Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Твердотельное реле с защитой от КЗ

  1. #1
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для Romchik
    Регистрация
    30.12.2018
    Сообщений
    6

    По умолчанию Твердотельное реле с защитой от КЗ

    Добрый день. Имел ли кто опыт работы, еще лучше опыт разработки и изготовления, твердотельного реле с защитой от короткого замыкания? Очевидно, что использовать надо полевые транзисторы, что даст возможность выключать реле раньше перехода через ноль. Но все мои опыты в этом напоавлении показали нестабильность конструкции. Поэтому прошу помощи.

  2. #2
    Завсегдатай Аватар для mellowman
    Регистрация
    14.04.2009
    Адрес
    рядом с Москвой
    Сообщений
    4,447

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    Цитата Сообщение от Romchik Посмотреть сообщение
    Поэтому прошу помощи.
    Материальной? Куда смс отправлять?

  3. #3
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,481

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    А просто автомат в разрыв не помогает ?

    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------

    Цитата Сообщение от Romchik Посмотреть сообщение
    Но все мои опыты в этом напоавлении показали нестабильность конструкции.
    Ну вы хоть покажите насколько далеко вы зашли в опытах. И почему именно полевики ? Симмисторы имхо надёжнее.

  4. #4
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    3,984

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    А просто автомат в разрыв не помогает ?
    Я так понимаю, спасти надо и само реле. А возможно, хочется и нагрузку быстро отключить.

  5. #5
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для Romchik
    Регистрация
    30.12.2018
    Сообщений
    6

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    А просто автомат в разрыв не помогает ?
    Время срабатывания автомата больше, чем время разрушения полупроводников.

    А семистор не подходит так как выключить его можно только при переходе через ноль, а это аж 20мС при 50Гц и бесконечно долго при постоянке.. Например.

    Проблему решил. Нашел хороший развязаный осцил и обнаружил бросок напряжения при срабатывании реле по КЗ до 2 кВт. Супрессор с снабберная цепь эту проблему решили. А замена компараторов на сверхбыстрые помогла поднять скорость срабатывания до 1,5-2мкС.


    Тему надо удалять, если неактуально?

  6. #6
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,481

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    Цитата Сообщение от Romchik Посмотреть сообщение
    Тему надо удалять, если неактуально?
    Что актуально ?
    Вы даже не показали ничего.

    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------

    Цитата Сообщение от Romchik Посмотреть сообщение
    Время срабатывания автомата больше, чем время разрушения полупроводников.
    Ну если полупроводник выбран неправильно, то пожалуй.

  7. #7
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    3,984

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    Нагрузка была индуктивной или длинная линия? Какой был ток, какие ключи? По идее полевики держат электрический пробой.

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    Вы даже не показали ничего.
    Типа "все блюзовые песни твердотельные реле одинаковы")

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    Ну если полупроводник выбран неправильно, то пожалуй.
    То есть вся техника не на 50..1000-долларовых игбт сделана неправильно*

  8. #8
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,481

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    Цитата Сообщение от Romchik Посмотреть сообщение
    А семистор не подходит так как выключить его можно только при переходе через ноль,
    вообще-то есть способ....

  9. #9
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    3,984

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ


    Offтопик:
    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    вообще-то есть способ....
    Какой?

  10. #10
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для Romchik
    Регистрация
    30.12.2018
    Сообщений
    6

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    Да, длинная линия. Нагрузка разная в т.ч. асинхронная машина.

    Незнаю какие нужны полупроводникт, чтоб они 50
    -200 А тока КЗ держали более 500нС, но явно не в то220

    Добавлено...
    Хотя наверное и 1мкС выдержат ключи. Кстати, Инфинион С7 серия. Какие конкретно не помню. 650 В 65 мОм

  11. #11
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    3,984

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    Цитата Сообщение от Romchik Посмотреть сообщение
    Нагрузка разная в т.ч. асинхронная машина.
    И Вы её рвали без снаббера)


    Offтопик:
    Цитата Сообщение от Romchik Посмотреть сообщение
    Незнаю какие нужны полупроводникт, чтоб они 50
    -200 А тока КЗ держали более 500нС, но явно не в то220
    Это он со зла имхо.

  12. #12
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,481

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    Цитата Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
    Какой?
    смена полярности.

  13. #13
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для Romchik
    Регистрация
    30.12.2018
    Сообщений
    6

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    Со снаббером естественно. Но не хватило трошки))

    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------

    Помимо снаббера необходим супрессор, как оказалось, для фиксации 800-900 В на транзисторной паре.



    Да, смена полярности хороший выход из ситуации. Позвоню на электростанцию - предупрежу их.

  14. #14
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,481

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    Цитата Сообщение от Romchik Посмотреть сообщение
    Да, смена полярности хороший выход из ситуации. Позвоню на электростанцию - предупрежу их.
    Это не шутка, есть устройства где этот способ используется. Вернее раньше использовался, когда не было современных транзисторов.


    Offтопик:
    Цитата Сообщение от Romchik Посмотреть сообщение
    Незнаю какие нужны полупроводникт, чтоб они 50
    -200 А тока КЗ держали более 500нС, но явно не в то220
    Конечно оффтоп, но зачем при таких нагрузках именно электронные реле ? Чем классические магнитные пускатели не устраивают ?
    Я 9 лет проработал в РЗА в энергетике РЖД и 200 ампер там это рабочие токи. Токи КЗ там доходили до 12кА. И ничего, все отключалось согласно карт уставок. И выдержки времени были в районе 0,2 сек

  15. #15
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    3,984

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ


    Offтопик:
    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    смена полярности.
    Другим тиристором? Костыль по сложности/затратам сравнимый со сменой на запираемый.

  16. #16
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Регистрация
    21.01.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    66
    Сообщений
    3,607

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    А включить ПТ в диагональ моста не пробовали?
    Если питаться от гальванически развязанного источника питания, можно и защиту по току организовать.

  17. #17
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для Romchik
    Регистрация
    30.12.2018
    Сообщений
    6

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    Обычный пускатель не устраивает по габаритам.
    Рабочий ток у меня до 3х ампер, поэтому полевики даже по патерям выгоднее оказываются в даннлм случае.

  18. #18
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Регистрация
    21.01.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    66
    Сообщений
    3,607

    По умолчанию Re: Твердотельное реле с защитой от КЗ

    Можно попробовать что-то типа такого.
    Ничего особенного, но зато с защитой.
    Ток срабатывания защиты зависит от величины RSense и соотношения R6 R8.
    Но требует изолированного источника питания 24В.
    Не макетировал, но в симуляторе проверял.
    ОУ можно взять TL071.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Hard_Relay.png 
Просмотров:	187 
Размер:	25.9 Кб 
ID:	371734  
    Последний раз редактировалось Гоша; 10.05.2020 в 18:45.