Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Подключение усилка (транс) к ИБП

  1. #1
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Электрик
    Регистрация
    28.01.2005
    Адрес
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Возраст
    38
    Сообщений
    233

    По умолчанию Подключение усилка (транс) к ИБП

    Что думаете по этому поводу? Можно или нет? ИБП PowerMan BackPro 800VA. В инструкции сказано, что подключать трансформаторный вход нельзя. Но меня настораживает то, что на выходе самого ИБП стоит обыкновенный трансформатор. Значит он эти импульсы пропускает?

  2. #2
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Регистрация
    23.06.2004
    Адрес
    Russia
    Сообщений
    1,657

    По умолчанию Re: Подключение усилка (транс) к ИБП

    Электрик,
    Прямоугольник на выходе бесперебойника...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.

  3. #3
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Электрик
    Регистрация
    28.01.2005
    Адрес
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Возраст
    38
    Сообщений
    233

    По умолчанию Re: Подключение усилка (транс) к ИБП

    Да, так. Но ведь он идет там, внутри ИБП через выходной транс! Тот транс пропускает и не греется особо. Так почему другой не может?

  4. #4
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Электрик
    Регистрация
    28.01.2005
    Адрес
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Возраст
    38
    Сообщений
    233

    По умолчанию Re: Подключение усилка (транс) к ИБП

    Сейчкс уж сам попробую.

    Добавлено через 4 минуты
    В общем, усил работает, но жутко гудят трансы (наверное и греются). На входе УМ два т-ра ТС-270 (стержневой, 270 Вт)
    Последний раз редактировалось Электрик; 27.09.2006 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение

  5. #5
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Регистрация
    23.06.2004
    Адрес
    Russia
    Сообщений
    1,657

    По умолчанию Re: Подключение усилка (транс) к ИБП

    Электрик,
    правильно, не синус же....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.

  6. #6
    Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Регистрация
    05.03.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    57
    Сообщений
    5,529

    По умолчанию Re: Подключение усилка (транс) к ИБП

    Нет, причина не в прямоугольнике. Среднеквадаратичное напряжение в сети равно 220В, амплитудное при этом напряжение 310В. Если идет амплитудное 310В, какое нужно для комповых БП, но синусоидальное, то и среднеквадратичное получается 310В. Так что ты просто подключил усилитель к сети 310В, с точки зрения трансформатора. Но напряжение на выходе выпрямительных мостов возросло не сильно, потому сам усилитель не сгорел. Транс на выходе ИБП расчитан на повышенное среднеквадратичное напряжение.

  7. #7
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Электрик
    Регистрация
    28.01.2005
    Адрес
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Возраст
    38
    Сообщений
    233

    По умолчанию Re: Подключение усилка (транс) к ИБП

    Вот, теперь понял, в чем проблема. Значит постоянного тока на усилке было столько же. Спасибо.
    Только у Вас опечатка: не синусоидальное.

  8. #8
    Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Регистрация
    05.03.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    57
    Сообщений
    5,529

    По умолчанию Re: Подключение усилка (транс) к ИБП

    Цитата Сообщение от Электрик Посмотреть сообщение
    Только у Вас опечатка: не синусоидальное.
    Да