Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 83

Тема: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

  1. #1 Показать/скрыть первое сообщение.
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Столкнулся с такой схемой симисторного управления двигателем переменного тока:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	симистор.JPG 
Просмотров:	520 
Размер:	27.5 Кб 
ID:	398832
    Возник вопрос: RC-цепочку параллельно симистору поставили "автоматически" или по какой-то неизвестный мне причине?
    Симистор сам перейдёт в режим электрического пробоя при возникновении ЭДС самоиндукции в индуктивной нагрузке и ничего с ним не произойдёт.
    Закрытие симистора произойдёт если не при Uak=0, то при Ik=0.
    Зачем тогда "козе баян"?

  2. #21
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Регистрация
    11.09.2005
    Адрес
    Ижевск
    Возраст
    56
    Сообщений
    3,696

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Вы, господа теоретики, еще сколько лет будете перетирать эту тему?
    Буквально вчера на промышленной установке встретил не установленную RC цепь. При этом симистор колбасило знатно Установили цепочку и вылечили пациента.
    Но кто ж в наше время ищет легких путей?!

  3. #22
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Цитата Сообщение от shura1959 Посмотреть сообщение
    При двух условиях: если нет открывающего импульса, и dU/dt (пресловутое))) не превышено.
    Согласен!

    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------

    Цитата Сообщение от Оллема Посмотреть сообщение
    Вы, господа теоретики, еще сколько лет будете перетирать эту тему?
    Буквально вчера на промышленной установке встретил не установленную RC цепь. При этом симистор колбасило знатно Установили цепочку и вылечили пациента.
    Но кто ж в наше время ищет легких путей?!
    На переменном токе? Индуктивность большая? Симистор не на предельных значениях трудиться?
    Вопрос был не в том, что надо или не надо, RC цепь ставить, а в том что она не для защиты от пробоя симистора.

  4. #23
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Регистрация
    11.09.2005
    Адрес
    Ижевск
    Возраст
    56
    Сообщений
    3,696

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Если вопрос не стоит: ставить или не ставить, то больше делать нечего?
    В моем вчерашнем опыте симистор работал на чахлое реле, коммутация 220. Пробоя да, не было. Но и адекватной работы - тоже

  5. #24
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Регистрация
    30.11.2007
    Адрес
    Оренбург
    Возраст
    40
    Сообщений
    11,172

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Если индуктивность нагрузки совместно с емкостью кабеля образует контур, то симистор может и колбасить, и тогда RC цепь должна ухудшить добротность этого контура
    Последний раз редактировалось fakel; 11.06.2021 в 15:17.

  6. #25
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Регистрация
    18.08.2020
    Сообщений
    161

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Цитата Сообщение от Оллема Посмотреть сообщение
    Пробоя да, не было. Но и адекватной работы - тоже
    Да потому что этот индуктивный импульс летает по всей схеме и гадит где только можно. Вот уж действительно. Обсуждать столько страниц элементарную вещь. РЦ цепочка на симисторах обязательна. Если вас интересует результат (С).

  7. #26
    Завсегдатай Аватар для shura1959
    Регистрация
    13.02.2009
    Адрес
    г. Ижевск
    Возраст
    65
    Сообщений
    3,270

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Ну, вообще, иногда бывает полезно вспомнить пройденное...))))
    «Не торопитесь соглашаться или опровергать. Не так уж важно, что утверждает или отрицает автор. Важно то, что он направляет Ваше внимание по определенному руслу». Павел Сергеевич Таранов.

  8. #27
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Регистрация
    19.11.2018
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    313

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Без этой RC цепочки симистор будет (дурить) самопроизвольно открываться от импульсных помех в сети.
    с ним самим без нее вперед всего не чего страшного не будет.

    Снаббер при кажущейся простоте. очень полезная и нужная штука.

  9. #28
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Цитата Сообщение от Оллема Посмотреть сообщение
    Если вопрос не стоит: ставить или не ставить, то больше делать нечего?
    В моем вчерашнем опыте симистор работал на чахлое реле, коммутация 220. Пробоя да, не было. Но и адекватной работы - тоже
    Прошу прощения, а реле переменного тока, или всё-таки постоянного? Как бы две большие разницы!

  10. #29
    Частый гость Аватар для poddel
    Регистрация
    03.07.2010
    Адрес
    сибирь
    Сообщений
    456

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Столкнулся с такой схемой симисторного управления двигателем переменного тока:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	симистор.JPG 
Просмотров:	520 
Размер:	27.5 Кб 
ID:	398832
    Возник вопрос: RC-цепочку параллельно симистору поставили "автоматически" или по какой-то неизвестный мне причине?
    Симистор сам перейдёт в режим электрического пробоя при возникновении ЭДС самоиндукции в индуктивной нагрузке и ничего с ним не произойдёт.
    Закрытие симистора произойдёт если не при Uak=0, то при Ik=0.
    Зачем тогда "козе баян"?
    Как бы классическая схема включения чисто активной нагрузки фьюзера лазерного принтера. Это не коза, и это не баян
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	fuser.jpg 
Просмотров:	195 
Размер:	89.5 Кб 
ID:	399226  

  11. #30
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Как бы классическая схема включения чисто активной нагрузки фьюзера лазерного принтера. Это не коза, и это не баян
    Ну, привели ещё раз схему включения с RC-цепью, причину, сестра, причину?
    Последний раз редактировалось frezer; 16.06.2021 в 09:59.

  12. #31
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Регистрация
    31.01.2009
    Адрес
    Ливны
    Возраст
    35
    Сообщений
    282

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Самоиндукция может иметь место быть при внезапном пропадании сетевого напряжения. Не считая всяких других случаев. Так что RC обязательно. Можно RC подключить параллельно нагрузке. Можно дополнить варистором.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.

  13. #32
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    Самоиндукция может иметь место быть при внезапном пропадании сетевого напряжения. Не считая всяких других случаев. Так что RC обязательно. Можно RC подключить параллельно нагрузке. Можно дополнить варистором.
    Ну и что? Возникла Э.Д.С. - открылся симистор!
    Мне кажется эта RC-цепочка перекочевала из схем на постоянном токе. А в схемах на переменном токе промышленной частоты - она совсем необязательна.

  14. #33
    любитель колотого неодима Аватар для Папа Карло
    Регистрация
    08.11.2014
    Адрес
    Здешний
    Возраст
    55
    Сообщений
    3,685

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Ну и что? Возникла Э.Д.С. - открылся симистор!
    Мне кажется эта RC-цепочка перекочевала из схем на постоянном токе. А в схемах на переменном токе промышленной частоты - она совсем необязательна.
    Вопрос. А всегда ли хватит быстродействия чтобы симистор закрылся? Я так понимаю, что снаббер для того и нужен - снизить скорость нарастания противо ЭДС на симисторе.
    Кроме того. Очень часто симисторами управляют в ПИД регуляторах, где важна стабильность регулирования.
    В простынях компании Овен (контора производит хорошие ПИД регуляторы под любые нужды и задачи) тоже постоянно советуют ставить снабберы.

  15. #34
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Цитата Сообщение от Папа Карло Посмотреть сообщение
    Вопрос. А всегда ли хватит быстродействия чтобы симистор закрылся? Я так понимаю, что снаббер для того и нужен - снизить скорость нарастания противо ЭДС на симисторе.
    Кроме того. Очень часто симисторами управляют в ПИД регуляторах, где важна стабильность регулирования.
    В простынях компании Овен (контора производит хорошие ПИД регуляторы под любые нужды и задачи) тоже постоянно советуют ставить снабберы.
    Хватит быстродействия чего? Изменения тока (напряжения) частотой 50 Гц при переходе через 0? Хорошо берём 380 В делим на четверть периода 50Гц, получаем 76В/мс или 0,076В/мкс! Это что критическая скорость изменения dU/dt?
    Тут единственное, что кажется правдоподобным, это пост№17 от Дмитрия.

  16. #35
    любитель колотого неодима Аватар для Папа Карло
    Регистрация
    08.11.2014
    Адрес
    Здешний
    Возраст
    55
    Сообщений
    3,685

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Хватит быстродействия чего? Изменения тока (напряжения) частотой 50 Гц при переходе через 0? Хорошо берём 380 В делим на четверть периода 50Гц, получаем 76В/мс или 0,076В/мкс! Это что критическая скорость изменения dU/dt?
    Тут единственное, что кажется правдоподобным, это пост№17 от Дмитрия.
    С чего вы взяли, что обратно к симистору прилетит исключительно 50 герц? Особенно, если речь идет о промышленной сети, где на ПИД регулировании и не только симисторном может сидеть куча установок. Опять же. Управление самим симистором может быть по очень сложному закону, где трудно вообще что либо предположить , а не то что частоту)))

  17. #36
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Цитата Сообщение от Папа Карло Посмотреть сообщение
    С чего вы взяли, что обратно к симистору прилетит исключительно 50 герц? Особенно, если речь идет о промышленной сети, где на ПИД регулировании и не только симисторном может сидеть куча установок. Опять же. Управление самим симистором может быть по очень сложному закону, где трудно вообще что либо предположить , а не то что частоту)))
    А причём здесь управление симистором? Вы можете его только открывать в нужный вам момент, а закрываться он будет сам при Uak=0, или при Ik=0.
    Что касательно качества сети, то снайберы и варисторы нужно ставить на входе в устройство, а не внутри.

  18. #37
    любитель колотого неодима Аватар для Папа Карло
    Регистрация
    08.11.2014
    Адрес
    Здешний
    Возраст
    55
    Сообщений
    3,685

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    А причём здесь управление симистором? Вы можете его только открывать в нужный вам момент, а закрываться он будет сам при Uak=0, или при Ik=0.
    Что касательно качества сети, то снайберы и варисторы нужно ставить на входе в устройство, а не внутри.
    Понятно. Когда в голову вдолблено утюгом - словами это не вышибить. Удачи.

  19. #38
    Завсегдатай Аватар для Teoretic
    Регистрация
    03.08.2012
    Адрес
    г. Армавир Краснодарского края
    Возраст
    64
    Сообщений
    883

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Ну, привели ещё раз схему включения с RC-цепью, причину, с
    Сам же говоришь, может самопроизвольно открыться тиристор (хотя бы из-за того, что рядом включился другой симистор, как делать нефиг!). А это двигатель, а если его нельзя толкать самопроизвольно?

    У меня был случай с схемой переключения направления вращения на мощном двигателе. Ага, схема на симисторах.
    Без помехоподавления симисторы включали фазы навстречу с завидным постоянством.

  20. #39
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Регистрация
    21.11.2012
    Сообщений
    2,002

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    Без этой RC цепочки симистор будет (дурить) самопроизвольно открываться от импульсных помех в сети.
    Ровно так, ни для чего другого RC цепь шунтирующая симистор, тиристор не нужна. Тут все очень просто, собственная емкость структуры при достаточно большом dU/dt помехи, обеспечивает сквозной ток достаточный для открытия. Искрения щеток коллекторного аппарата, работа недалеко расположенных сильноточных преобразователей и т.п., но неоспоримыми лидерами по созданию неприятностей являются коммутационные аппараты.

    С уважением hydr.

  21. #40
    Старый знакомый Аватар для Alto
    Регистрация
    14.01.2020
    Адрес
    Подмосковье
    Возраст
    50
    Сообщений
    801

    По умолчанию Re: Симисторное управление индуктивной нагрузкой на переменном токе.

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    А причём здесь управление симистором? Вы можете его только открывать в нужный вам момент, а закрываться он будет сам при Uak=0, или при Ik=0.
    Что касательно качества сети, то снайберы и варисторы нужно ставить на входе в устройство, а не внутри.
    Мы говорим о другом. При неизвестной индуктивной нагрузке вы можете предсказать где будет находится точка нуля напряжения и тока через симистор? Она будет совпадать с нулем питающего напряжения? Каким будет выброс если симистор закроется на верхушке синусоиды.....
    Последний раз редактировалось Alto; 16.06.2021 в 18:14.