Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52

Тема: Расчет диаметра провода для трансформатора

  1. #1 Показать/скрыть первое сообщение.
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для bbest
    Регистрация
    06.11.2011
    Сообщений
    773

    По умолчанию Расчет диаметра провода для трансформатора

    Всем привет!

    Есть трансформатор, 100х40 мм. По габаритам мощность на 120Ва. Нужно намотать 5В на 5А. Какой диаметр провода подобрать? Смотрел по программе Trans50Hz_4.1, выдает диаметр 1.6мм. По другой информации в интернете - 0.93мм.
    Кто прав? 5А будет потребляться постоянно, длительное время.

  2. #41
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,808

    По умолчанию Re: Расчет диаметра провода для трансформатора

    Цитата Сообщение от Сухоруков Сергей Посмотреть сообщение
    Возьмите интеграл, посчитайте.
    Уже ж посчитали:
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    а. при постоянной силе тока 1А имеем средний ток 1 А и действующий ток также в 1А.
    б. при силе тока 10А в 0.1с и 0А в течение 0.9секунды получаем средний ток 1А и действующий ток 3.1А.
    Опровергните этот расчет - тогда перейдем к интегралам. Если в арифметике у Вас есть проблемы, то сразу к интегралам - перебор!
    Чтобы к цифрам не придирались: 3,1 А - это корень квадратный из 10. Так что к точности чтоб претензий не было. Точнее - 3.16227766017 А.

  3. #42
    Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Регистрация
    18.02.2011
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    4,730

    По умолчанию Re: Расчет диаметра провода для трансформатора

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    Если в арифметике у Вас есть проблемы, то сразу к интегралам - перебор!
    Это у Вас проблемы. И интегралов боитесь.

  4. #43
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,808

    По умолчанию Re: Расчет диаметра провода для трансформатора

    Цитата Сообщение от Сухоруков Сергей Посмотреть сообщение
    Это у Вас проблемы.
    Че то не увидел опровержения? Че уж там про интегралы то - арифметику освойте! Жду!

    Видимо, слился...
    Последний раз редактировалось VladimirV; 07.02.2020 в 18:23.

  5. #44
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    35,981

    По умолчанию Re: Расчет диаметра провода для трансформатора

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Alex
    Среднее для синуса равно нулю. Может ты про средневыпрямленное?
    Да как угодно.
    Не, "как угодно" - не получится, ибо среднее это:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	average.png 
Просмотров:	51 
Размер:	4.5 Кб 
ID:	363949

    а средневыпрямленное, это:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	avg_rect.png 
Просмотров:	53 
Размер:	4.8 Кб 
ID:	363948

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    А знак пропускания - это уж ты сам добавил.
    Я ничего не добавлял.
    Ты написал "среднее" - я переспросил какое именно ты имеешь ввиду. В остальные ваши высоконаучные споры мне влазить не охота.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.02.2020 в 20:59.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  6. #45
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,808

    По умолчанию Re: Расчет диаметра провода для трансформатора

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Я ничего не добавлял.
    Добавил. Без него - перемещение заряда не имеет направления, поэтому под интегралом стоять должно по модулю. И тогда разницы среднего со средневыпрямленным нету.

  7. #46
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Регистрация
    19.10.2008
    Адрес
    Город плохих снов
    Сообщений
    2,246

    По умолчанию Re: Расчет диаметра провода для трансформатора

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    а средневыпрямленное, это:
    А вот мне интересно, на кой ляд ставить модуль там, где этот модуль уже сделан выпрямителем????
    Это не претензия лично к вам, а так, мысли в слух по поводу принятой формулы. Масло масляное получается. Если после выпрямителя у напряжения уже есть только один знак, на кой ляд там тот модуль???? Кстати на моей памяти математик нас учил чуть по другому считать средне выпрямленную напругу. Тупо брал интеграл за полупериод с учётом удвоения полупериода, и ни какого модуля там нафиг не нужно, даже при весьма бурной фантазии.

  8. #47
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    35,981

    По умолчанию Re: Расчет диаметра провода для трансформатора

    Цитата Сообщение от uriy Посмотреть сообщение
    Это не претензия лично к вам, а так, мысли в слух по поводу принятой формулы. Масло масляное получается. Если после выпрямителя у напряжения уже есть только один знак, на кой ляд там тот модуль???? Кстати на моей памяти математик нас учил чуть по другому считать средне выпрямленную напругу. Тупо брал интеграл за полупериод с учётом удвоения полупериода, и ни какого модуля там нафиг не нужно, даже при весьма бурной фантазии.
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...06/p58_59.html


    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%B8%D0%B5
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Регистрация
    18.02.2011
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    4,730

    По умолчанию Re: Расчет диаметра провода для трансформатора

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    Че то не увидел опровержения? Че уж там про интегралы то - арифметику освойте! Жду!
    Чего ждёте? Что Вам разжуют и в ротик положат? Если лень брать интегралы, нарисуйте в микрокапе простенькую цепь и посмотрите, какие будут действующие значения тока до выпрямителя (через R1) и после (R2). Если что, там есть функция RMS.

    А потом уберите выпрямитель и посмотрите, что изменится.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	действующее на&#10.jpg 
Просмотров:	40 
Размер:	95.0 Кб 
ID:	364194  

  10. #49
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    3,984

    По умолчанию Re: Расчет диаметра провода для трансформатора

    Цитата Сообщение от Сухоруков Сергей Посмотреть сообщение
    Возьмите интеграл, посчитайте.
    Можно просто на бумажке в клеточку (туалетная не пойдёт) нарисовать ток 1) постоянный по величине 1А и 2) меандр со скважностью 10, среднее 1А и посчитать I^2*R за период в обоих случаях.
    Если мужик (у нас 3Д-восприятие имеет аппаратную поддержку) - то можно даже без бумажки)
    Последний раз редактировалось zoog; 11.02.2020 в 15:59.

  11. #50
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,808

    По умолчанию Re: Расчет диаметра провода для трансформатора

    Цитата Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
    Если мужик
    Если бы! Мужик давно признал бы, что сморозил!

    Цитата Сообщение от Сухоруков Сергей Посмотреть сообщение
    А потом уберите выпрямитель и посмотрите, что изменится
    Изменится мощность в нагрузке. Т.е. пример к обсуждаемому случаю РАВЕНСТВА МОЩНОСТИ В НАГРУЗКЕ никакого отношения не имеет.
    Балабол...

  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Регистрация
    18.02.2011
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    4,730

    По умолчанию Re: Расчет диаметра провода для трансформатора

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    Изменится мощность в нагрузке. Т.е. пример к обсуждаемому случаю РАВЕНСТВА МОЩНОСТИ В НАГРУЗКЕ никакого отношения не имеет.
    Речь шла не об этом.

    Цитата Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
    Балабол...
    Пожалуйте-ка в игнор. С трамвайными хамами не общаюсь.

  13. #52
    Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    4,808

    По умолчанию Re: Расчет диаметра провода для трансформатора

    Цитата Сообщение от Сухоруков Сергей Посмотреть сообщение
    Речь шла не об этом.
    Эт на базаре так можно ляпнуть. А тут то - все записано:
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    На всякий случай уточняю, что сравниваем два случая:
    1. нагрузка трансформатора на резистор, на резисторе рассеивается 25Вт
    2. нагрузка трансформатора на выпрямитель и конденсатор, к выпрямителю подключен резистор и на нем рассеивается те же 25Вт
    Так что - на базаре то привольней. А тут - под протокол каждый ляп!

Страница 3 из 3 Первая 123

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения