    По умолчанию Безопасное расстояние платы с сетевым напряжением от корпуса

    Подскажите есть ли нормы или рекомендации на каком расстоянии от металлического корпуса можно минимально расположить плату сетевого БП? Нужна ли изоляционная подкладка под платой?
    Просто пытаюсь уместить компоненты в корпус 1U

  2. #2

    По умолчанию Re: Безопасное расстояние платы с сетевым напряжением от корпуса

    Если воздушный промежуток, то измерьте расстояние между линиями L и PE (или от L до N) в вашем БП - это и будет минимальное расстояние.
    Его можно уменьшить, если проложить снизу лист нефольгированного стеклотекстолита.

  3. #3
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Регистрация
    09.06.2010
    Адрес
    Беларусь, Речица
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,173

    По умолчанию Re: Безопасное расстояние платы с сетевым напряжением от корпуса

    В компьютерных блоках питания плата крепится на расстоянии примерно 5 мм. от корпуса, в хороших бп еще применяют изолирующую прокладку по размеру платы.

  4. #4
    Завсегдатай Аватар для Dinosaurus
    Регистрация
    31.05.2020
    Сообщений
    3,060

    По умолчанию Re: Безопасное расстояние платы с сетевым напряжением от корпуса

    Кусок (лист) толстой пластиковой упаковки типа лоток.
    Норма дается не на 220 вольт, а на 2 киловольта (бывает).

  5. #5
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,080

    По умолчанию Re: Безопасное расстояние платы с сетевым напряжением от корпуса

    В теме по фонокорректору этот вопрос поднимался сообщения 312, 313, 318.
    Снизу обязательно бы приклеил на шасси изоляционную прокладку от залета случайного винта/гайки/шайбы и кз на шасси.

  6. #6
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Регистрация
    04.02.2015
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    741

    По умолчанию Re: Безопасное расстояние платы с сетевым напряжением от корпуса

    Цитата Сообщение от Hylics Посмотреть сообщение
    Нужна ли изоляционная подкладка под платой?
    Изоляционная прокладка ставится на случай если в корпус попадёт какой-то проводящий мусор, чтобы не замкнуло на корпус.

    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------

    Цитата Сообщение от uriy61 Посмотреть сообщение
    Снизу обязательно бы приклеил на шасси изоляционную прокладку от залета случайного винта/гайки/шайбы и кз на шасси.
    Да, уже написали, надо иногда не только писать но и читать

  7. #7
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Hylics
    Регистрация
    02.04.2018
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    266

    По умолчанию Re: Безопасное расстояние платы с сетевым напряжением от корпуса

    всем спасибо!