    По умолчанию Материал контактов реле

    Написано: silver, gold flashed.
    Можно для коммутации АС применять?
    Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
    Указ Петра I от 09.12.1709:

  2. #2
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Регистрация
    14.05.2005
    Адрес
    Санкт Петербург
    Возраст
    52
    Сообщений
    2,601

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Можно, только токи смотрите.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.

  3. #3
    Завсегдатай Аватар для shura1959
    Регистрация
    13.02.2009
    Адрес
    г. Ижевск
    Возраст
    65
    Сообщений
    3,267

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Цитата Сообщение от Delta213 Посмотреть сообщение
    silver, gold flashed.
    Хорошая релюшка)))
    Цитата Сообщение от DIM Посмотреть сообщение
    токи смотрите.
    «Не торопитесь соглашаться или опровергать. Не так уж важно, что утверждает или отрицает автор. Важно то, что он направляет Ваше внимание по определенному руслу». Павел Сергеевич Таранов.

  4. #4
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,070

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    После каких аварий усилителя релюшку на его выходе надо менять? Будем иметь в виду наиболее распространенную релюшку Tyco RT314024 на 16А. Защита на м/с 1237.
    1. КЗ на клеммах усилителя.
    2. Постоянка на выходе усилителя близкая к питанию на шине.

  5. #5
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    35,981

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Цитата Сообщение от uriy61 Посмотреть сообщение
    После каких аварий усилителя релюшку на его выходе надо менять?
    А какое напряжение питания?
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  6. #6
    http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Регистрация
    19.10.2004
    Адрес
    Ленобласть
    Возраст
    54
    Сообщений
    2,914

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Цитата Сообщение от uriy61 Посмотреть сообщение
    Tyco RT314024 на 16А
    Только не это

  7. #7
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Delta213
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    4,310

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Цитата Сообщение от Александр Котов Посмотреть сообщение
    Только не это
    А что с ними не так?
    Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
    Указ Петра I от 09.12.1709:

  8. #8
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,070

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    А какое напряжение питания?
    +-35В.
    Я в курсе, что контакты подобных реле до 30В постоянки рассчитаны.
    При аварии рост напряжения и тока на выходе имеет не мгновенный характер и защита с реле "успевает" разорвать цепь.
    Можно удвоить предельное напряжение последовательным включением 2-х контактных групп.

    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------

    Цитата Сообщение от Александр Котов Посмотреть сообщение
    Только не это
    Замерял уровень искажений Йес-5 с таким реле и без - одинаково.

  9. #9
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    35,981

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Цитата Сообщение от uriy61 Посмотреть сообщение
    +-35В.
    Я в курсе, что контакты подобных реле до 30В постоянки рассчитаны.
    Не в этом дело, при 35в, максимальный разрывный ток у этого реле всего 4А, так что при выходе из строя транзистора в ВК, на 8-омых колонках может и выдержит (хотя уже на грани), а на 4-х омных, у которых по постоянке ома 3-3.5, гореть оно будет синим пламенем, а если НЧ динамик не очень мощный - то вместе с ним.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  10. #10
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Регистрация
    19.11.2016
    Адрес
    Херсонская обл. На берегу моря.
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,960

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    а если НЧ динамик не очень мощный - то вместе с ним.

  11. #11
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,070

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Не в этом дело, при 35в, максимальный разрывный ток у этого реле всего 4А, так что при выходе из строя транзистора в ВК, на 8-омых колонках может и выдержит (хотя уже на грани), а на 4-х омных, у которых по постоянке ома 3-3.5, гореть оно будет синим пламенем, а если НЧ динамик не очень мощный - то вместе с ним.
    Alex и А.Котов - вы абсолютно правы: на плате защиты реле RT314024 - делать нечего. Нужно применять Finder 40.52 у которого 2 контактных группы по 8А. На постоянке 40в у него максимальный разрывной ток - 8А при параллеливании последовательном соединении контактов.
    Последний раз редактировалось uriy61; 30.09.2020 в 15:03.

  12. #12
    Завсегдатай Аватар для Slava!!!
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    1,317

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Цитата Сообщение от uriy61 Посмотреть сообщение
    Нужно применять Finder 40.52 у которого 2 контактных группы по 8А. На постоянке 40в у него максимальный разрывной ток - 8А при параллеливании контактов.
    При ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении контактов

  13. #13
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Delta213
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    4,310

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Цитата Сообщение от uriy61 Посмотреть сообщение
    Нужно применять Finder 40.52 у которого 2 контактных группы по 8А.
    Тогда уж 55_ю серию, у них 10А и тот-же AgNi.
    Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
    Указ Петра I от 09.12.1709:

  14. #14
    http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Регистрация
    19.10.2004
    Адрес
    Ленобласть
    Возраст
    54
    Сообщений
    2,914

    По умолчанию Re: Материал контактов реле


  15. #15
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,070

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    При ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении контактов
    Спасибо за поправку. Все верно: 2 contacts in series

    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------

    Цитата Сообщение от Delta213 Посмотреть сообщение
    Тогда уж 55_ю серию, у них 10А и тот-же AgNi.
    Finder 40.55 не видел в описании 40-й серии.
    Контакты 40-й серии подходят под установку в плату защиты на м/с 1237.

  16. #16
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    35,981

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Цитата Сообщение от uriy61 Посмотреть сообщение
    Finder 40.55 не видел в описании 40-й серии.
    Он имел ввиду 55-ю серию а не 55-ю модель в 40-й серии.
    Вообще у Finder много всякиз пригодных, напрмиер 60-я или еще лучше - 66-я серия.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  17. #17
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Delta213
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    4,310

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Я как времянку поставил реле из первого поста, но они б/у и что там с контактами непонятно, надо бы новые купить. Еще раз, это НЕ для защиты, это коммутация двух пар АС. Выбираю по току и материалу контактов. Габариты значения не имеют, а вот цена имеет.
    Пока претенденты такие:
    RT114024 AgNi 90/10 12/16А 250 руб
    G6RN1A24DC Ag-Alloy + gold plating 5/8A 200 руб

    вторая вроде по контактам лучше, но по току слабее. Есть еще интересные реле примерно в эту сумму +20% ?
    Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
    Указ Петра I от 09.12.1709:

  18. #18
    Завсегдатай Аватар для shura1959
    Регистрация
    13.02.2009
    Адрес
    г. Ижевск
    Возраст
    65
    Сообщений
    3,267

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Золото в конце концов сотрётся, и довольно быстро)))), Ag-Alloy, скорее всего, это тот же AgNi)))), думаю, первое будет оптимальнее.
    Аргентум из первого поста, конечно, интереснее по качеству.
    «Не торопитесь соглашаться или опровергать. Не так уж важно, что утверждает или отрицает автор. Важно то, что он направляет Ваше внимание по определенному руслу». Павел Сергеевич Таранов.

  19. #19
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Delta213
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    4,310

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Старые сименсы 8А, я не знаю их ресурс, контакты не видно чтобы оценить.
    Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
    Указ Петра I от 09.12.1709:

  20. #20
    Завсегдатай Аватар для shura1959
    Регистрация
    13.02.2009
    Адрес
    г. Ижевск
    Возраст
    65
    Сообщений
    3,267

    По умолчанию Re: Материал контактов реле

    Цитата Сообщение от Delta213 Посмотреть сообщение
    контакты не видно чтобы оценить.
    Можно измерить сопротивление, и падение напряжения под током, ...если надо.
    «Не торопитесь соглашаться или опровергать. Не так уж важно, что утверждает или отрицает автор. Важно то, что он направляет Ваше внимание по определенному руслу». Павел Сергеевич Таранов.