше, на практике скажу на 2500В измеряет точно, наши мегомметры. Обычные провода измеряют 1000В сопротивление не менее 0,5М, кабель 2500В. Провода могут выдерживать и более напряжение пока не наступит пробой.
Разве провода и кабели испытываются переменным напряжением? Я имел в виду именно постоянное.
Не такие уж большие. При в/в испытании кабелей подаётся плавно увеличиваемое напряжение и контролируется ток утечки. Измерение мегаомметром - фактически тоже измеряется ток утечки (по которому и определяется опротивление изоляции).
тогда при чём тут сравнение проводника с конденсатором ?
не ток утечки, а пробой.
а вот мегаомметр смотрит сопротивление без пробоя.
---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
плавное увеличение напряжение до нормативного значения.
если в этих пределах пробоя нет. значит изоляция в норме.
Нет, если учесть что обычно мегаомметр имеет несколько диапазонов 500, 1000, 1500 2500 без возможности плавной регулировки. некоторые вовсе только на 500 вольт
Измеряется сопротивление изоляции, есть норма для проводов и кабелей, также коэффициент абсорбции.
Касательно, электрической прочности изоляции.
Для серьезных аппаратов предусматривается сначала испытание постоянным напряжением с контролем тока утечки, затем переменным.
Так скажем для генераторов постоянным может быть до 75кВ а переменным при этом 25кВ.
Если аппарат выдержал испытание постоянным то не факт, что выдержит постоянным. Как правило необычно низкий ток утечки это к пробою на переменном. Сопротивление изоляции короткого куска провода измерять бессмысленно. Вопрос в площади и объеме. 60/15.
С уважением hydr.
Как-то в разговоре с Митькой, КИПопцем он пожаловался.
-"Вот как я должен измерять сопротивление изоляции у аккумуляторного шуруповёрта ?"
А протокол должен быть
Коллеги, не нужно выдумывать собственной терминологии и методов измерения . Все уже придумано до нас. Для ТС - ГОСТ 3345 "Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции". Документ не секретный, есть в интернете.
to mAxSpace - ГОСТ 12.2.013.0-91 "Машины электрические ручные". Все там есть, я за 3 минуты в интернете нашел. Чё ж Митька ленивый-то какой.
Провода и кабели при вводе в эксплуатацию процессе эксплуатации с определённой периодичности, измерение изоляции проводится только поверенным мегаомметром, правила ПУЭ ПТЭЭП и Объёмы нормы испытаний.