Стабилизатор SVEN VR-A1000. У него встроенный вольтметр входного и выходного напряжения. Есть непонятная для меня проблема, не правильно измеряет входное напряжение, разброс бывает до 15В, завышает. Причем иногда (очень редко) измеряет правильно (не больше 3 В отклонение). Выходное напряжение всегда правильное, точность до вольта, АЦП у него позволяет. Из-за этой проблемы, часто переключает на понижение, когда это не нужно. Нагрев исключен, работает на нагрузку 100 Вт, подозрение на помехи сети, но если судить по схеме, чувствительность к ВЧ помехам у него должна быть маленькая. В общем не знаю что с ним делать.
Осциллограмма сети, когда измеряет не правильно (через резистивный делитель, ~ 1 к 11.5)
Социальные закладки