Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50

Тема: Странности с делителем напряжения

  1. #1
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Vortex
    Регистрация
    04.11.2019
    Сообщений
    435

    По умолчанию Странности с делителем напряжения

    Всем привет! Есть самый простейший делитель напряжения, который паяют еще в детском саду

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	делитель.jpg 
Просмотров:	207 
Размер:	45.7 Кб 
ID:	403965

    На входе напряжение 224 вольта. По идее в средней точке out должна быть половина - 112 вольт. В по факту 79

    И на осциллографе и на тестере.

    В чем подвох?

  2. #2
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Регистрация
    19.11.2018
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    313

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Входное сопротивление измерительного прибора добавьте к делителю и будет все в норме.
    и емкостное сопротивление тоже, хотя его вклад должен быть не велик на этой частоте.

    И развязку от сети не забудьте использовать, иначе можно намерить все что угодно, быть убитым током, устроить Большой Барабум и спалить измерительные приборы.

  3. #3
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Регистрация
    14.09.2012
    Сообщений
    591

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    В чем подвох?
    Либо осциллограф и тестер врут, либо номиналы резисторов не соответствуют маркировке. Такое бывает, но очень редко.
    На другом плече делителя сколько показывает?

  4. #4
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Vortex
    Регистрация
    04.11.2019
    Сообщений
    435

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    На другом плече делителя сколько показывает?
    Тоже 79. Причем две пары таких делителей и везде одна и та же хрень.


    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    Входное сопротивление измерительного прибора добавьте к делителю
    Я не думаю, что входное сопротивление тестера и тем более осциллографа хоть сколько-нибудь значимое в этом случае. Иначе ими вообще ничего нельзя было бы измерить.

  5. #5
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Регистрация
    19.11.2018
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    313

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Проверьте напряжение в точке подключения делителя (при подключенном делителе) , может выход вашего источника имеет сопротивление десятки кОм.

  6. #6
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Регистрация
    14.09.2012
    Сообщений
    591

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    Тоже 79. Причем две пары таких делителей и везде одна и та же хрень.
    Ну тогда назад, к второму посту.
    1МОм у осцила не так уж и много, уже сравнимо с номиналами резисторов.

  7. #7
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Vortex
    Регистрация
    04.11.2019
    Сообщений
    435

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    1МОм у осцила не так уж и много, уже сравнимо с номиналами резисторов.
    ну если пересчитать с учетом 1 МОма осцилла, то цифры в принципе похожие )))

    Но я тогда глобально в ах..е. Как мерять напряжение скажем на входном делителе громкости, если тут на 220 вольтах такие отклонения?

  8. #8
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Регистрация
    19.11.2018
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    313

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Возьми один резистор 390 ком и через него измерь напряжение и все станет ясно!
    При измерениях особенно на В.Ч. или очень малых уровнях сигнала, разумеется придется все учитывать сопротивление входов прибора ,пролазы, помехи, а как же вы хотели.

  9. #9
    внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Регистрация
    25.05.2011
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    38
    Сообщений
    2,869

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    ну если пересчитать с учетом 1 МОма осцилла, то цифры в принципе похожие )))

    Но я тогда глобально в ах..е. Как мерять напряжение скажем на входном делителе громкости, если тут на 220 вольтах такие отклонения?
    А входной делитель громкости тоже имеет номинал 1МОм?
    Или всё-таки 10-47к?
    Денис

  10. #10
    iN GOD We TRUSt Аватар для EDDiE
    Регистрация
    13.02.2006
    Сообщений
    13,139

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    И развязку от сети не забудьте использовать,
    например, трансформатор или ещё что-то?

  11. #11
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Регистрация
    21.01.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    66
    Сообщений
    3,607

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    ну если пересчитать с учетом 1 МОма осцилла, то цифры в принципе похожие )))

    Но я тогда глобально в ах..е. Как мерять напряжение скажем на входном делителе громкости, если тут на 220 вольтах такие отклонения?
    Напряжение 79В будет показано в случае, если входное сопротивление измерительного прибора 500 кОм.
    Какие измерительные приборы применяются?
    И при чем здесь погрешность на 220В?
    Она будет ровно такая-же и на 220 мкВ.
    Сопротивления в цепи делителя, для того, чтобы можно было пренебречь влиянием входного сопротивления прибора, должны быть многократно меньше входного сопротивления.
    Обычно в одно из плечей делителя ставят подстроечный резистор.
    А если работают с чем-то более-менее высокочастотным - то и подстроечный конденсатор.

  12. #12
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Регистрация
    19.11.2018
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    313

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Цитата Сообщение от EDDiE Посмотреть сообщение
    например, трансформатор или ещё что-то?
    Кто работает с импульсными блоками питания (и вообще с любым устройство которое гальванически связано с сетью питания) всегда используют трансформатор 230/230.
    Через него подключается исследуемое устройство.
    Конечно это может быть другое устройство, например генератор. Которое не имеет гальванической связи с землей.
    Но обычно это трансформатор, очень хорошо когда у него малая емкость между обмотками.
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 06.09.2021 в 11:36.

  13. #13
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Регистрация
    04.02.2015
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    740

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Цитата Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
    Напряжение 79В будет показано в случае, если входное сопротивление измерительного прибора 500 кОм.
    Однако вот:
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    по факту 79

    И на осциллографе и на тестере.

  14. #14
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    36,205

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    ну если пересчитать с учетом 1 МОма осцилла, то цифры в принципе похожие )))

    Но я тогда глобально в ах..е. Как мерять напряжение скажем на входном делителе громкости, если тут на 220 вольтах такие отклонения?
    1) Использовать с осциллографом щуп 1:10, у которого входное 10МОм.
    2) Не использовать в регуляторе громкости такие высокомные резисторы (и не только по причине измерений )
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  15. #15
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Регистрация
    30.06.2009
    Возраст
    54
    Сообщений
    190

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Попробуйте померить одновременно оба плеча: одно осциллографом, другое тестером. Что покажет?

  16. #16
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Регистрация
    04.02.2015
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    740

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Эта тема просто троллинг. Для шутки как-то не вовремя, вроде не 1 апреля

  17. #17
    Завсегдатай Аватар для maxssau
    Регистрация
    15.08.2015
    Адрес
    Самара
    Возраст
    39
    Сообщений
    2,608

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения


    Offтопик:

    вега всё чаще и чаще троллинг

    _________________
    Евгений

  18. #18
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Vortex
    Регистрация
    04.11.2019
    Сообщений
    435

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    1) Использовать с осциллографом щуп 1:10, у которого входное 10МОм.
    У меня и так такой щуп. При 1к 1 только до 40 вольт можно.

    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------

    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Эта тема просто троллинг. Для шутки как-то не вовремя, вроде не 1 апреля
    Я вчера сидел собирал всю схему с 12 дня до 11 вечера, потом померял напряжение в самом начале на делителе с нулевой нагрузкой, и все труды оказались к ..ням и мне что-то совсем не троллится.

  19. #19
    Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Регистрация
    22.12.2008
    Адрес
    Москва
    Возраст
    76
    Сообщений
    3,665

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Vortex
    Ваша задача контролировать два напряжения: напряжение на входе делителя и напряжение на выходе.
    Если изменяется напряжение на входе делителя, при измерениях - сопротивление вашего источника большое и его надо уменьшить или увеличить сопротивление измерительного устройства,тоже самое справедливо при измерениях выходного напряжения делителя.
    Необходимое и достаточное условие:сопротивление источника должно быть(как минимум) в 20 раз меньше сопротивления подключаемой нагрузки,а сопротивление измерительного устройства должно быть на ту же величину больше сопротивления измеряемой цепи.
    В этом случае,измерение будет вносить минимальную ошибку в результат..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.

  20. #20
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Vortex
    Регистрация
    04.11.2019
    Сообщений
    435

    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения

    Цитата Сообщение от Pilulkin Посмотреть сообщение
    Если изменяется напряжение на входе делителя
    Маловероятно. Он подключен прямо к сети )))

    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------

    Цитата Сообщение от Gray Посмотреть сообщение
    и все-же, что является источником напряжения, сколько вольт на входе делителя?
    нарисовано же. Сеть 220 вольт.

Страница 1 из 3 123 Последняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •