Тема: Правильная организация электропитания.

  1. #141
    Завсегдатай Аватар для Openreel
    Регистрация
    02.09.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    49
    Сообщений
    3,165

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от boatsman Посмотреть сообщение
    При чем - ни одна сукомля не восстановила заземление ванн и раковин после капремонта.
    Раньше жил в "корабле" 1970года постройки. Ванна была заземлена исходно. Просто 5см железной проволоки в штукатурке. Узнали когда в нулевых капремонт делали и меняли все.
    У кухонной железной раковины никакой земли, даже макетной. Если бы в те годы я представлял масштаб предстоящих исправлений косяков во время капремонта, то просто продал бы и купил новострой, сразу.
    WBR, Michael.
    Цель расчетов - понимание, а не числа (с) Хемминг.

  2. #142
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    460

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    1 - нулевой защитный проводник
    И что?
    По поводу требований к исполнению ввода в здание есть пункт 1.7.61 по вашей ссылке. Хотя как-то реально ранее не заострял внимание, что повторно заземляется только PE и PEN. Хотя это грамотнее, уж слишком становятся значимыми "блуждающие" по земле токи
    P.S.: Вот пока не видел ввода в здание от ТП пятипроводным кабелем. Экономия российская.
    Последний раз редактировалось poddel; 19.07.2021 в 06:14.

  3. #143
    лентяй Аватар для владимирр
    Регистрация
    06.11.2017
    Адрес
    Болото.
    Сообщений
    3,742

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Меня как-то позвали
    сунулся в авто, на раме нет "массы" , потом узнаю - а "её" изначально не предусмотрено и вот такой кусок статитки
    Оно конечно ничего, а случись что, вот тебе и пожалуйста!!!

  4. #144
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Регистрация
    23.03.2005
    Адрес
    Республика Крым, автономная :-)
    Возраст
    65
    Сообщений
    337

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Электроустановка здания - щитовая. После неё 5 проводов.

    Этажный щит - тоже электроустановка.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74

  5. #145
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    460

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    Электроустановка здания - щитовая. После неё 5 проводов.

    Этажный щит - тоже электроустановка.
    Дык, ежели PEN разделился на PE и N, то правила запрещают обратное совмещение.

  6. #146
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Регистрация
    23.03.2005
    Адрес
    Республика Крым, автономная :-)
    Возраст
    65
    Сообщений
    337

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Дык, ежели PEN разделился на PE и N, то правила запрещают обратное совмещение.
    Они и не совмещаются обратно . У меня в одном доме 1977 года постройки и другом 1982 PEN делился в этажном щите.


    а в новых делится в щите на вводе в здание
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74

  7. #147
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    460

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    Они и не совмещаются обратно . У меня в одном доме 1977 года постройки и другом 1982 PEN делился в этажном щите.
    а в новых делится в щите на вводе в здание
    Как бы ежели делить PEN на каждом этаже, то требования ПЭУ хотя бы в части уравнивания потенциалов будут нарушены. Как бы живешь в двухэтажной квартире, и имеешь разницу в потенциале тех же ванн.

  8. #148
    Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регистрация
    06.05.2005
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    66
    Сообщений
    13,173

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от владимирр Посмотреть сообщение
    сунулся в авто, на раме нет "массы" , потом узнаю - а "её" изначально не предусмотрено и вот такой кусок статитки
    Интересный фактик в копилку.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable

  9. #149
    лентяй Аватар для владимирр
    Регистрация
    06.11.2017
    Адрес
    Болото.
    Сообщений
    3,742

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    фактик
    ГАЗовские авто
    Оно конечно ничего, а случись что, вот тебе и пожалуйста!!!

  10. #150
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,924

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Я тут счётчик менял на новый, так как старый приказал долго жить. За одно перенёс автоматы в квартиру под счётчик, вводные провода до счётчика и автоматов, а так же обратно уходящие в щиток на лестничной клетке положил медным монодильным кабелем. Нулевую шину с железной сменил на латунную. Так как при этом пришлось долбить стену, добрался до арматуры и в одном прутке просверлил отверстие и нарезал резьбу. Думаю подключить туда заземляюший провод. Как проверить что заземление действительно есть и данная арматура в панеле связана с остальной в доме, и соответственно заземлена?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 16.11.2021 в 12:38.

  11. #151
    Завсегдатай Аватар для aganext
    Регистрация
    18.06.2012
    Адрес
    г. Обнинск
    Возраст
    59
    Сообщений
    1,995

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Контрольная лампа до узо. После узо, оно должно среагировать на утечку. имхо
    С уважением, Андрей.

  12. #152
    лентяй Аватар для владимирр
    Регистрация
    06.11.2017
    Адрес
    Болото.
    Сообщений
    3,742

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    подключить туда щаземляюший провод
    для каких целей, какую цель преследуешь
    Оно конечно ничего, а случись что, вот тебе и пожалуйста!!!

  13. #153
    Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Регистрация
    22.12.2008
    Адрес
    Москва
    Возраст
    76
    Сообщений
    3,677

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    Думаю подключить туда щаземляюший провод.
    Правилами ПТЭ ПТБ это недопустимо....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.

  14. #154
    Завсегдатай Аватар для aganext
    Регистрация
    18.06.2012
    Адрес
    г. Обнинск
    Возраст
    59
    Сообщений
    1,995

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Pilulkin Посмотреть сообщение
    Правилами ПТЭ ПТБ это недопустимо....
    Или не предусмотрено? На водопровод, отопление не допустимо, да.
    С уважением, Андрей.

  15. #155
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,924

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от владимирр Посмотреть сообщение
    для каких целей, какую цель преследуешь
    Прежде всего безопасность. Чтоб стиральная машина и газовая плита с электророзжигом были заземлены...

    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------

    Цитата Сообщение от aganext Посмотреть сообщение
    Контрольная лампа до узо. После узо, оно должно среагировать на утечку. имхо
    Не совсем понял про контрольную лампу....

  16. #156
    лентяй Аватар для владимирр
    Регистрация
    06.11.2017
    Адрес
    Болото.
    Сообщений
    3,742

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    Прежде всего безопасность.
    ну раздели нейтраль до УЗО
    Оно конечно ничего, а случись что, вот тебе и пожалуйста!!!

  17. #157
    Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Регистрация
    22.12.2008
    Адрес
    Москва
    Возраст
    76
    Сообщений
    3,677

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Ребятки,если стоит вопрос безопасности,то заземление должно быть реальным,а не фантомным...
    P.S.Когда придёт "писец" - мало не покажется...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.

  18. #158
    Завсегдатай Аватар для aganext
    Регистрация
    18.06.2012
    Адрес
    г. Обнинск
    Возраст
    59
    Сообщений
    1,995

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    Прежде всего безопасность. Чтоб стиральная машина и газовая плита с электророзжигом были заземлены...

    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------



    Не совсем понял про контрольную лампу....
    При заземлённой арматуре, лампа должна светится. При хорошо заземлённой узо должно срабатывать на утечку, в том числе при замыкании ноля на землю.

    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------

    Цитата Сообщение от Pilulkin Посмотреть сообщение
    Ребятки,если стоит вопрос безопасности,то заземление должно быть реальным,а не фантомным...
    P.S.Когда придёт "писец" - мало не покажется...
    Плохое заземление, лучше, чем ни какого. Хотя бы Y-конденсаторы, в фильтрах заработают и устранится потенциал с некоторых корпусов приборов.
    С уважением, Андрей.

  19. #159
    лентяй Аватар для владимирр
    Регистрация
    06.11.2017
    Адрес
    Болото.
    Сообщений
    3,742

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от Pilulkin Посмотреть сообщение
    должно быть реальным, а не фантомным.
    Ты хочешь его организовать в пятиэтажке, или 9-ти, и вообще без него жили десятками лет. И чем вариант разделить до УЗО не устраивает, только давай с обоснованием и по пунктам.
    Оно конечно ничего, а случись что, вот тебе и пожалуйста!!!

  20. #160
    Завсегдатай Аватар для aganext
    Регистрация
    18.06.2012
    Адрес
    г. Обнинск
    Возраст
    59
    Сообщений
    1,995

    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.

    Цитата Сообщение от владимирр Посмотреть сообщение
    Ты хочешь его организовать в пятиэтажке, или 9-ти, и вообще без него жили десятками лет. И чем вариант разделить до УЗО не устраивает, только давай с обоснованием и по пунктам.
    Отгорание ноля, немаловероятное событие.
    С уважением, Андрей.