    По умолчанию При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    При подключении Цапа в сеть происходит выключение УЗО. Если касаться тюльпанами или usb проводом к включенному цапу в сеть-проскакивает небольшая еле заметная искра. ЦАП разобрал. Видимых изменений не увидел. Поменял сетевой провод на другой-ситуация не изменилась. Вчера ночью УЗО сработало почему-то
    Хоть ЦАП и был включен сеть,но его тумблер выключен. В чем ещё может быть неисправность?

    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------

    Ранее,при прослушивании ЦАП грелся прилично.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20190819_120621.jpg 
Просмотров:	127 
Размер:	2,21 Мб 
ID:	354606  

  2. Завсегдатай Аватар для aganext
    Регистрация
    18.06.2012
    Адрес
    г. Обнинск
    Возраст
    54
    Сообщений
    1.053

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Цитата Сообщение от ViktKors Посмотреть сообщение
    На самом деле - потрясающий подход. Если срабатывает защита от поражения эл током - нужно защиту отключить.
    Это очень похоже на криво реализованную сетевую фильтрацию, не симметричная утечка на землю. Судя по фото, неисправности с сетевым потенциалом на корпусе взяться не откуда. Но я ни разу не против инструментального контроля.

    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------

    Цитата Сообщение от ViktKors Посмотреть сообщение
    Иначе просто производится оценка вероятности последствий в типовой ситуации - одна рука на ЦАП с утечкой на фазу, вторая - на батарею-землю (ага, с ободранными ребрами) и у китайцев одним клиентом меньше.
    Узо не позволит.

    Offтопик:
    Была ветка, где обсуждалась проблема нескольких устройств с Y-конденсаторами вкюченых без заземления, но соединённых через фильтр корпусами. Вот они доставляли радость сообща с металлическим корпусом системного блока и батареей отопления. Узо на момент создания ветки не было.
    С уважением, Андрей.

  3. Завсегдатай Аватар для _Ру_
    Регистрация
    25.05.2015
    Возраст
    36
    Сообщений
    1.747

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Я один не понимаю где вы там увидели фильтрацию? Вторую страницу об этом талдычите.

    Надо взять в руки мультиметр и обнаружить уже, что "пробивает" на экранирующую обмотку.

  4. Завсегдатай Аватар для aganext
    Регистрация
    18.06.2012
    Адрес
    г. Обнинск
    Возраст
    54
    Сообщений
    1.053

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Цитата Сообщение от _Ру_ Посмотреть сообщение
    Я один не понимаю где вы там увидели фильтрацию? Вторую страницу об этом талдычите.
    Там так же не видно её отсутствие, а наличие сегодня становится нормой.
    Цитата Сообщение от _Ру_ Посмотреть сообщение
    Надо взять в руки мультиметр и обнаружить уже, что "пробивает" на экранирующую обмотку.
    Может и так, или ухитрились намотать с ёмкостью достаточной для срабатывания узо, на котором скорей всего это не единственное устройство с утечкой.
    С уважением, Андрей.

  5. Завсегдатай Аватар для Walter
    Регистрация
    13.12.2004
    Адрес
    Юг Украины
    Возраст
    42
    Сообщений
    1.761

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Цитата Сообщение от aganext Посмотреть сообщение
    ухитрились намотать с ёмкостью достаточной для срабатывания узо
    R-core мотается методом защелкивания полукаркасов на сердечник, и вращением их уже на сердечнике.
    Насчет емкости - врядли, насчет перетереть каркас до дырки - а почему бы и нет?

    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------

    Можно попробовать разобраьтся почему

    На прошлой работе, после ремонта УЗО выбивало весь этаж, если вставить вилку в среднюю в блоке из 3-х розетку.

    Там кусочек многожилки торчал из наконечника. Всовываешь вилку именно в эту розетку - есть контакт. Для автомата мало, для УЗО - в самый раз.
    После симпозиумов, консилиумов и экзорцизма, последний толковый электрик достал линзу

  6. Старый знакомый Аватар для Ломатель
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    г.Орел
    Возраст
    29
    Сообщений
    860

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    В высшей степени глупое решение отрезать землю пи срабатывающем УЗО.
    Либо себя и близких током побьете.
    Либо технику попалите всю, которая подключена с ЦАП и далее.
    Ну и 100% звука хорошего не ждите при утечке с фазы, может это будет основным аргументом.
    Последний раз редактировалось Ломатель; 22.09.2019 в 14:36.
    Денис.

  7. Старый знакомый Аватар для Grig
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Киев
    Возраст
    50
    Сообщений
    722

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Тогда заводы закрыть, у них и 500ма иногда норма.
    Речь выше шла предельно допустимых токах через тело человека. Посему ни о каких 0,5А речи быть не может.

  8. Частый гость Аватар для CHCLF2
    Регистрация
    20.02.2011
    Сообщений
    449

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Цитата Сообщение от Ломатель Посмотреть сообщение
    Ну и 100% звука хорошего не ждите при утечки с фазы, может это будет основным аргументом.
    Это как?)

  9. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Регистрация
    04.07.2008
    Адрес
    Минск
    Возраст
    60
    Сообщений
    1.070

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Цитата Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
    последний толковый электрик
    Звучит печально..
    ...bo za jedną siną dalą — druga dal… (A.Osiecka/S.Krajewski)

  10. Старый знакомый Аватар для Ломатель
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    г.Орел
    Возраст
    29
    Сообщений
    860

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    CHCLF2, путей влияния масса. Весь сетап отказывается гальванически связанным с сетью минуя межобмоточную ёмкость. Дальше эта помеха может вызывать падение на земляных проводниках, подмешиваясь к сигналу и уж точно не озонируя работу всех каскадов, вч компоненты еще и переизлучаться могут через собственные паразитные емкости элементов конструкци.

    Неспроста же синфазные фильтры ставят, за снижение межобмоточной ёмкости борятся.
    Денис.

  11. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Регистрация
    19.10.2004
    Адрес
    Ленобласть
    Возраст
    49
    Сообщений
    2.727

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Узо срабатывает при соединении земли с нулевым проводником, поэтому выбивает и при выключенном аппарате (выключатель же однополюсный, наверняка). Чтобы не срабатывало - сопротивление между ними должно быть 800 ком и более.

  12. Частый гость Аватар для CHCLF2
    Регистрация
    20.02.2011
    Сообщений
    449

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Ломатель Весь сетап отказывается гальванически связанным с сетью минуя межобмоточную ёмкость. Дальше эта помеха может вызывать падение на земляных проводниках, подмешиваясь к сигналу и уж точно не озонируя работу всех каскадов, вч компоненты еще и переизлучаться могут через собственные паразитные емкости элементов конструкци.

    Неспроста же синфазные фильтры ставят, за снижение межобмоточной ёмкости борятся. ВО КАК!!!!!!!!!!!!!!!!! НАДА С НИМИ БАРОТЦА! ВРАГИ ОНИ ТАКИЕ! Сам ТК ещё в #19 ответил на всё. А костоломы всё бесятся!

  13. Завсегдатай Аватар для Walter
    Регистрация
    13.12.2004
    Адрес
    Юг Украины
    Возраст
    42
    Сообщений
    1.761

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    Сам ТК ещё в #19 ответил на всё.
    отличное решение, чё.
    Цитата Сообщение от danilafresh Посмотреть сообщение
    Отрезал земляной провод на ЦАП
    Теперь ток не течет через земляной провод, а просто затаился до момента, когда появится путь с меньшим сопротивлением.

    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------


    Offтопик:
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Звучит печально..
    звучит двусмысленно ;)
    Это не то, что вы подумали; просто старая генерация поразбегалась по пенсиям.


  14. Завсегдатай Аватар для aganext
    Регистрация
    18.06.2012
    Адрес
    г. Обнинск
    Возраст
    54
    Сообщений
    1.053

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Ток настолько затаился, что и через тестер ни как не желает, не через индикаторную отвёртку, как минимум.
    С уважением, Андрей.

  15. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Регистрация
    06.01.2005
    Адрес
    Toronto
    Возраст
    53
    Сообщений
    5.021

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    и соответственно жила земли в сетевом проводе- не нужна в аудиоаппаратуре.
    Если корпус металлический, то обязательно нужно. Хотя если для себя то пофиг А у меня самодельные аппараты иногда уходят в чужие руки, провод защитного заземления в таких случаях всегда прикручиваю к корпусу.
    В интернете вы можете быть кем угодно. Странно, что многие предпочитают быть идиотами.
    Как жаль, что тупость не причиняет боль ее носителю.

  16. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    943

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Что-то топикстартер молчит...

    С ним все в порядке?

  17. Завсегдатай Аватар для aganext
    Регистрация
    18.06.2012
    Адрес
    г. Обнинск
    Возраст
    54
    Сообщений
    1.053

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Что-то топикстартер молчит...

    С ним все в порядке?
    После апгрейда не может оторваться...
    С уважением, Андрей.

  18. Завсегдатай Аватар для Walter
    Регистрация
    13.12.2004
    Адрес
    Юг Украины
    Возраст
    42
    Сообщений
    1.761

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Цитата Сообщение от aganext Посмотреть сообщение
    После апгрейда не может оторваться...
    ты злой

  19. Завсегдатай Аватар для aganext
    Регистрация
    18.06.2012
    Адрес
    г. Обнинск
    Возраст
    54
    Сообщений
    1.053

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Цитата Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
    Не в этом случае, при продолжающихся проблемах, последовал бы вопрос - как быть, цап бьётся током и вырубает узо. А поскольку тс молчит, вероятно забил и наслаждается музыкой.
    С уважением, Андрей.

  20. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Регистрация
    09.05.2018
    Адрес
    Voronezh
    Сообщений
    1.232

    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.

    Цитата Сообщение от aganext Посмотреть сообщение
    при продолжающихся проблемах, последовал бы вопрос - как быть,
    Он может и не последовать...
    Судя по тому, что даже УЗО срабатывало - утечка была не хилой.
    Тут вон кучу народу похоронили уже от зарядок сотового в ванной. Так что остается надеяться на лучшее, но могло быть по всякому...