Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Помогите доработать серво стабилизатор сети

  1. #1
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Дед Пентод
    Регистрация
    12.01.2017
    Сообщений
    2,939

    По умолчанию Помогите доработать серво стабилизатор сети

    С покупкой дома достался стабилизатор Руселф 12000 с цифровой платой управления,но кто то его ремонтировал и поставил неизвестную китайскую аналоговую плату,схема аналогичная вот этой
    Стабилизатор постоянно пилит туда сюда при малейшем изменении напряжения сети,практически каждые 10сек
    на одном из форумов предложили изменить схему как показано на рис красным
    Вопрос-если не менять выходные транзисторы на дарлингтоны ,а поставить в эмиттеры или базы по одному или два диода?увеличится ли зона нечувствительности
    какие еще возможные предложения по снижению чувствительности к малым и кратковременным изменениям напряжения сети ,спасибо.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ресанта 10000.jpg 
Просмотров:	204 
Размер:	570.6 Кб 
ID:	380606
    ЗЫ вобщем надо чтобы при изменении напряжения до +/-10в схема не работала ,а при большем работала и очень быстро

  2. #2
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    3,984

    По умолчанию Re: Помогите доработать серво стабилизатор сети

    Какая отвратительная рожа схема!
    Управляющий ОУ выключен при отклонениях менее ~5%, это хорошо.
    Заменять на Дарлингтоны не обязательно, там токи небольшие, зона нечувствительности практически не изменится.

    какие еще возможные предложения по снижению чувствительности к малым и кратковременным изменениям напряжения сети ,спасибо.
    Зачем ещё, того, что есть, не хватает?

  3. #3
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Дед Пентод
    Регистрация
    12.01.2017
    Сообщений
    2,939

    По умолчанию Re: Помогите доработать серво стабилизатор сети

    zoog, сорри но сегодня разобрал и снял плату а на оказалась по другой схеме хоть и на лм324 с двумя компараторами,вот срисовал фрагмент с платы,не подскажите как изменить схему чтобы увеличить мертвую зону,увеличить емкости это само собой,а вот резисторы в компараторах может изменить или что то добавить,спасибо
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	плата управлен&#10.jpg 
Просмотров:	136 
Размер:	4.99 Мб 
ID:	380722

  4. #4
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    3,984

    По умолчанию Re: Помогите доработать серво стабилизатор сети

    Увеличьте резистор 100Ом в 2..3 раза - он определяет зону нечувствительности.

    Offтопик:
    И не надо выкладывать сканы на 5МБ, если вполне хватает 50КБ.

  5. #5
    котег Аватар для _Сам_
    Регистрация
    04.05.2010
    Адрес
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Сообщений
    2,305

    По умолчанию Re: Помогите доработать серво стабилизатор сети

    Цитата Сообщение от Дед Пентод Посмотреть сообщение
    резисторы в компараторах может изменить или что то
    резисторы в ПОС компараторов (470 кОм и 1 МОм) можно уменьшить раза в 2, и я бы сделал их одинакового номинала. Они определяют гистерезис при срабатывании. Странно, что гистрезис в "+" не равен гистерезису в "-"
    «Cобрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек» — Сергей Капица

  6. #6
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    3,984

    По умолчанию Re: Помогите доработать серво стабилизатор сети

    Они дают 0,6..1,2% от опорного напряжения, а 100Ом - 2% + его менять удобней.

  7. #7
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Дед Пентод
    Регистрация
    12.01.2017
    Сообщений
    2,939

    По умолчанию Re: Помогите доработать серво стабилизатор сети

    вобщем резистор 100ом меняю на 300ом и резисторы в ПОС делаю 470к одинаковыми,ну и емкости все увеличу в 3раза -верно?

  8. #8
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    3,984

    По умолчанию Re: Помогите доработать серво стабилизатор сети

    Ёмкости не обязательно.

  9. #9
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Дед Пентод
    Регистрация
    12.01.2017
    Сообщений
    2,939

    По умолчанию Re: Помогите доработать серво стабилизатор сети

    да там совсем мелкие 220мкф в питании общем.33мкф в пит опера,кашу маслом не испортить.меньше пульсации будут
    а гистерезис лучше одинаковый?чего китайцы разный сделали????

  10. #10
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    3,984

    По умолчанию Re: Помогите доработать серво стабилизатор сети

    Ставьте, замедлить реакцию - это не так уж и плохо. Я бы ещё 0,22мкФ на движок повесил, управление у него склонно к резким изменениям сигнала.

  11. #11
    котег Аватар для _Сам_
    Регистрация
    04.05.2010
    Адрес
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Сообщений
    2,305

    По умолчанию Re: Помогите доработать серво стабилизатор сети

    Цитата Сообщение от Дед Пентод Посмотреть сообщение
    а гистерезис лучше одинаковый?чего китайцы разный сделали????
    резистор ПОС задаёт минимальный шаг регулировки. Если компаратор в "+" дал команду увеличить выходное напряжения, то мотор отработает минимум столько, сколько задаёт резистор. Получается, что в одну сторону стабилизатор будет шагать например ступенями в 10 В, а в обратную в два раза меньше. Хорошо это или плохо решайте сами. Китайцы могли таким образом бороться за большую точность поддержания. Сначала шаг плюс 10 В, потом шаг минус 5 В. В итоге точность поддержания +- 5 В, а не +-10 как было бы при одинаковых резисторах.
    «Cобрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек» — Сергей Капица

  12. #12
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Дед Пентод
    Регистрация
    12.01.2017
    Сообщений
    2,939

    По умолчанию Re: Помогите доработать серво стабилизатор сети

    всем спасибо,сменил 100ом на 270 и кондеры увеличил в три раза,резисторы ПОС оставил как было,полет нормальный,то что и хотел