Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

  1. #1
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для Jekson
    Регистрация
    02.08.2008
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    37
    Сообщений
    893

    По умолчанию Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Решил создать тему здесь. После грозы сгорел бесперебойный БП 12V 3А, и все подключенные к нему устройства.
    Быть может кто знает, что за микросхема DD1? Из обозначений на плате PSU3.0A ViSa co.LTD Схемы не нашел. https://www.forter.com.ua/ibp-e/isto...anija-psu3-0a/
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20210620_142129.jpg 
Просмотров:	228 
Размер:	3.56 Мб 
ID:	399496   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20210620_182211.jpg 
Просмотров:	92 
Размер:	2.17 Мб 
ID:	399497  
    Последний раз редактировалось Jekson; 20.06.2021 в 19:52.

  2. #2
    Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Регистрация
    22.06.2005
    Адрес
    Москва
    Возраст
    50
    Сообщений
    4,304

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    3842?
    Андрей

  3. #3
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Регистрация
    02.07.2009
    Адрес
    Архангельск
    Возраст
    36
    Сообщений
    2,105

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Цитата Сообщение от Pyku_He_oTTyda Посмотреть сообщение
    3842?
    Да не, ключа силового не видно. Значит он в микре. Это что-то на подобие такого https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270679.pdf

    Нужно схему обвязки микросхемы снять, чтобы определить распиновку и с этой информацией как правило уже можно что-то подходящее найти из распространенного.

  4. #4
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Регистрация
    27.02.2021
    Сообщений
    836

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Купить готорый 12В 3А, подкинуть управление.

  5. #5
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,497

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Купить готорый 12В 3А, подкинуть управление.
    слова сисадмина, но не ремонтника.
    да там все элементарно - выше уже написали.

  6. #6
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    459

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Цитата Сообщение от Pest Посмотреть сообщение
    Да не, ключа силового не видно. Значит он в микре. Это что-то на подобие такого https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270679.pdf

    Нужно схему обвязки микросхемы снять, чтобы определить распиновку и с этой информацией как правило уже можно что-то подходящее найти из распространенного.
    Как бы не могу припомнить микросхемы с внутренним силовым ключом в DIP8 на 40 ватт. Склоняюсь, что на радиаторе транзистор преобразователя, ну а микросхема - 384x

  7. #7
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,497

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    может транзистор снизу....
    надо снизу сфоткать -

  8. #8
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    Регистрация
    29.12.2011
    Адрес
    WOT
    Возраст
    40
    Сообщений
    553

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Хорошо бы сфотать разводку (с обратной стороны)
    там может подойти мик. из семейства TNY275

  9. #9
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Регистрация
    13.02.2008
    Адрес
    Киев
    Возраст
    46
    Сообщений
    302

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Склоняюсь, что на радиаторе транзистор преобразователя, ну а микросхема - 384x
    На радиаторе диод(ы), либо КРЕНка.
    Микрухи на 40Вт есть и в ДИПе.

    Надо хоть частично срисовать распиновку - определить назначение ног, которые читаются явно, например земля, выход, питание , фидбек.
    Есть несколько сайтов, где можно подобрать ИМС или аналог по разводке, например https://vip-cxema.org/index.php/onli...era-po-vyvodam

  10. #10
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    459

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    На радиаторе диод(ы), либо КРЕНка.
    Микрухи на 40Вт есть и в ДИПе.
    Ставить диоды шоттки на радиатор на 3 амперах - маловероятно (да и распаяны эти диоды на плате без радиаторов), стабилизатор типа крен - здесь совсем не к месту. И назовите хотя бы одну микросхему преобразователя на 40 ватт в дип8

  11. #11
    Частый гость Аватар для SanSound
    Регистрация
    18.10.2010
    Адрес
    Новосибирск
    Возраст
    58
    Сообщений
    475

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    назовите хотя бы одну микросхему преобразователя на 40 ватт в дип8
    Ну, например, ICE2A(B)365 от Infineon - 47 W при входном 85-265 VAC и 65 W при 230 VAC
    Там, правда, cooper area on PSB должна быть не менее 6 кв. см
    Впритык, конечно, для БП 12В_3А, тем более при грозе
    С трансформаторными БП было попроще - более инерционен и зачастую предохранитель выручал, а здесь он перегорает уже тогда, когда импульсник уже весь выгорел
    Ну хоть пожара нет...

  12. #12
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    459

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    Ну, например, ICE2A(B)365 от Infineon - 47 W при входном 85-265 VAC и 65 W при 230 VAC
    Там, правда, cooper area on PSB должна быть не менее 6 кв. см
    Впритык, конечно, для БП 12В_3А, тем более при грозе
    С трансформаторными БП было попроще - более инерционен и зачастую предохранитель выручал, а здесь он перегорает уже тогда, когда импульсник уже весь выгорел
    Ну хоть пожара нет...
    По поводу микросхемы соглашусь более, чем на половину. Ну, а основное предназначение предохранителя - защитить сеть от аварийного устройства. С чем он и справляется.

  13. #13
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Регистрация
    13.02.2008
    Адрес
    Киев
    Возраст
    46
    Сообщений
    302

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Ставить диоды шоттки на радиатор на 3 амперах - маловероятно (да и распаяны эти диоды на плате без радиаторов), стабилизатор типа крен - здесь совсем не к месту.
    И тем не менее, на фото чётко прослеживается разделение платы на высоко- и низковольтную части, и ТО220 на радиаторе стоит именно в низковольтной.
    А обилие электролитов намекает, что выходных напряжений больше одного - соответственно и выпрямительных диодов несколько. Некоторые диоды могут относиться к "бесперебойной" части схемы, но это наверняка те, что ближе к разъёмам.

    И КРЕНки в такие схемы, случается, ставят - например если нужны стабильные и фильтрованые 5В, а ОС сделана по 12В т.к. там тоже нужна стабилизация.


    Короче, ждём от Джексона номеров основных ног погорельца.

  14. #14
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для Jekson
    Регистрация
    02.08.2008
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    37
    Сообщений
    893

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Если что, подсказал мне один хороший человек, занимавшийся их ремонтом - ICE2A365 Вряд ли дело решится только ее заменой, дойдут руки - отпишусь.
    Последний раз редактировалось Jekson; 24.06.2021 в 20:44.

  15. #15
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    36,262

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    И назовите хотя бы одну микросхему преобразователя на 40 ватт в дип8
    STR3A155 - 65 ватт.
    Viper53 - 50 ватт.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  16. #16
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Регистрация
    13.02.2008
    Адрес
    Киев
    Возраст
    46
    Сообщений
    302

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Вряд ли дело решится только ее заменой, дойдут руки - отпишусь.
    Оптрон менять не глядя и не разбираясь, больной оптрон - себе дороже.
    431 на всякий случай, если есть под рукой.
    Проверить обязательно диоды моста.
    Если в питании ICE2A365 есть стабилитрон (есть схемы с ним и без), он тоже мог вылететь или "поплыть".
    Резисторы все проверить на соответствие номиналу.
    Электролит в питании ICE2A365 увеличить раза в три (или хотя бы заменить на новый) и зашунтировать керамикой.
    Первое включение - через лампу накаливания в разрыве сети 220.

  17. #17
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    459

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    И тем не менее, на фото чётко прослеживается разделение платы на высоко- и низковольтную части, и ТО220 на радиаторе стоит именно в низковольтной.
    А обилие электролитов намекает, что выходных напряжений больше одного - соответственно и выпрямительных диодов несколько. Некоторые диоды могут относиться к "бесперебойной" части схемы, но это наверняка те, что ближе к разъёмам.

    И КРЕНки в такие схемы, случается, ставят - например если нужны стабильные и фильтрованые 5В, а ОС сделана по 12В т.к. там тоже нужна стабилизация.


    Короче, ждём от Джексона номеров основных ног погорельца.
    Убедительно. Соглашусь.

    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    STR3A155 - 65 ватт.
    Viper53 - 50 ватт.
    Вот расширился кругозор. "Давненько я не брал в руки шашек"

  18. #18
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Регистрация
    18.03.2013
    Сообщений
    1,732

    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?

    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    сгорел бесперебойный БП 12V 3А
    так какой смысл ремонтировать ПОСЛЕ ГРОЗЫ при таком раскладе, но если очень нужно и нечего делать - рисуешь с ПП САМ схему включения и идешь на Ремаудио (Аудионет) в БАЗУ по ШИМ - там все есть по пиновке.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •