    По умолчанию Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа

    Здравствуйте.

    Ситуация следующая. Есть необходимость измерять уровень сигнала с токового датчика 4-20 мА с помощью микроконтроллера (4 канала). МК типа АтМега 64, 2561 (тут не принципиально), важно что полная шкала АЦП составляет 5 Вольт. Поэтому токовый сигнал преобразовываю в напряжение на резисторе 100 Ом (стандарт для пром. контроллеров).
    Вопрос такой: как правильно огранизовать вход устройства на ОУ? Тут просится ОУ с усилением 2-2,5 раза, плюс защита по входу. Как аналогичные решения выглядят в промышленности в открытом доступе не показано. Нужно дешево и относительно точно, без влияния каналов друг на друга оцифровать сигнал.

    Верно ли понимаю, что нужен ОУ с малым током смещения и большим допустимым уровнем синфазного напряжения, как его включить?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	11.jpg 
Просмотров:	281 
Размер:	58.7 Кб 
ID:	401457
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"

  2. #61
    Завсегдатай Аватар для shura1959
    Регистрация
    13.02.2009
    Адрес
    г. Ижевск
    Возраст
    65
    Сообщений
    3,270

    По умолчанию Re: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа

    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    аналоговые входа
    Ну, хотя бы защитить; опять же, во сколько обходится авария, может дешевле развязать.
    У нас ICP-шные контроллеры с гальваноразвязкой.
    «Не торопитесь соглашаться или опровергать. Не так уж важно, что утверждает или отрицает автор. Важно то, что он направляет Ваше внимание по определенному руслу». Павел Сергеевич Таранов.

  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Регистрация
    21.01.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    66
    Сообщений
    3,607

    По умолчанию Re: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа

    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    см. пост 54
    И что?
    Я про то, что BAT54 - диод Шоттки.
    Имеет обратный ток утечки на 2 порядка больше, чем обычный.
    Сильно зависит от температуры.
    Обычного 1N4148 за глаза будет.
    И выбросьте драйвер светодиода - нельзя включать последовательно два источника тока.

  4. #63
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа

    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Да

    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------


    первая и грубая ступень защиты
    Я не утверждаю, но тепловой пробой стабилитрона наступит раньше перегорания предохранителя!?
    Получиться что придётся менять и предохранитель и стабилитрон!
    По мне так от лишний и предохранитель тоже.

  5. #64
    Завсегдатай Аватар для shura1959
    Регистрация
    13.02.2009
    Адрес
    г. Ижевск
    Возраст
    65
    Сообщений
    3,270

    По умолчанию Re: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    двуханодный стабилитрон? Для него нет ограничителя тока!
    Цитата Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
    Перед стабилитроном поставить 1 кОм.
    Хотя бы так, а лучше, всё же))), передвинуть его левее 10к.
    «Не торопитесь соглашаться или опровергать. Не так уж важно, что утверждает или отрицает автор. Важно то, что он направляет Ваше внимание по определенному руслу». Павел Сергеевич Таранов.

  6. #65
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для Analog
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    740

    По умолчанию Re: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа

    Цитата Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
    Я про то, что BAT54 - диод Шоттки.
    Имеет обратный ток утечки на 2 порядка больше, чем обычный.
    Сильно зависит от температуры.
    Обычного 1N4148 за глаза будет.
    понял

    Цитата Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
    И выбросьте драйвер светодиода - нельзя включать последовательно два источника тока.
    Прошу вас предложить решение, как ограничить ток на входе устройства при КЗ на датчике, ведь все напряжение (почти) приложится к резистору 100 Ом

    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Я не утверждаю, но тепловой пробой стабилитрона наступит раньше перегорания предохранителя!?
    Получиться что придётся менять и предохранитель и стабилитрон!
    По мне так от лишний и предохранитель тоже.
    Предохранитель останется по политическим соображениям, стабилитрон перенесу "правее"

    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------

    10 итерацияНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	22.jpg 
Просмотров:	91 
Размер:	106.3 Кб 
ID:	401576
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"

  7. #66
    Старый знакомый Аватар для Alto
    Регистрация
    14.01.2020
    Адрес
    Подмосковье
    Возраст
    50
    Сообщений
    801

    По умолчанию Re: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа

    Я бы вместо предохранителя поставил резистор небольшой мощности, который заведомо сгорит при аварии. Драйвер светодиода по моему лишний.

  8. #67
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для Analog
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    740

    По умолчанию Re: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа

    Цитата Сообщение от Alto Посмотреть сообщение
    Я бы вместо предохранителя поставил резистор небольшой мощности, который заведомо сгорит при аварии
    В полевых условиях свмовосстанавливающийся предохранитель несравнимо удобнее

    Цитата Сообщение от Alto Посмотреть сообщение
    Драйвер светодиода по моему лишний.
    Предложите, пожалуйста, как ограничить ток при КЗ датчика
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"

  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Регистрация
    21.01.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    66
    Сообщений
    3,607

    По умолчанию Re: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа

    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Предложите, пожалуйста, как ограничить ток при КЗ датчика
    1. Применить источник питания с защитой от КЗ.
    2. Там и так ток ограничен резистором 200 Ом. При КЗ датчика и Uпит 24 В ток в линии будет 80мА, мощность на резисторе 100 Ом будет 0,64 Вт. Поставить его одноваттным и все дела.

  10. #69
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для Analog
    Регистрация
    20.12.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    740

    По умолчанию Re: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа

    Цитата Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
    Применить источник питания с защитой от КЗ.
    Источник питает 4 канала. Если что с одним каналом случится, то остальные должны работать

    Цитата Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
    Там и так ток ограничен резистором 200 Ом. При КЗ датчика и Uпит 24 В ток в линии будет 80мА, мощность на резисторе 100 Ом будет 0,64 Вт. Поставить его одноваттным и все дела.
    Точно, поставлю плавкий предохранитель на 50 мА и усе делов то)
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"

  11. #70
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа

    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Прошу вас предложить решение, как ограничить ток на входе устройства при КЗ на датчике, ведь все напряжение (почти) приложится к резистору 100 Ом
    Я же тебе дал схему, со стабилизатором напряжения, их надо на каждый канал ставить, тогда К.З. в одном не вызовет проблем в других.

  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Регистрация
    21.01.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    66
    Сообщений
    3,607

    По умолчанию Re: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа

    Analog,
    Вот этот вот драйвер светодиода, если посмотреть его ВАХ, до того момента, как перейдет в режим стабилизатора тока, ведет себя как резистор 100 Ом.
    Если ограничивающий резистор 200 Ом увеличить на эти 100 Ом - до 300 Ом, то мощность на измерительном резисторе при КЗ датчика составит 0,36 Вт.
    Правда, мощность на ограничивающем резисторе составит больше 1 ватта.

  13. #72
    Завсегдатай Аватар для shura1959
    Регистрация
    13.02.2009
    Адрес
    г. Ижевск
    Возраст
    65
    Сообщений
    3,270

    По умолчанию Re: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа

    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    10 вместо 1к нарисовал, не суть
    Правильно нарисовали!)))

    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------

    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    при КЗ на датчике, ведь все напряжение (почти) приложится к резистору 100 Ом
    Вот пусть он и сгорит( замена копейки), дальше всё защищено (вроде как должно быть)).

    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------

    Цитата Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
    2. Там и так ток ограничен резистором 200 Ом. При КЗ датчика и Uпит 24 В ток в линии будет 80мА, мощность на резисторе 100 Ом будет 0,64 Вт. Поставить его одноваттным и все дела.
    Кстати - да, тоже вариант, а если, 0,065вт - нехай себе горит раз в 30 лет))).


    Offтопик:
    У нас в пульте все управление силовыми цепями (контакторы, пневмораспределители, и пр.) идёт 220В с реле через резисторы 24Ом, когда замыкают обмотки или "электрики"))) резистор выгорает, у него, правда, ещё есть пара основных функций))) - ограничение бросков тока через контакты реле и работа в искрогасящей цепочке.