Страница 2 из 3 Первая 123 Последняя
Показано с 21 по 40 из 54

Тема: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

  1. #1 Показать/скрыть первое сообщение.
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для bbest
    Регистрация
    06.11.2011
    Сообщений
    773

    По умолчанию Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Всем привет!

    Взял мегоомметр
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	megaommetr.jpg 
Просмотров:	121 
Размер:	128.3 Кб 
ID:	410741

    и пытаюсь проверить сопротивление изоляции провода. Практически на всех проводах даже при 5КВ сопротивление переваливает за 200МОм. Что делаю не так? По идее для большенства проводов при 5КВ должен быть пробой.

  2. #21
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Регистрация
    13.02.2008
    Адрес
    Киев
    Возраст
    46
    Сообщений
    302

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    на диэлектрич. перчатки подавали 12...18 кВ и они держали, хотя они считаются "до 1000в"
    А как обеспечивали прилегание электрода по всей площади?
    Проводящий муляж руки? Или вода внутри, вода снаружи? Просто любопытно.

  3. #22
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    458

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    А как обеспечивали прилегание электрода по всей площади?
    Проводящий муляж руки? Или вода внутри, вода снаружи? Просто любопытно.
    Дык, "Инструкция..."Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IN_1.jpg 
Просмотров:	43 
Размер:	56.3 Кб 
ID:	410820Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IN_2.jpg 
Просмотров:	43 
Размер:	144.6 Кб 
ID:	410821Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IN_3.jpg 
Просмотров:	55 
Размер:	106.6 Кб 
ID:	410822Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IN_4.jpg 
Просмотров:	40 
Размер:	76.8 Кб 
ID:	410823

  4. #23
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для bbest
    Регистрация
    06.11.2011
    Сообщений
    773

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    Хозяйство не моё, поэтому нормативов я не знаю (просто соседний кабинет был, иногда смотрел как испытывают и ремонтировал эту установку) но на диэлектрич. перчатки подавали 12...18 кВ и они держали, хотя они считаются "до 1000в"
    Вот в этом то и загадка. Как тогда рассчитывают на какой вольтаж рассчитано изделие (провод, перчатки). Допустим провод держит 15КВ, так почему же на нем пишут что он до 600В.

  5. #24
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    458

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Вот в этом то и загадка. Как тогда рассчитывают на какой вольтаж рассчитано изделие (провод, перчатки). Допустим провод держит 15КВ, так почему же на нем пишут что он до 600В.
    Электрическая прочность изоляции 600 Вольт - это гарантированная электрическая прочность, которая будет обеспечена на протяжении срока службы в реальных механических, температурных, влажностный и прочих воздействиях. Сопротивление изоляции - это целостность электрической изоляции в реальном изделии в момент его измерения.

  6. #25

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Приветствуем.
    Почему, не попробовать измерить обычное сопротивление на 500к от двух ватт и выше, на практике скажу на 2500В измеряет точно, наши мегомметры. Обычные провода измеряют 1000В сопротивление не менее 0,5М, кабель 2500В. Провода могут выдерживать и более напряжение пока не наступит пробой.

  7. #26
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Регистрация
    30.04.2009
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    550

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    есть измерение переменным напряжением, а есть постоянным.
    Разве провода и кабели испытываются переменным напряжением? Я имел в виду именно постоянное.
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Тогда нужно определиться с целью: измеряем электрическую прочность изоляции или сопротивление изоляции кабеля. Выше уже как бы замечалось, что это "две большие разницы". И измеряются по различным методикам.
    Не такие уж большие. При в/в испытании кабелей подаётся плавно увеличиваемое напряжение и контролируется ток утечки. Измерение мегаомметром - фактически тоже измеряется ток утечки (по которому и определяется опротивление изоляции).

  8. #27
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    458

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Не такие уж большие. При в/в испытании кабелей подаётся плавно увеличиваемое напряжение и контролируется ток утечки. Измерение мегаомметром - фактически тоже измеряется ток утечки (по которому и определяется опротивление изоляции).
    Хорошо. Тогда два вопроса:
    - что такое в/в испытание?
    - можно ли мегаометром измерить электрическую прочность изоляции?

  9. #28
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,496

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Я имел в виду именно постоянное.
    тогда при чём тут сравнение проводника с конденсатором ?
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    При в/в испытании кабелей подаётся плавно увеличиваемое напряжение и контролируется ток утечки.
    не ток утечки, а пробой.
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Измерение мегаомметром - фактически тоже измеряется ток утечки (по которому и определяется опротивление изоляции).
    а вот мегаомметр смотрит сопротивление без пробоя.

    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------

    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    - что такое в/в испытание?
    плавное увеличение напряжение до нормативного значения.
    если в этих пределах пробоя нет. значит изоляция в норме.
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    - можно ли мегаометром измерить электрическую прочность изоляции?
    Нет, если учесть что обычно мегаомметр имеет несколько диапазонов 500, 1000, 1500 2500 без возможности плавной регулировки. некоторые вовсе только на 500 вольт

  10. #29

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Хорошо. Тогда два вопроса:
    - что такое в/в испытание?
    - можно ли мегаометром измерить электрическую прочность изоляции?
    Да, измеряются мегаометром провода и кабели, в том числе и высковольтные.

  11. #30
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    458

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Цитата Сообщение от супермастер Посмотреть сообщение
    Да, измеряются мегаометром провода и кабели, в том числе и высковольтные.
    Что измеряется мегаометром ?

  12. #31

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Измеряется сопротивление изоляции, есть норма для проводов и кабелей, также коэффициент абсорбции.

  13. #32
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Регистрация
    21.11.2012
    Сообщений
    2,002

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Касательно, электрической прочности изоляции.
    Для серьезных аппаратов предусматривается сначала испытание постоянным напряжением с контролем тока утечки, затем переменным.
    Так скажем для генераторов постоянным может быть до 75кВ а переменным при этом 25кВ.
    Если аппарат выдержал испытание постоянным то не факт, что выдержит постоянным. Как правило необычно низкий ток утечки это к пробою на переменном. Сопротивление изоляции короткого куска провода измерять бессмысленно. Вопрос в площади и объеме. 60/15.

    С уважением hydr.

  14. #33
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    458

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Цитата Сообщение от супермастер Посмотреть сообщение
    Измеряется сопротивление изоляции, есть норма для проводов и кабелей, также коэффициент абсорбции.
    Дык, изначально вопрос был о измерении мегаометром электрической прочности изоляции.

    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------

    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Касательно, электрической прочности изоляции.
    Для серьезных аппаратов предусматривается сначала испытание постоянным напряжением с контролем тока утечки, затем переменным.
    Так скажем для генераторов постоянным может быть до 75кВ а переменным при этом 25кВ.
    Если аппарат выдержал испытание постоянным то не факт, что выдержит постоянным. Как правило необычно низкий ток утечки это к пробою на переменном. Сопротивление изоляции короткого куска провода измерять бессмысленно. Вопрос в площади и объеме. 60/15.

    С уважением hydr.
    Вот согласен.

  15. #34

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Касательно, электрической прочности изоляции.
    Для серьезных аппаратов предусматривается сначала испытание постоянным напряжением с контролем тока утечки, затем переменным.
    Так скажем для генераторов постоянным может быть до 75кВ а переменным при этом 25кВ.
    Если аппарат выдержал испытание постоянным то не факт, что выдержит постоянным. Как правило необычно низкий ток утечки это к пробою на переменном. Сопротивление изоляции короткого куска провода измерять бессмысленно. Вопрос в площади и объеме. 60/15.

    С уважением hydr.
    Смотря где, и в каких условиях измерять и для чего это нужно, и куски провода измеряются и выписывается протокол измерений.

  16. #35
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,496

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Как-то в разговоре с Митькой, КИПопцем он пожаловался.
    -"Вот как я должен измерять сопротивление изоляции у аккумуляторного шуруповёрта ?"
    А протокол должен быть

  17. #36
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    58
    Сообщений
    217

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Коллеги, не нужно выдумывать собственной терминологии и методов измерения . Все уже придумано до нас. Для ТС - ГОСТ 3345 "Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции". Документ не секретный, есть в интернете.

    to mAxSpace - ГОСТ 12.2.013.0-91 "Машины электрические ручные". Все там есть, я за 3 минуты в интернете нашел. Чё ж Митька ленивый-то какой.

  18. #37
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    458

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Цитата Сообщение от супермастер Посмотреть сообщение
    Смотря где, и в каких условиях измерять и для чего это нужно, и куски провода измеряются и выписывается протокол измерений.
    Электрическая прочность изоляции не может быть измерена мегаометром по своему определению. Это если не вникать в физику процесса.

  19. #38
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,496

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Цитата Сообщение от sskorsar Посмотреть сообщение
    to mAxSpace - ГОСТ 12.2.013.0-91 "Машины электрические ручные". Все там есть, я за 3 минуты в интернете нашел. Чё ж Митька ленивый-то какой.
    незнаю, но куда подсоединять второй провод мегаомметра непонятно

  20. #39

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Провода и кабели при вводе в эксплуатацию процессе эксплуатации с определённой периодичности, измерение изоляции проводится только поверенным мегаомметром, правила ПУЭ ПТЭЭП и Объёмы нормы испытаний.

  21. #40
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    58
    Сообщений
    217

    По умолчанию Re: Измерение сопротивления изоляции провода мегоомметром

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    незнаю, но куда подсоединять второй провод мегаомметра непонятно
    А, так вы с Митькой оба ленивые. Ну, тады ой.

    Раздел 15 указанного ГОСТа, таблица 4 - Места приложения испытательного напряжения

    Дальше сами, я пас

Страница 2 из 3 Первая 123 Последняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •